snajperusa Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor #51 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Ok zwrotny jest również przed pompą cwu, więc w tym przypadku nie cofnie mi się aż tak bardzo. Co dziwne jak rano chodzi cyrkulacja rura zasilająca cwu jest ciepława więc coś tam może jednak się nieznacznie cofa. A co mi da to jak usunę ten zawór zwrotny przed samym bojlerem?
gersik Opublikowano 14 Kwietnia 2016 #52 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Ciągłe powietrze w instalacji Co bierze się właśnie z wężownicy w tym bojlerze. Powietrze z niej nie ma gdzie się wydostać bo blokuje je zawór zwrotny. Jak wraca Ci się ciepło z bojlera na grzejniki to zawór zwrotny daj zaraz za zaworem kulowym tym co zaznaczył " konopka" na zielono ( moim zdaniem jest on tam zbędny) a za nim odpowietrznik.
konopka Opublikowano 14 Kwietnia 2016 #53 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Zawór odpowietrzający który masz przy bojlerze przenieś tu gdzie zaznaczyłem na żółto.A ciepło z bojlera nie powinno się cofać dalej jak do tego miejsca.
snajperusa Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor #54 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Dam go tam za trójnikiem, łączącym obieg pompy cwu oraz obejściem grawitacyjnym, które jak pisałem nie działa jednak. Zostawię kawałek miejsca na zawór zwrotny, który przeniosę z zasilania cwu przy zasobniku. Czy tym odpowietrznikiem nie będzie zasysało powietrza?
gersik Opublikowano 14 Kwietnia 2016 #55 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Pompa jest na zasilaniu to nie będzie zasysać powietrza. Narysuj co i gdzie chcesz zamontować. Jeśli grawitacja nie działa to zlikwiduj to połączenie.
snajperusa Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor #56 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 ok plan działań jest na weekend, jeszcze jakaś podpowiedź odnośnie sprawdzenia ciśnienia w naczyniu zbiorczym o co pytałem w poście #26
gersik Opublikowano 14 Kwietnia 2016 #57 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Naczynia na razie nie dotykaj. Jeśli jest założone nowe to prawdopodobnie jest sprawne. Jak chcesz sprawdzić ciśnienie w naczyniu to od spodu jest wentyl taki jak w kołach. Pompka z manometrem i będziesz widział ile masz ciśnienia. Tylko pamiętaj że sprawdza się to przy braku ciśnienia w instalacji. Albo ściągnij naczynie albo wypuść wodę z instalacji. W oryginalnym śrubunku od naczynia powinien być zaworek zwrotny nie pozwalający na wydostanie się wody podczas odkręcania naczynia. Na odległość trudno stwierdzić co tam jest, więc przy przeróbce będziesz miał spuszczoną wodę to sprawdzisz.
snajperusa Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor #58 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Naczynie było założone jako nowe. Z obliczeń kalkulatora reflex wychodzi mi, że jest ono za małe. Mam mnóstwo wody w instalacji. Kupiłem drugie 80l. Widać je na jednym ze zdjęć. Właśnie pytałem o to jak sprawdzić to zamontowane i ewentualnie jak ustawić ciśnienie jakie powinno być.
konopka Opublikowano 14 Kwietnia 2016 #59 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 nie montuj tego zwrotnego bo z niego nic masz przed pompą.Co do grawitacji to ty jej nie wykorzystujesz przy podajniku,nie raczej możliwości aby temperatura kotła przekroczyła np.90st. przy braku prądu.Chyba że masz piec z rusztem i chciałbyś na palić poza sezonem grzewczym do grzania cwu.Byłaby taka możliwość przy tzw zasilaniu górnym,trzeba by jedynie podnieść bojler aby wyjście z niego wody grzewczej było wyżej niż króciec powrotny w kotle i min. przerobić zasilanie bojlera.Ile trzeba podnieść nie wiem nie widać,być może się nie kalkuluje,może nie masz miejsca.
snajperusa Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor #60 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 wyżej napisałem, że w okresie wiosna lato palę na rusztach drewnem i tu jest problem z temp, która bardzo szybko pikuje w górę. Podniesienie bojlera nie wchodzi w grę, poza tym jak napisał sambor ten bojler na grawitacji nie pójdzie i widzę, że faktycznie tak jest
konopka Opublikowano 14 Kwietnia 2016 #61 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Temperatura szybko rośnie bo na grawitacji jest wolniejszy obieg.Jeśli nie możesz podnieść bojlera to niema tematu.Nie doczytałem że to wężownicowy.
snajperusa Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #62 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W sobotę wykonałem kilka przeróbek, 1. pompa co zamieniona miejscem z separatorem i wyrzucony zawór zwrotny na obiegu pompy co. 2. przeniosłem odpowietrznik automatyczny na zasilaniu cwu, na górną nitkę 3. z zasilania cwu wyrzuciłem zawór zwrotny, który znajdował się przy samym bojlerze 4. sprawdziłem naczynie wzbiorcze przeponowe- ciśnienie wstępne ustawiłem na 1.1 bar, ciśnienie całkowite w instalacji na 1.2 bar Po rozpaleniu kotła zasobnik cwu odpowietrzał się bardzo długo, musiałem dać pompę cwu na 3 bieg. W końcu przepchało. Pompa co niestety dalej złapała powietrze i je mieliła. Sprawdzę jeszcze dziś jak ponownie rozpalę, ale nie widzę, żeby była jakaś poprawa. Obejście pompy niby gorące ale słychać jak pompa mieli i mieli. Kilkukrotne gwałtowne zamknięcie i otwarcie zaworu przed nią powoduje, że zaczyna działać normalnie. Spróbuję odpowietrzyć jeszcze dziś grzejniki, może to coś pomoże, ale pomału brak mi już pomysłów. Czy ktoś jeszcze może pomóc w temacie?
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #63 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Trzeba było wstawić bezpośrednio na rurze a nie na odejściu.Nie dałbyś rady wstawić odpowietrznika ty gdzie zaznaczyłem?Co się dzieje po odpowietrzeniu pompy?U ,mnie jest tylko nad kotłem jeden automat/ i na grzejnikach/ i wszystko hula.
snajperusa Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #64 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Żeby wstawić tam cokolwiek musiałbym spuścić mnóstwo wody a rozkręcenie tego miejsca nie jest już taką robotę na kilka minut. Wykonałem najprostsze wskazówki z tego tematu, które zaproponowało kilku użytkowników, jednak jak widać na razie bez rezultatu. Wyżej mam odpowietrzniki na grzejnikach, ale pompa łapie powietrze na ssaniu. Coś jest nie tak, pytanie tylko co.
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #65 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Czy to się dzieje zawsze czy wtedy gdy pracują obie pompy?Odpowietrzaz pompę wtedy jak mieli?Czy tak masz od początku czy po jakiejś przeróbce?
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #66 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Czy pompa się zapowietrza tylko podczas pracy kotła? Czy możesz sprawdzić jak zachowuje się pompa przy pracy na zimnej instalacji.
snajperusa Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #67 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Czy to się dzieje zawsze czy wtedy gdy pracują obie pompy?Odpowietrzaz pompę wtedy jak mieli?Czy tak masz od początku czy po jakiejś przeróbce? Wcześniej miałem tylko jedną pompę i obracała ona co i cwu. Jak była sama to też się zapowietrzało. Obie pompy startują równocześnie od 46 stopni na kotle. Cwu wyłącza się jak temp wody osiągnie 45 stopni. Ta elektroniczna IBO nie ma odpowietrznika na korpusie. Niby ma się sama odpowietrzać. Miałem już zamienione obie pompy miejscami bo myślałem, że ta Grundfos potrafi się zawiesić, ale ona też mieliła powietrze po prostu. Czy pompa się zapowietrza tylko podczas pracy kotła? Czy możesz sprawdzić jak zachowuje się pompa przy pracy na zimnej instalacji. Jak to sprawdzić? Musiałbym podać jej osobne zasilanie bo uruchamia mi ją sterownik. Ona nawet jak mieli powietrze to słychać, że chodzi tak samo, ale po rosnącej temp na kotle widzę, że jest nie tak. Jak odkręcę zawór na grzejniku to woda płynie długo. Jak chodzi ok, jest momentalnie ciepło.
gersik Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #68 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Raczej masz dobrze. Musisz tylko uzbroić się w cierpliwość. Rozpal powoli na dodatkowym ruszcie i kilkakrotnie musisz włączać i wyłączać pompę zasilającą zbiornik CWU. To się odpowietrzy ale potrzeba czasu. Ogrzewanie na grzejniki zamknij całkiem. Podkładaj po troszku aby nie zagotować. Przy każdył wyłączeniu pompy powinno być słychać jak powietrze wychodzi przez odpowietrznik.
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #69 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Podłącz pompę wprost do gniazdka ( wymień kabel), następnie odpowietrz pompę i trzeba sprawdzić czy pompa się zapowietrza. Mogą być dwie przyczyny zapowietrzania pompy na zimno - kawitacja lub zaciąganie lewego powietrza przez odpowietrzniki automatyczne na powrocie pompy. Dodatkowo sprawdź ile i gdzie masz tych odpowietrzników na całej instalacji.
snajperusa Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #70 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Mogę ją odpowietrzyć tylko na śrubunku delikatnie bo nie ma odpowietrznika na korpusie. Nie mam odpowietrzników automatycznych na powrocie pompy. Na kaloryferach mam 3 automaty, ale wszystkie zakręciłem aby właśnie się tego ustrzec.
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #71 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Sprawdź w instrukcji pompy jaki jest sposób odpowietrzania pompy, dodatkowo czy się zapowietrza przy zimnej wodzie w instalacji.
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #72 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W instrukcji znalazłem że ciśnienie w instalacji nie powinno przekraczać 1atm/bar/.Może spróbuj ustawić np. 0,8.
snajperusa Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #73 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W instrukcji IBO Beta, którą mam jest napisane, że 1MPa, a to jest 10 barów. O sposobie odpowietrzania brak informacji. Napisane tylko, że instalację i pompę trzeba odpowietrzyć tylko nie napisane jak to zrobić.
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #74 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Oczywiście masz rację.Faktycznie ,pompę można odpowietrzyć tylko przez instalację.Gdzie masz podłączone naczynie wyrównawcze?Grzejniki są dużo wyżej od pompy?
snajperusa Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #75 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Naczynie przeponowe mam w kotłowni, grzejniki są około 1-1,5 m nad pompą