Wiktorrr Opublikowano 22 Września 2016 #1 Opublikowano 22 Września 2016 W jaki sposób wykonaliście w swoich kotłowniach nawiew świeżego powietrza ? Bardzo proszę o podesłanie zdjęć :)
Bevier Opublikowano 22 Września 2016 #2 Opublikowano 22 Września 2016 Dziura w fundamencie, rura kanalizacyjna,opaski, dwa kolana i nasuwka :)
sambor Opublikowano 22 Września 2016 #3 Opublikowano 22 Września 2016 Ta rura to nie za cienka - powinna być min 160.
Bevier Opublikowano 22 Września 2016 #4 Opublikowano 22 Września 2016 Sambor może na zdjęciu nie widać ale to jest DN160 :) Btw przepraszam ze zdjęcie obrócone, ta pomarańczowa rura to właśnie czerpnia ;)
sambor Opublikowano 22 Września 2016 #5 Opublikowano 22 Września 2016 To zwracam honor, ale na tych małych ekranikach często duże wydaje się małe ;)
janpol62 Opublikowano 15 Listopada 2016 #6 Opublikowano 15 Listopada 2016 Sambor na jakiej podstawie stwierdziłeś że powinna być 160? Przecież to zależy do tego jaki kocioł jest w piwnicy. Może mieć tam 50 kW i wtedy nawet 250 będzie za mało.
sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #7 Opublikowano 15 Listopada 2016 Sambor na jakiej podstawie stwierdziłeś że powinna być 160? Z profilu użytkownika wynika, że ma kocioł 19kW. Czyli nie trzeba szklanej kuli, wystarczy czytać.
Gość berthold61 Opublikowano 16 Listopada 2016 #8 Opublikowano 16 Listopada 2016 kurde a ja na szybcika wybiłem dziurę przez fundament i ciągnie mi powietrze z pod schodów , rurę dałem fi 110 teraz już wiem że za cienka ale działa jak ta lala , cug niesamowity , rurę skierowałem na rurę wylotu spalin i w piwnicy sauna , hehe
MietekS Opublikowano 20 Listopada 2016 #9 Opublikowano 20 Listopada 2016 http://i.imgur.com/mvDmr9L.jpg[/img] http://i.imgur.com/mvDmr9L.jpg[/img] Który rodzaj zasilania kotłowni będzie prawidłowy? Jestem na etapie instalacji pieca.
Gość berthold61 Opublikowano 20 Listopada 2016 #10 Opublikowano 20 Listopada 2016 na obu zdjęciach to samo ,
janpol62 Opublikowano 20 Listopada 2016 #11 Opublikowano 20 Listopada 2016 I oba są prawidłowe. :D Na rysunku jest zaznaczona wysokość i o niej trzeba pamiętać. Chodzi o to by kratka wlotowa była ponad poziomem śniegu jaki może się zimą przytrafić.
MietekS Opublikowano 21 Listopada 2016 #12 Opublikowano 21 Listopada 2016 na obu zdjęciach to samo , Sorry, to drugie miało być:
sambor Opublikowano 21 Listopada 2016 #13 Opublikowano 21 Listopada 2016 Jak możesz zrobić wlot wyżej to lepiej, min to 2,0m nad gruntem. Pełne przepisy w poście #1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19876-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-wymagania-i-mity/?do=findComment&comment=270565
emigrant Opublikowano 21 Listopada 2016 #14 Opublikowano 21 Listopada 2016 Tak wygląda moja czerpnia do kotłowni. Aluminiowy odlew i w czerpni siatka ze stali nierdzewnej.
czesterczester Opublikowano 17 Marca 2018 #15 Opublikowano 17 Marca 2018 Podepnę się pod temat . Mam pytania z związku z tym , że w niedalekiej przyszłości planuję wymianę pieca węglowego na piec z paliwem pelet , lub ekogroszek . Dotychczasowa wentylacja polega na rozszczelnieniu plastikowych okien w piwnicy . Kotłownia jest po środku piwnicy i nie ma ścian zewnętrznych . 1. Jak prowadzić do środkowego pomieszczenia kotłowni czerpnie powietrza . Czy dać od razu pionową rurę i prowadzić długi odcinek w dole do kotłowni na wysokości 30 cm. ? 2. Czy czerpnia powietrza ma iść długą rurą do kotłowni nad stropem i dopiero tam dać w pionie do wysokości 30 cm nad posadzką ? W kotłowni nie ma kanału wentylacyjnego do odprowadzenia powietrza . 3. Czy wylot powietrza może być na wysokości wlotu ( kanał wylotu z kotłowni będzie prowadzony rurą w poziomie tuż nad stropem ) ? Do punktu 3. załączam zdjęcie . Wylot jest narysowany i oznaczony na czerwono . 4. Czy wylot powietrza mam przedłużyć w górę rurą na zewnętrznej ścianie ( kanał wylotowy początkowo też będzie prowadzony w poziomie nad stropem piwnicy ) ?
hamis Opublikowano 18 Marca 2018 #16 Opublikowano 18 Marca 2018 Wlot ma być w kotłowni 30cm nad podłoga, a wywiew pod sufitem. Wywiew (komin) musisz poprowadzić prosto ponad dach a nie poziomo nad stropem. Co niby miałoby cug wytworzyć w takim przypadku? Jakiś kominiarz widział kiedykolwiek ta kotłownie? Przecież to nie powinno być absolutnie dopuszczone do użytku...
TomaszS1 Opublikowano 15 Grudnia 2018 #17 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Witam. Mam kotłownie na parterze. Czy mogę zrobić nawiew powietrza tak jak ma zdjęciu?
sambor Opublikowano 28 Listopada 2019 #19 Opublikowano 28 Listopada 2019 W dniu 15.12.2018 o 19:42, TomaszS1 napisał: Mam kotłownie na parterze. Czy mogę zrobić nawiew powietrza tak jak ma zdjęciu? Nie, wlot powietrza ma być min 2m nad poziomem gruntu a w kotłowni wylot ok 0,5m nad posadzką - było o tym wiele razy pisane a wy nadal to samo wałkujecie!