wojtas222 Opublikowano 19 Lutego 2016 #1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Witam Chce zakupić piec zasypowy na CO (węgiel miał i drewno) Proszę o uwagi do schematu. Planuje kocioł ustawić na zasilaniu w temp. 60-70 *C. Powrót na 55*C utrzymywany przez pompę kotłową. Na parterze wszędzie podłogówka + grzejniki w salonie, korytarzu łazience (zbyt duża bezwładność) a nas często nie ma w domu.Na piętrze podłogówka w łazience a dalej grzejniki. W jaki sposób zabezpieczyć instalację przez zagotowaniem wody przy braku napięcia. Wymyśliłem zawór róznicowy na CWU tylko czy on ma sens?? Czy przy normalnej pracy i wyłączeniu pompy na CWU (osiągnięcie temperatury zasobnika CWU) woda z CO będzie grzała dalej zasobnik grawitacyjnie, i czy przypadkiem grawitacyjnie nie będzie wychładzać zasobnika przy wygaszeniu pieca??? Czy są jakieś uwagi do schematu. Można go w jakiś sposób ulepszyć Zastanawiam się nad regulatorem pokojowym 1 dla podłogówki i 1 dla ogrzewania grzejnikowego na piętrze.
sambor Opublikowano 19 Lutego 2016 #2 Opublikowano 19 Lutego 2016 Pompa na podłogę bez autoadaptu. Na zimnej wodzie zawór zwrotny
wojtas222 Opublikowano 20 Lutego 2016 Autor #3 Opublikowano 20 Lutego 2016 czy teraz jest ok?? Pompy już mam okazyjny zakup. Ale faktycznie na podłogówkę wystarczy bez autoadaptacji. A co z tą grawitacją na CWU ??
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 20 Lutego 2016 #4 Opublikowano 20 Lutego 2016 Pytanie czy da sie tak zrobic podlogowke przy kotle weglowym by po wlaczeniu jej nie spadala gwaltownie temperatura w calej instalacji grzejniki nie stawaly sie zimne?
wojtas222 Opublikowano 20 Lutego 2016 Autor #6 Opublikowano 20 Lutego 2016 Pytanie czy da sie tak zrobic podlogowke przy kotle weglowym by po wlaczeniu jej nie spadala gwaltownie temperatura w calej instalacji grzejniki nie stawaly sie zimne? podłogówka i grzejniki są na dwóch różnych obiegach i każdy obieg sterowany jest zaworem 3d z siłownikiem. Więc pozostaje utrzymać temp. kotła i wysterować temp. na dany obieg resztą zajmują się zawory 3d. Np na podłogę 40*C a na grzejniki 58*C przy ustawieniu kotła na temp 65-70*C. Minusem jest uzupełnianie opału, ale mam dostęp do taniego drewna więc kalkuluje mi się to.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 20 Lutego 2016 #8 Opublikowano 20 Lutego 2016 podłogówka i grzejniki są na dwóch różnych obiegach i każdy obieg sterowany jest zaworem 3d z siłownikiem. Więc pozostaje utrzymać temp. kotła i wysterować temp. na dany obieg resztą zajmują się zawory 3d. Np na podłogę 40*C a na grzejniki 58*C przy ustawieniu kotła na temp 65-70*C. Minusem jest uzupełnianie opału, ale mam dostęp do taniego drewna więc kalkuluje mi się to. ustawienie 40 stopni na podloge nie do konca zda egzamin. Taki 3d bedzie pilnowal by podloga nie dostala wiecej jak 40 stopni. A kto przypilnuje zeby na poczatku nie wyziebiala grzejnikow?
wojtas222 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor #10 Opublikowano 21 Lutego 2016 ustawienie 40 stopni na podloge nie do konca zda egzamin. Taki 3d bedzie pilnowal by podloga nie dostala wiecej jak 40 stopni. A kto przypilnuje zeby na poczatku nie wyziebiala grzejnikow? Powrót z podłogówki nigdy nie dojdzie do grzejników ponieważ jest zawór zwrotny. Obieg wody będzie ruszał przy 60*C (wtedy załączy się pompa kotłowa). Następnie woda o tej temp. będzie dochodziła do zaworów od podłogówki i grzejników. I tam będzie regulowana odpowiednio do zadanych ustawień. Gdy woda zacznie się ochładzać (piec będzie wygasać) pompy obiegowe wyłączą się i zawory zwrotne zamkną się.
wojtas222 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor #11 Opublikowano 21 Lutego 2016 Czy ma sens stosowanie obejścia dla pompy CWU??? Jak zachowa się ZR w czasie wyłączenia pompy od CWU (osiągnięcie zadanej temp. zasobnika CWU) przy pracy kotła?? Czy woda dalej będzie grzać zasobnik z CWU grawitacyjnie przez ZR zupełnie niepotrzebnie??? Jak zachowa się ZR w czasie wyłączenia pompy od CWU przy wygaszaniu kotła??? Czy woda z zasobnika nie będzie ogrzewać pieca a tym samym będzie wychładzać zasobnik CWU??? Zadaniem ZR przy braku napięcia i zasypanym kotle miał być grawitacyjny odbiór ciepła przez zasobnik CWU, aby nie zagotować kotła. Może lepiej i praktyczniej zaopatrzyć się w UPS z sinusem. Aktualnie posiadam, APC Back-UPS ES 700 Green, ale on chyba nie nadaje sie do pomp elektronicznych bo ma napięcie w kształcie prostokąta.