tpawel Opublikowano 7 Marca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Witam posiadam piec Kielar eco plusII (lux420pid) slimakowy ustawienia: -praca 10s. -przerwa 70s. -praca w podtrzymaniu 10s/25min -dmuchawa w podtrzymaniu 100s/10min - tem. zad.na CO 50st. tem. zad. na COW 45st. -moc dmuchawy 35% Jestem zaniepokojony praca tego pieca ponieważ od 1 listopada kiedy go zainstalowali do dzisiaj spali kolo 5,5tony eko groszku (Retopal) czy to jest normalne bo juz sam niewiem? przypomne ze dom jest 2 pietrowy kolo 200km pompa na CO chodzi caly czas na pierwszym biegu a na COW tez na pierwszym biegu ale wylacza osiagnie zadana tem. Czy mozna cos ulepszyc bo ja juz niemam pojecia ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 7 Marca 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Witam. Kolego to jakas Masakra , poslij na forum schemat tej kotlowni Twojej bo tak to wrozenie z fusow .Pompe kotlowa masz w ukladzie ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpawel Opublikowano 7 Marca 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Witam tak popmy mam nawet 3 jedna no CO druga CWO i trzecia co jest na trzecim obigu do wody :) ze zdjeciem mam problem bo nimoze mi go tu zaladowac jesli tylko sobie poradze z problem napewno wysle:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Marca 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Na początek zdjęcia popiołu. Czy nie ma w popiele niedopalonych kawałków węgla i czy nie robią się spieki. Dmuchanie co 10min. przez 100s ,to jakieś szaleństwo,wydmuchujesz prawie wszystko w komin! Spróbuj ustawić tak: podawanie 6s przerwa w podawaniu 70s praca w podtrzymaniu 6s/25min. dmuchawa w podtrzymaniu 20s/25min. moc dmuchawy bez zmian. Opróżnij popielnik i zgarnij trochę z retorty,daj czas na ocenę nastaw do rana i zobaczysz wtedy jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpawel Opublikowano 7 Marca 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 ok ide to poprzestawiac jutro dam znac co i jak i wysle to zdjęcie popilu jest w mojej ocenie nawet dobrze spalony jutro sie przekonasz, a co do wybierania go z popielnika to gdzies co 2-3 dni pelne wiaderko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpawel Opublikowano 8 Marca 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 ustawilem tak jak mowiles i do potrzymania nawet nie dochodzi moze w tym byc problem ze pompka od Co chodzi caly czas i ta woda jest cyciagana z niego i on jej nie utrzymuje? a fotki popoiłu i kotlowni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Jeżeli pompka pracuje na 1 biegu to bez obaw a to,że kocioł pracuje nie przerwanie w okolicach zadanej to też dobrze. Świadczy o tym,że kocioł pracuje z dużą sprawnością,uzupełnia tylko straty ciepła w budynku i utrzymuje na właściwym poziomie temp. w pomieszczeniach. Nie napisałeś czy dom jest ocieplony i ile opału spalisz przy tych ustawieniach przez dobę. 200m2 to jest trochę do ogrzania. Popiół wygląda dość dobrze,są widoczne niedopały,możesz zwiększyć moc dmuchawy o 1%. Warto jeszcze sprawdzić jaką temp. mają spaliny za wyjściem z kotła ale do tego potrzebny termometr z sondą na 300*C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpawel Opublikowano 8 Marca 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Chociaz troche mnie uspokoiłeś bo juz myslem ze z nim cos nie tak. Dom nie jest ocieplony zastanawiam sie czy problem nie tkwi w nie ocieplonym suficie na pietrze strych jest caly otwary i temu sa takie duze ubytki cieplego powietrza wiesz co na moje oko piec spala ok. 40-50kg retopalu na dobe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 To znaczy,że nie masz drzwi na strych i jest otwarta przestrzeń? A w ogóle ostatni strop należy dobrze docieplić,ucieka tędy 30% ciepła. Jeżeli strych jest nie użytkowy i tam nie chodzisz rozłóż wełnę 2 warstwy po 10 cm na przemian i będziesz spalał mniej. To tłumaczy duże spalanie. Jeśli tam musisz chodzić,czy też cokolwiek składować,daj 2 warstwy twardego styropianu 10cm,na to folię i płyty do chodzenia. Jak najszybciej. Gdybyś mógł wrzucić zdjęcia palnika podczas pracy i jak kocioł wygląda w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpawel Opublikowano 8 Marca 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 nie nie tak to mam pozamykane ale jednak sa mega ubytki przez strop zastanawiam sie nad ta welna albo chyba juz doloze i zrobie wylewke na gotowo. a fotki na pierwszym jak dmuchawa idzie na drugi chwile po wylaczeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Jak wylewka to tylko twardy styropian 2 warstwy na przemian i folia. Na ruszcie wodnym masz położone płytki szamotowe? Jak wygląda wymiennik, na drzwiczkach widać sadzę. Kocioł czyść regularnie nawet co tydzień,lepszy jest odbiór ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpawel Opublikowano 8 Marca 2016 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 styropian to wiem, a szamt jest tylko po bokach paleniska a czyszcze tez regularnie wiec z tego wychodzi ze problem mam z tym stropem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.