konopka Opublikowano 18 Maja 2016 #201 Opublikowano 18 Maja 2016 Wystarczy przekaźnik,np. R15 Relpol z cewką na 230v.Jest napięcie w sieci ,przekażnik trzyma pompa działa ze sterownika,brak napięcia przekaźnik puszcza przełącza na ups.Najprościej to ci będzie wymienić naczynie.
sambor Opublikowano 18 Maja 2016 #202 Opublikowano 18 Maja 2016 Jeśli się nie mylę to oba naczynia musiałyby mieć chyba osobne grupy bezp, a mam jedną. Mylisz się bardzo! Naczynie , wytrzyma bez problemu 6 bar i nie musi mieć tzw grupy bezpieczeństwa , tylko kocioł! Zostaw to tak jak masz, a drugie naczynie - stojące ustaw obok kotła i podłącz taką rurą jakie jest wyjście w naczyniu , jak najbliżej powrotu do kotła
snajperusa Opublikowano 18 Maja 2016 Autor #203 Opublikowano 18 Maja 2016 A jak wtedy z ustawieniem ciśnienia wstępnego w obu NP? W obu to samo?
sambor Opublikowano 18 Maja 2016 #204 Opublikowano 18 Maja 2016 oczywiście , że tak samo ustawiasz ciśnienie.
henryk1953 Opublikowano 18 Maja 2016 #205 Opublikowano 18 Maja 2016 Kolego snajperusa,czy to jest instrukcja twojego koła? Jeżeli tak i masz kocioł wyprodukowany w 2009r to zadzwoń do producenta i zapytaj czy możesz twój kocioł podłączyć w układzie zamkniętym. Z poniższej instrukcji wynika że tak ,ale się upewnij.Najtaniej i najprościej będzie zamontować zawór upustowo- schładzający.W tej instrukcji jest podane jak to zrobić. instrukcja_obslugi_i_montazu_kociol_co_z_podajnikiem_kwp_pl_15032016.pdf ps. Odpowiedni zawór bezpieczeństwa zamontuj na kotle.,bo tylko w tym miejscu spełnia rolę RB, w innym miejscu tylko RP.
snajperusa Opublikowano 18 Maja 2016 Autor #206 Opublikowano 18 Maja 2016 Moja instrukcja jest starsza. To jest aktualna wersja. W tej starej było napisane, że tylko układ otwarty ale przepisy były jeszcze inne. Konstrukcja kotła się nie zmieniła, więc na pewno to rozwiązanie z zaworem też by się sprawdziło, ale czy u mnie da się to jakoś łatwo zamontować? Czy jest na tyle miejsca?
henryk1953 Opublikowano 19 Maja 2016 #207 Opublikowano 19 Maja 2016 Na str.12 w tej instrukcji jest rysunek jak to zrobić,u ciebie jest na to miejsce.Sam je zaznaczyłeś(zdjęcie poniżej).Do powrotu podłącz tam gdzie zamontowałeś ZZ ze sprężyną,a jego w miejsce ZZ klapowego ,który niepotrzebnie dubluje ten ze sprężynką.Instalacja .stara czy nowa na pewno jest zrobiona na wyższe ciśnienie niż kocioł, to z powodu kotła w instrukcji masz napisane na jakim max. ciśnieniu kocioł może pracować , u ciebie jest to 2 atm.
snajperusa Opublikowano 19 Maja 2016 Autor #208 Opublikowano 19 Maja 2016 Tak by to wyglądało. Myślę, że udałoby się to zrobić bez problemu, choć trochę zabawy będzie z odprowadzeniem gorącej wody, bo muszę gdzieś na zewnątrz wyprowadzić rurę. kolego henryk1953 co miałbym podłączyć do powrotu przy zasobniku tam gdzie zamontowałem zz ze sprężyną bo nie rozumiem z treści posta? Jeszcze kwestia tego naczynia przeponowego drugiego. Kolego sambor czy mogę je podłączyć tak ja na zdjęciu poniżej tam jest różnica wysokości między wlotem do NP a powrotem kotła ok 20cm. Czy jakieś dodatkowe zawory między tym, w razie serwisu, sprawdzenia NP? Ten trójnik najbliżej kotła z zaworem do spuszczania wody, wykorzystałbym do podłączenia zaworu DBV
sambor Opublikowano 19 Maja 2016 #209 Opublikowano 19 Maja 2016 Możesz tak podłączyć naczynie, Reflex 80l ma już wyjście 1", więc też rura do niego musi być 1" lub miedź 28. Zawór to możesz dać, ale bez rączki, aby nikt go przypadkiem nie zamykał.
henryk1953 Opublikowano 19 Maja 2016 #210 Opublikowano 19 Maja 2016 Jezeli ten zawór ZZ ze sprężyną masz zamontowany na powrocie to w tym miejscu mógłbyś podłączyć zawór schładzający z powrotem do kotła ,warunek jeden miedzy tym zaworem ZZ a kotłem nie może być żadnego zaworu. W miejscu co proponujesz w ostateczności można ,ale lepiej wpiąć tak aby ta woda(zimna) mogła się dobrze wymieszać i nie wpadać tak chłodna bezpośrednio do kotła.Widzisz ja co do stosowania tych zaworów mam obiekcje .-dlaczego?- bo kłóci się to z zapisem który często stosują producenci kotłow. A brzmi on tak-cytuję " Zabrania się dopuszczać wody do kotła wtedy gdy on pracuje."
snajperusa Opublikowano 19 Maja 2016 Autor #211 Opublikowano 19 Maja 2016 Możesz tak podłączyć naczynie, Reflex 80l ma już wyjście 1", więc też rura do niego musi być 1" lub miedź 28. Zawór to możesz dać, ale bez rączki, aby nikt go przypadkiem nie zamykał. Ok, a chyba żaden odpowietrznik nie jest wymagany na podłączeniu tego dodatkowego NP, czy ten na grupie bezpieczeństwa drugiego naczynia wystarczy. Na logikę tak. Jezeli ten zawór ZZ ze sprężyną masz zamontowany na powrocie to w tym miejscu mógłbyś podłączyć zawór schładzający z powrotem do kotła ,warunek jeden miedzy tym zaworem ZZ a kotłem nie może być żadnego zaworu. W miejscu co proponujesz w ostateczności można ,ale lepiej wpiąć tak aby ta woda(zimna) mogła się dobrze wymieszać i nie wpadać tak chłodna bezpośrednio do kotła.Widzisz ja co do stosowania tych zaworów mam obiekcje .-dlaczego?- bo kłóci się to z zapisem który często stosują producenci kotłow. A brzmi on tak-cytuję " Zabrania się dopuszczać wody do kotła wtedy gdy on pracuje." Właśnie o to miałem spytać, bo chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem dopuszczenie zimnej wody o temp kilku stopni na gotujący się kocioł. W tej instrukcji widać, że do powrotu jest podłączony bardzo blisko kotła. Czy ta rura może iść po ścianie na odległości kilku metrów, bo tam na wprost nie mogę jej podłączyć obok zz ze sprężyną bo bym się o tą rurę potykał.
sambor Opublikowano 19 Maja 2016 #212 Opublikowano 19 Maja 2016 Żadnych odpowietrzników tam nie potrzeba, z resztą masz ich sporo w instalacji i pewnie kilka za dużo.
henryk1953 Opublikowano 19 Maja 2016 #213 Opublikowano 19 Maja 2016 Ok, a chyba żaden odpowietrznik nie jest wymagany na podłączeniu tego dodatkowego NP, czy ten na grupie bezpieczeństwa drugiego naczynia wystarczy. Na logikę tak. Właśnie o to miałem spytać, bo chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem dopuszczenie zimnej wody o temp kilku stopni na gotujący się kocioł. W tej instrukcji widać, że do powrotu jest podłączony bardzo blisko kotła. Czy ta rura może iść po ścianie na odległości kilku metrów, bo tam na wprost nie mogę jej podłączyć obok zz ze sprężyną bo bym się o tą rurę potykał. No ta woda będzie miała około 95* tak że jeszcze nie będzie się gotowała,Przy takim cisnieniu w kotle tem. wrzenia wody będzie na pewno ponad 120* A producenci prawdopodobnie mieli na uwadze to żeby nie dopuszczać wody wtedy gdy w kotle się gotuje.No chyba że brali pod uwagę szok termiczny.
snajperusa Opublikowano 19 Maja 2016 Autor #214 Opublikowano 19 Maja 2016 Czyli mogę podłączać dopływ zimnej wody z zaworu schładzającego przy samym kotle, czy mogę ciągnąć jakąś dłuższą nitkę i wpinać się w powrót gdzieś dalej.
henryk1953 Opublikowano 19 Maja 2016 #215 Opublikowano 19 Maja 2016 Możesz tu masz inny przykład tego podłączenia. Ty musisz zamontować również reduktor ciśnienia ustawiony na 2 atm. http://rakoczy.pl/serwis/zagadnienia-techniczne/układ-zamknięty-czy-układ-otwarty-instalacji. Tam na schemacie jest zawór bezpieczeństwa ,Pamiętaj abyś też taki ZB na wyjściu kotła zamontował.Jak masz miejsce to najlepiej bezpośrednio na kotle.
snajperusa Opublikowano 20 Maja 2016 Autor #216 Opublikowano 20 Maja 2016 Wklejam poprawny link bo tamten nie działa. http://rakoczy.pl/serwis/zagadnienia-techniczne/uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-czy-uk%C5%82ad-otwarty-instalacji kolego henryk1953jJest problem z tym pierwszym trójnikiem na kotle 6/4 bo on ma wyjście na 1/2'' a zawór DBV 3/4'' i musiałbym podłączyć go tak jak na zdjęciu poniżej. Nie wiem czy to jest już dobry pomysł, czy temp tam będzie prawidłowo odczytana, czy jednak konieczna będzie zmiana tego trójnika na taki z wyjściem 3/4''
henryk1953 Opublikowano 20 Maja 2016 #217 Opublikowano 20 Maja 2016 Mozesz zastosowac tego typu zawor schladzający -jad poniżej.-jeżeli masz gdzie podłaczyć sąde w kotle.A nalepiej przerób to tak jak zaprezentowałeś na zdjęciu .Najlepiej będzie wymienić ten trójnik na czwórnik i z jednej strony ZB a z drugiej zawór schladzający.Na miejscu wiesz jak to najprościej zrobić http://sas.busko.pl/pl/produkty/schematy/ukad-zamknity/254-ukad-zamknity-wymiennik-pytowy.html
snajperusa Opublikowano 20 Maja 2016 Autor #218 Opublikowano 20 Maja 2016 Właśnie chciałbym zrobić to jak najprościej i nie rozkręcać znowu całej tej nitki, ale jak się nie da inaczej to niestety będę zmuszony. Dzwoniłem do Galmetu i twierdzą, że można zastosować ten zawór z podłączeniem do powrotu kotła. Nie jest to sytuacja pożądana jednak zawsze ta woda wymiesza się z tą wpadającą z powrotu kotła podwyższając jej temp.
henryk1953 Opublikowano 20 Maja 2016 #219 Opublikowano 20 Maja 2016 No to do dzieła- pamiętaj zawór ZB na kotle i między kotłem a zaworem ZB żadnych zaworów.Do zaworu schładzającego obowiązkowo reduktor ciśnienia ,dlatego gdyż w sieci masz wyższe ciśnienie niż dopuszczalne dla kotła.,zresztą na schematach masz jak to poprawnie zrobić.
snajperusa Opublikowano 20 Maja 2016 Autor #220 Opublikowano 20 Maja 2016 Tak z tym akurat nie będzie problemu, widzę na schemacie jak to podłączyć i że reduktor jest wymagany, mógłbym również zdławić jakimś zaworem grzybkowym ale musiałbym kombinować dodatkowo z podłączaniem manometru. Martwi mnie to, że tyle pracy trzeba znowu w to włożyć. Muszę sobie znowu to zaplanować. Oba zawory bezp. ten na kotle i na powrocie w grupie bezp. na wartość 1,5 bar? Bo wczoraj jak dzwoniłem do Reflexa to gość mi wpierał, że najlepsze ciśnienie wstępne w NP, które chcę zamontować to 2bar. A kocioł ma max 2bar wytrzymać.
sambor Opublikowano 20 Maja 2016 #221 Opublikowano 20 Maja 2016 Danymi od Reflexa nie ma się co przejmować, tylko montuj ZB x 1,5 bar , a ciśnienie wstępne w naczyniu ustal na 0,8 bar, napełnij układ do 1,1 bar i powinno być dobrze. Natomiast mocno bym się zastanawiał nad sposobem chłodzenia kotła przez dopuszczanie do kotła zimnej wody, wężownica bezpieczniejsza
snajperusa Opublikowano 20 Maja 2016 Autor #222 Opublikowano 20 Maja 2016 To wstępne ciśnienie 0,8 bar to czasem nie za małe wg obecnej normy?
snajperusa Opublikowano 23 Maja 2016 Autor #224 Opublikowano 23 Maja 2016 Wydaje mi się, że gdzieś to widziałem, że ciśnienie wstępne powinno mieć co najmniej 1.0 bar, na pewno jest to w instrukcji Reflex. Nie wiem czy jest to wymóg, ale serwisant z Reflex twierdził, że lepiej jak pompa na ssaniu ma wyższe ciśnienie i ten 1 bar to minimalna wartość. Czy ma rację to nie wiem. Przy okazji znalazłem też taki zapis: 3. Eksploatacja Stosowanie kilku naczyń wzbiorczych przeponowych Dopuszcza się zastąpienie pojedynczego naczynia kilku jednakowymi naczyniami wzbiorczymi przeponowymi z hermetyczną przestrzenią gazową. Naczynia te należy połączyć równolegle. Króćce przyłączne naczyń połączonych równolegle powinny być umieszczone na tym samym poziomie. Łączna pojemność użytkowa tych naczyń jest sumą pojemności składowych naczyń i powinna być równa lub większa niż pojemność użytkowa obliczona wg wzoru. Kolego sambor, czy w takim wypadku mogę podłączyć to drugie NP tak jak ustaliliśmy wcześniej? Niestety mój entuzjazm nie trwał długo, wczoraj słyszałem jak pompa cwu dalej mieli wodę z powietrzem, słychać przepływające powietrze przez powrót zasobnika. Nie wiem czy to wina wciąż zalegającego powietrza w wężownicy czy to coś innego. Wężownica już chyba powinna się odpowietrzyć.Powrotem wciąż grzeje kaloryfery, myślałem, że jest ok, ale jak dotknąłem wczoraj jednego z ostatnich grzejników, powrót był gorący, zamknięcie jednego zaworu na obiegu pompy co nie pomogło, pompa cwu ciśnie w powrót grzejników, może faktycznie ta woda wraca przez minimalnie otwarty ZR, bo nie wiem czy są one na tyle szczelne aby nie puścić nic przez nie. Jak będę montował ten zawór dbv to zobaczę czy jak wleję wodę przez ten ZR od góry czy ją zatrzyma. Mam też ten dołożony zawór kulowy 5/4 na zasilaniu ale strach go zamykać. Bo jak pompa cwu z jakiegoś powodu przestanie działać to zrobi się nieciekawie. Ponawiam więc pytanie jak przerobić ten powrót aby pompa cwu nie pchała tam wody może tak jak konopka napisał w poście #150?
sambor Opublikowano 23 Maja 2016 #225 Opublikowano 23 Maja 2016 Ciśnienie wstępne 1 bar lub więcej jest zalecane ze względu na pracę pompy, jako ochrona przed kawitacją. I dlatego np kalkulator Reflexa liczy ciśnienie robocze od 1,5 bar Natomiast w twoim przypadku nie jest to możliwe, gdyż masz kocioł dopuszczony do ciśnienia 1,5 bar, więc trzeba mniejsze ciśnienie w układzie. Drugie naczynie podłącz jak już omawialiśmy.