leba8 Opublikowano 20 Października 2016 #1 Opublikowano 20 Października 2016 Witam, posiadam piec Sas Slim 23kw, 3 obiegi: c.o., cwu oraz podłogówka. Zamontowane mam 2 zawory 3-drogowe (na c.o. ręczny a na podłogówkę termostatyczny ESBE). Panuję zamontować zawór 4-drogowy na c.o. i zastanawiam się czy od razu nie zamontować na podłogówkę również 4-drogowego (podniósłby troszkę temp powrotu). Czy ktoś potrafiłby mi doradzić czy ma to sens czy raczej zostać przy termostatycznym? Oczywiście zamontowałbym wraz z tymi zaworami siłowniki oraz pogodówkę.
papasmurfek Opublikowano 20 Października 2016 #2 Opublikowano 20 Października 2016 Lepszej głupoty dotychczas nie słyszałem. Na cholerę Ci te zawory 4D!?
sambor Opublikowano 20 Października 2016 #3 Opublikowano 20 Października 2016 Niektórzy tak robią, ale tam brakuje jakiejkolwiek ochrony powrotu. Więc trzeba zaw 3-D + pompa na powrocie Pierwotne obiegi zaw 4-D robią za pseudo sprzęgło i jest OK. Tylko sterownik musi to wszystko obsłużyć, jak może to robić. PS Jak są dwa zaw 3-D na dwa odbiory to ochronę powrotu trzeba realizować przez dodatkowe elementy np pompę kotłową, sprzęgło z zaw 3-D i pompą na powrocie Wiele zależy od sterownika.
papasmurfek Opublikowano 21 Października 2016 #4 Opublikowano 21 Października 2016 Da się to zrobić o wiele prościej. Np. Tak:
sambor Opublikowano 21 Października 2016 #5 Opublikowano 21 Października 2016 Ale pod warunkiem, że pompę kotłową sterujesz ze sterownika a nie termostatem bimetalicznym o czasie reakcji kilku minut. Więc nie pisz , że to są głupoty, tylko inne podejście do tematu a prawdziwą ochronę powrotu ma się tylko przy zastosowaniu zaw 3-D termostatycznego.
RobikF Opublikowano 21 Października 2016 #6 Opublikowano 21 Października 2016 Możesz astosować 4D na CO1 ale jeżeli chcesz mieć dogrzany powrót to na powrocie za 4D musisz założyć dod. pompę i spiąć ją z pompą od CO1.
papasmurfek Opublikowano 21 Października 2016 #7 Opublikowano 21 Października 2016 Ale pod warunkiem, że pompę kotłową sterujesz ze sterownika a nie termostatem bimetalicznym.Zasilana prosto z sieci też spełnia swoje zadanie.
RobikF Opublikowano 21 Października 2016 #8 Opublikowano 21 Października 2016 Tak ale chodzi non stoper a przy takim podłaczeniu tylko jak jest uruchamiana pompa CO1 . Ja tak mam zrobione. Sprawzone i działa już 2 lata.
papasmurfek Opublikowano 22 Października 2016 #9 Opublikowano 22 Października 2016 Więc nie pisz , że to są głupoty, tylko inne podejście do tematu Chętnie nauczę się czegoś nowego, inni być może też. Napisz coś więcej, albo podaj jakieś źródła.
sambor Opublikowano 22 Października 2016 #10 Opublikowano 22 Października 2016 Przeczytaj jeszcze raz post #2, a jak chcesz nauki to u mnie nauka zaczyna się od pracy fizycznej - kucie, kopanie itp. Jak się piszesz to nie ma problemu, mam 2 chłopaków z Rypina, to będziesz miał prawie ziomków.
RobikF Opublikowano 22 Października 2016 #11 Opublikowano 22 Października 2016 Jak uruchomię Sasa podepne zdjęcia i wykres z pracy powrotu.
leba8 Opublikowano 24 Października 2016 Autor #12 Opublikowano 24 Października 2016 Panowie czy ta instalacja będzie poprawnie pracować? Te zawory zwrotne w dobrym miejscu są?
papasmurfek Opublikowano 24 Października 2016 #13 Opublikowano 24 Października 2016 Ok. Rozumiem zasadę dzialania tylko nie rozumiem sensu takiego montażu bo można zrobić to samo tylko sporo taniej. Druga sprawa taki układ wymaga regulacji do sprawnego dzialania.
Przemyslaw85 Opublikowano 24 Października 2016 #14 Opublikowano 24 Października 2016 W tym układzie pompa kotłowa nie będzie ganiać wody przez bojler? edit. literówka
leba8 Opublikowano 24 Października 2016 Autor #15 Opublikowano 24 Października 2016 Ok. Rozumiem zasadę dzialania tylko nie rozumiem sensu takiego montażu bo można zrobić to samo tylko sporo taniej. Druga sprawa taki układ wymaga regulacji do sprawnego dzialania. Na czym polega ta regulacja aby to wszystko działało? napisz coś więcej
papasmurfek Opublikowano 24 Października 2016 #16 Opublikowano 24 Października 2016 W zaworze 4D regulujesz temperaturę 1 czynnika a temp. 2 jest wypadkową. Nie da się ustawić Dwóch temperatur niezalenie od siebie. Albo pilnujesz powrotu albo regulujesz temp na instalacje. W schemacie "lansowanym" przeze mnie każdy obieg posiada niezależną regulacje względem siebie. Druga sprawa koszty, 3D jest tańsze w zakupie. 4D w Twoim wykonaniu niepotrzebnie komplikuje cały układ.
Przemyslaw85 Opublikowano 24 Października 2016 #17 Opublikowano 24 Października 2016 @leba8 dodatkowo chodzi o regulację podłogówki i CO gdy nie ma automatyki. Jak w domu zimno/chłodni to ok ustawiasz zawory 3d/4D na 4-5 i zadowolony, ale gdy tylko na mieszkaniu uzyskasz zadana temperaturę trzeba ręcznie korygować nastawy zaworów. Podłogówka na początku całe ciepło odda w beton, ale gdy ten się nagrzeje będzie trzeba ręcznie skorygować by się bardziej nie nagrzewał. Chodzi o to że powrót będzie coraz cieplejszy aż po jakimś czasie podłoga uzyska 50 stopni. A że podłogówka ma znacznie większą bezwładność to i trzeba się nabiegać by to ustawić manualnie. I zmiany są tu odczuwalne dopiero po kilku godzinach. A czym grubsza jest wylewka tym czas się wydłuża. Dlatego też jeśli jest zawór 3D/4D na podłogówkę warto chociaż na to założyć automatykę, albo zrezygnować z 3D na korzyść innego rozwiązania. Z CO jest znacznie prościej. Przykręcasz i za kilkanaście minut odczujesz efek.
RobikF Opublikowano 24 Października 2016 #18 Opublikowano 24 Października 2016 Witam, posiadam piec Sas Slim 23kw, 3 obiegi: c.o., cwu oraz podłogówka. Zamontowane mam 2 zawory 3-drogowe (na c.o. ręczny a na podłogówkę termostatyczny ESBE). Panuję zamontować zawór 4-drogowy na c.o. i zastanawiam się czy od razu nie zamontować na podłogówkę również 4-drogowego (podniósłby troszkę temp powrotu). Czy ktoś potrafiłby mi doradzić czy ma to sens czy raczej zostać przy termostatycznym? Oczywiście zamontowałbym wraz z tymi zaworami siłowniki oraz pogodówkę. Witaj. Napisz na jakie paliwo masz tego Sasa.
leba8 Opublikowano 24 Października 2016 Autor #19 Opublikowano 24 Października 2016 Piec mam na ekogroszek, jeśli chodzi o regulację to mam w planach zamontować siłowniki na oba zawory plus czujnik pogodowy i regulator pokojowy. Chcę zawór 4 drożny na podłogówce bo chciałbym żeby część tej wody na zasilaniu mieszała sie z powrotem dzięki czemu powrót podłogówki miałby troszkę wyższą temp. Jak na razie to jest on strasznie zimny jak dotykam ręką. Nie wiem czy dobrze to wyjaśniłem. Napiszcie jak to ostatecznie rozwiązać i jakiś schemacik wrzućcie bo widzę że orientujecie się w temacie.
papasmurfek Opublikowano 24 Października 2016 #20 Opublikowano 24 Października 2016 Jestem w stanie sie założyć o kratę browaru, że nie poradzisz sobie z budową a tym bardziej regulacją układu który naszkicowałeś.
leba8 Opublikowano 24 Października 2016 Autor #21 Opublikowano 24 Października 2016 to idź już do biedry po tą kratę:) a tak na poważnie to czy ktoś rozumie o co mi się rozchodzi?
sambor Opublikowano 24 Października 2016 #22 Opublikowano 24 Października 2016 Jestem w stanie sie założyć o kratę browaru, że nie poradzisz sobie z budową a tym bardziej regulacją układu który naszkicowałeś. Budowa jest prosta, ale z regulacją to krata może być mało :D
sambor Opublikowano 24 Października 2016 #23 Opublikowano 24 Października 2016 a tak na poważnie to czy ktoś rozumie o co mi się rozchodzi? Każdy prawdziwy hydraulik po starej PRL-owskiej zawodówce rozumie i da sobie radę.
RobikF Opublikowano 24 Października 2016 #24 Opublikowano 24 Października 2016 to idź już do biedry po tą kratę :) a tak na poważnie to czy ktoś rozumie o co mi się rozchodzi? Wydaje mi się , że rozumiem i jestem w stanie coś pomóc.