mader Opublikowano 1 Lipca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Ktora opcja jest najlepsza dla zasilania bojlera przez pompe.Chodzi o umieszczenie odpowietrznika, odrazu mowie ze opcja 4 jest dla mnie najgorsza bo bym musial wykuc w stropie troche betonu :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 2 Lipca 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie. Jeśli rura zasilająca idzie poziomo, to wszystkie 4 opcje są równoważne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Jednak nie wejdzie odpowietrznik, nie pomyslalem i za wysoko zawiesilem bojler. Bojler jest z plaszczem wodnym nie bedzie sie to zapowietrzalo jak nie dam odpowietrznika w ogole ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Będzie się zapowietrzać. Powietrze musi jakość z płaszcza się wydostać. Obniż zbiornik CWU o tyle aby nad nim zmieścił się śrubunek, trójnik i odpowietrznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 3 Lipca 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 W moim domu, przy przeróbce instalcji z otwartej na zamkniętą, hydraulicy w jednym miejscu wykuli trochę stropu żeby zmieścic odpowietrznik. Miejsce zakryte szafką, więc problem żaden. Swoją drogą, jak wygląda reszta instalacji i w którym miejscu jest bojler? Zasilanie ciepła wodą jest rzeczywiście z samej góry bojlera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 3 Lipca 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Są takie odpowietrzniki ręczne, dość niskie. Mam u siebie taki założony. Na początku sezonu grzewczego zwykle kilka razy trzeba odpowietrzyć później jest spokój ale pewnie zależy to od instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Jeżeli masz 10 cm pomiędzy sufitem zbiornikiem można ten problem rozwiązać w łatwy sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Jest doslownie 10 cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 A jak wystarczy miejsca to zamiast odpowietrznika ręcznego spróbować wkręcić boczny automatyczny. Są dostępne takie malusie ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Ile ten boczny ma wysokosci ? Jakbym dal go w trojnik to moze by starczyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Jak w zbiornik wkręcisz bezpośrednio nypel a do nypla trójnik to winno starczyć na boczny. Śrubunku nie musisz tam dawać bo blisko będzie pompa, która go posiada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Lipca 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Jak będzie tyle miejsca aby wkręcić odpowietrznik boczny automatyczny to daj np taki http://www.gamis.pl/odpowietrznik-automatyczny-12-boczny-p-8987.html Ten ma ok 4 - 5cm wysokości A jak się nie zmieści to daj grzejnikowy ręczny np taki http://www.gamis.pl/odpowietrznik-reczny-z-pokretlem-caleffi-p-9399.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...