Ogrzewanie - Pytania Trochę Konkretne, Trochę Nie


quasik

Rekomendowane odpowiedzi

Przy okazji, podpowiedzcie, jak policzyć różnicę temperatury po jednym dniu, jeśli mam 300L o temp. 85st, a zasobnik ma "stałe dobowe straty energii 3,1 kWh/24h).

Ostatnie pytanie - raczej do szybkiego objaśnienia, bo pewnie czegoś prostego nie rozumiem. Po co montuje się naczynko wyrównawcze w zasobniku ciepłej wody? To, że woda się rozszerza rozumiem, że takie naczynko takie jest niezbędne w układzie ciśnieniowym c.o. - rozumiem. Ale w zasobniku, kiedy mamy rurę do wodociągów - nie rozumiem. Czyżby chodziło tylko o sytuację, kiedy zakręcę zawór zasilający zimnej wody? Czy może wstawia się zawór zwrotny na zasileniu zimnej wody?

 

ad1) 9stopni

ad2) Rura z wodociągów ma po drodze zawory zwrotne - jeden może być w studzience ulicznej, drugi przed licznikiem (antyskażeniowy), trzeci przed zasobnikiem (zespolony z zaworem bezpieczeństwa). Tak więc kompensacja nie może iść "w sieć". Bez naczynia wzbiorczego zasobnik "kapie" z zaworu bezpieczeństwa.

 

P.S. Z ciekawości - dlaczego zdecydowałeś się na kocioł w części mieszkalnej jeśli posiadasz piwnicę ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi mi bardziej o zyski nieprzeliczalne - jakaś wygoda, czy bezpieczeństwo? Przeliczalne już sprawdziłem na przykładzie firmy o której pisałem wcześniej, różnica w kwocie na samym piecu jest około 850 zł. (5550 - 4700)

 

Z przeliczalnych - w kotle z otwartą komorą ilość powietrza do spalania reguluje "cug" a ten zależy od temperatury. W efekcie w zimnie dni przez wymiennik hula wiatr co generuje spore straty. Kocioł z zamkniętą komorą, pod warunkiem że wlot powietrza i i wylot spalin są blisko siebie, sam dozuje ilość powietrza obrotami wentylatora.

 

Napisz dokładnie jakie masz te kominy. Są na pewno odporne na kondensat ? Bo jeśli i tak musisz dać rurę kwasówkę, to taniej od 150 dla kotła z otwartą komorą wyjdzie cię 80 dla kotła z zamkniętą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Mecenas ze te 9 stopni. Znaczy to, że z 85 stopni (nagrzene kominkiem) zasobnik trzymałby temperaturę około 3 dni, aż nie spadnie do 55 stopni. Oczywiście w praktyce krócej, bo będzie zużycie. Ale i tak jak dla mnie to nieźle - bo tej ciepłej wody będzie jednak dwa i pół raza więcej, niż tej nagrzanej z piecyka gazowego.

 

Co do umiejscowienia pieca - kocioł gazowy będzie w kotłowni - w piwnicy. Chyba, że masz na myśli kominek - ten będzie na parterze, w salonie. A to z powodów estetycznych. Chodzi o estetyczne walory ognia, nie popiołu :angry:

 

Co do kominów - do kominka mam systemowy z wkładem ceramicznym (nie pamiętam firmy). Natomiast do piecyka gazowego planuję i tak kwasówkę, bo komin mam z pustaków wentylacyjnych Silki (fi 160-170). Jeśli więc do piecyka z otwartą komorą spalania trzeba tak grubą kwasówkę - to faktycznie nie będzie drożej kupić "turbo" fi 80.

 

Generalnie - chyba już mnie przekonaliście do zamkniętej komory spalania.

 

Teraz już tylko automatyka i mam wszystko jasne.

Acha - piecyk gazowy Vailanta to nie najgorszy wybór? Troszkę mi zależy na protokole eBus - a Vailant to ma.

 

dzięki za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi, bardzo mi pomagają.

 

Piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

Witam

Mam kocioł Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5. Dom do ogrzania to ok 160m2 z garażem,

grzejniki aluminiowe. Ściany 24 + 14 styropian, dach dachówka ceramiczna + 20 wełna mineralna.

Pale głównie drewnem, niestety nie jest on zbyt suche gdyż dom jest nowo wybudowany

i nie było czasu na sezonowanie drewna a drzewo jest max pół roku

sezonowane. Moje ustawienia na sterowniku to:

 

KOCIOŁ:

temp zadana kotła 70 C

histereza temp. 0,2C

zima

TEMP CWU:

temp zadana cwu 39C

histereza temp. 0,2C

priorytet TAK

temp zadana kotła CWU 70C

PRZEDMUCHY:

wł. przedmuchy TAK

czas odstępu 8 min

czas pracy 16sek

moc dmuchawy przedmuchy 22

max temp przedmuchu 78

POMPY:

temp załanczania pompy 47

praca pompy przy PCW 7min

postój pompy przy PCW 10min

ROZPALANIE:

moc dmuchawy rozpalanie 22

temp progoowa rozpalania 35

max czas rozpalania 35 min

WYGASZANIE:

temp progowa wygaszania 48

czas wygaszania 10min

DMUCHAWA:

max moc dmuchawy 22

min moc dmuchawy 12

strefa modulacji dmuchawy 10

 

Proszę o jakieś wskazówki jak poprawnie ustawić strownik. Na przyszłą zime drewno bede miał

już sezonowane 1,5 roku. Dodaje kilka fotek instalacji w kotłowni.

Pozdrawiam i czekam na wskazówki.

Z góry dziękuje:)

post-13240-1262548224_thumb.jpg

post-13240-1262548501_thumb.jpg

post-13240-1262548720_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.