krypa1920 Opublikowano 7 Września 2016 Autor #101 Opublikowano 7 Września 2016 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1l2e teraz wyszlo jeszcze wiecej
sambor Opublikowano 7 Września 2016 #102 Opublikowano 7 Września 2016 Ciekawe to wyszło, gdzieś musi być błąd. Jak możesz podaj tu albo na priv rozmiary wszystkich pomieszczeń -wraz z inf czy mają ściany zewn i ile ich jest. Jak będę miał chwilę wstawię do innego programu i od razu dobiorę grzejniki
krypa1920 Opublikowano 7 Września 2016 Autor #103 Opublikowano 7 Września 2016 Pomieszczenie nr.1,2,3,4 dlugosc 4m szerokosc 4m wysokosc 2,50m dwie sciany zewnetrzne w kazdym z pomieszczen. Pomieszczenie nr.5 szerokosc 3.70m dlugosc 4m wysokosc 2.50m jedna sciana zewnetrzna Pomieszczenie nr6 (lazienka) szerokosc 1,20m dlugosc 4m wysokosc 2.50 dwie sciany zewnetrzne Pomieszczenie nr.7 dlugosc 4.80m szerokosc 3.70m wysokosc 2.50 trzy sciany zewnetrzne Pomieszczenie nr.8 dlugosc 2.80 szerokosc 2m wysokosc 2.50 jedna sciana zewnetrzna z drzwiami zewnetrznymi Pomieszczenie nr.9 dlugosc 4m szerokosc 2m wysokosc 2,50 brak scian zewnetrznych Pomieszczenie nr.10 (lazienka nr.2) dlugosc 2m szerokosc 1.20m wysokosc 2.50 jedna sciana zewnetrzna Ta dluzsza Pomieszczenie nr.11 (lazienka nr.3) szerokosc 1.20m dlugosc 2.50m wysokosc 2.50m jedna sciana zewnetrzna Ta krotsza Pomieszczenie nr. 12 dlugosc 5m szerokosc 2.80m wysokosc 2.50m dwie sciany zewnetrzne. Pomieszczenie nr 13 dlugosc 4m szerokosc 120m dlugosc 2m szerokosc 1.20 to jest korytarz w ksztalcie "L" jedna sciana zewnetrzna Ta krotsza z drzwiami balkonowymi.
sambor Opublikowano 7 Września 2016 #104 Opublikowano 7 Września 2016 Co jest na parterze a co na piętrze? Co to jest pom 7?, pewnie garaż? i też ma być grzany?
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #105 Opublikowano 8 Września 2016 Parter to pomieszczenia 1,2,5,6,7,8,9,10. Pomieszczenie nr7 to dobudowka na poziomie piwnicy garaz na wysokosci parteru pokoj a na wysokosci pietra taras wyjscie z pomieszczenia nr.13
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #106 Opublikowano 8 Września 2016 W tej dobudowce znajduja sie pomieszczenia 7,8,10
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #107 Opublikowano 8 Września 2016 Pomieszczenie nr. 5,6 Sa podpiwniczone tam znajduje sie kotlownia pod pomieszczeniami 7,8,10 jest garaz niejako na poziomie piwnicy
sambor Opublikowano 8 Września 2016 #108 Opublikowano 8 Września 2016 Aleś wybudował, koszmar! Choć nadal nie mogę się doliczyć ok 3m2 pomiędzy piętrem a parterem, zostawiam to tak jak podałeś. Przybliżone zapotrzebowanie na ciepło bez ocieplenia to ok 19,7 kW Z izolacją 10cm średniego styro to ok 15,3 kW Czyli ocieplenie da oszczędności rzędu 20 - 25% 15 cm styro to spadek mocy grzewczej do ok 13 kW Na potrzeby grzania wody możesz dodać ok 3kW. Aby obliczyć dokładnie potrzebny jest audyt energetyczny. Jak wybierzesz jaka będzie dalsza decyzja to dobiorę grzejniki do poszczególnych pomieszczen
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #109 Opublikowano 8 Września 2016 Moze bieg schodowy:) to Te brakujace metry. Nie budowalem tego koszmaru. Taki kupilismy ;)
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #110 Opublikowano 8 Września 2016 W przyszlym roku na 100% bedziemy ocieplac budynek napewno minimum 10 cm. Nieznam cen byc moze nie bedzie duzej roznicy to ocieplimy 15:) mysle ze na Te 16 kw bedzie ok. Poza tym piec juz mam 16kw.
sambor Opublikowano 8 Września 2016 #111 Opublikowano 8 Września 2016 Czyli aby było ciepło to potrzeba styro min 15cm, lambda 0,035 - 0,038. Wtedy masz do 13 kW na ogrzewanie i 3kW na ciepła wodę. Grzejniku potrzebujesz do każdego pom czy tylko do wybranych? PS Jakiej marki kocioł
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #112 Opublikowano 8 Września 2016 Do kazdego pomieszczenia. Kociol z castoramy najtanszy resika z rusztem wodnym. Zeby zime przezyc jeszcze tam nie mieszkamy. Chodzi zeby tylko podczas remontu zbytbio nie zmarznac. Piec bedzie wymieniany byc moze na eko
sambor Opublikowano 8 Września 2016 #113 Opublikowano 8 Września 2016 I to pewnie zasypowy? Aby przeżyć zimę trzeba najprostszą inst w kotłowni, a resztę na gotowo, oczywiście układ otwarty.
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #114 Opublikowano 8 Września 2016 Tak zasypowy. Mam najprostrza instalacje z cwu otwarta. Na poczatku tego tematu razem ustalalismy chcemat co
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #116 Opublikowano 8 Września 2016 Kolego sambor wielkie dzieki. Teraz napisze jakis ja mam grzejniki do poszczegolnych pomieszczen. Pomieszczenia 1,2,3,4 1890w pomieszczenie nr.5 1340w pomieszczenie nr.6 1090w pomieszczenie nr.7 1840w pomieszczenie nr.8 1300w pomieszczenie nr.9 1500w pomieszczenie nr.10 1090w pomieszczenie nr.11 800w pomieszczenie nr.12 1537w pomieszczenie nr.13 1537w
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #117 Opublikowano 8 Września 2016 Mam jescze pytanko:) jak obliczyc pojemnosc wody poszczegolnych grzejnikow w opisach na kaloryferach Nic nie pisze na ten temat. Czeka mnie jeszcze kupno naczynia wzbiorczego otwartego.
sambor Opublikowano 8 Września 2016 #118 Opublikowano 8 Września 2016 Producent zawsze podaje pojemność np w formule xx l/1000W lub na 1mb , ew wprost. Ten grzejnik do 7 jest za mały, to pomieszczenie jest newralgiczne, nie dość, że 3 ściany zewn to jeszcze strop na którym jest taras, pewnie nie zaizolowany cieplnie, można dokupić jeszcze jeden i wstawić do tych pomieszczeń gdzie jest duże przewymiarowanie, a ten za duży wstawić jako drugi do pom 7. W przeliczeniu na 1 metr długości grzejnika 600mm grzejniki 1 płytowe mają ok 3,2-3,5 l/m , a dwu płytowe ok 6,6-7,0 l/m długości grzejnika. Obowiązkowo zawory z nastawami wstępnymi + głowice termo, inaczej się nie pozbierasz z regulacją przepływów.
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #119 Opublikowano 8 Września 2016 Mam tylko zawory odcinajace. No wlasnie nie pisze na kaloryferach ile ma litrow.
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #120 Opublikowano 8 Września 2016 Mniej wiecej takie cos. http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/zestawy-grzejnikowe/zestaw-grzejnikowy-prosty-ferro-1-2.html
sambor Opublikowano 8 Września 2016 #121 Opublikowano 8 Września 2016 Na grzejniku nie pisze, ale na stronie producenta powinno być, lub przyjmij to co podałem Montaż tych zaworów to sobie daruj , nie opanujesz ich pracy. Kup coś takiego "zawór grzejnikowy prosty z nastawą wstępną" Jak musi być Ferro to takie http://www.ferro.pl/produkt-zawor-termostatyczny-z-nastawa-wstepna-3843-ZT.html
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #122 Opublikowano 8 Września 2016 A dlaczego nie opanuje przeplywow? Wykonalem praktycznie taka sama instalacje jaka tam byla z tym ze bez grawitacji I tam nie bylo termostatow.
sambor Opublikowano 8 Września 2016 #123 Opublikowano 8 Września 2016 Ok, rób jak chcesz, jak będą problemy trzeba będzie policzyć i wstawiać kryzy, ale to będziesz liczył już ty. PS A jakie były przedtem grzejniki , a kryzy pewnie były, tak na 90% PPS Przeczytaj zdanie pod moimi postami - to prawda!
krypa1920 Opublikowano 8 Września 2016 Autor #124 Opublikowano 8 Września 2016 Grzejniki stare zeliwne byly
sambor Opublikowano 8 Września 2016 #125 Opublikowano 8 Września 2016 To trzeba było zostawić, na płytach bez regulacji hydraulicznej instalacja będzie działać bardzo kulawo. Ale to już twój problem
Rekomendowane odpowiedzi