Szczypiorr Opublikowano 31 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Po części już się dowiedziałem co i jak dzięki (jak zwykle) Samborowi , dziękuję. Nie chcę go tak męczyć na pw i może komuś się też przyda , więc zakładam temat. Komin systemowy z jednym kanałem wentylacyjnym, był budowany z myślą o kotle podajnikowym dlatego też , trójnik spalinowy jest na wysokości ok 1,2-1,3m. Jak już się dowiedziałem jest to stanowczo za mało dla kotła kondesacyjnego i zaczynają się schody. Mam dwie opcje 1. Komin dla kotła wypuścić przez ścianę - według przepisów ( jak dobrze je rozumiem) nie może być bliżej jak 0,5m od okna i 2.5m nad ziemią. To nie ma problemu. Nie ma nic o drzwiach ale myślę, że też będzie z 0,5m. Problem z mocą kotła , można tak zrobić do 21kW. Z wstępnych info wychodzi , że u mnie potrzeba 24kW dla ogrzania i CWU ok 160l . Obliczyłem OZC i wychodzi obciążenie cieplne ok 6000W ( -20 i +20 , domu będzie co najmniej 22') , wrzuciłem też dane do forumowego kalkulatorka i wychodzi podobnie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/16t2 , tyle , że mam garaż w bryle domu , nie ogrzewany a to ponoć ok 20% więcej zapotrzebowania na ciepło. 2. Zaślepić jakoś trójnik który jest i wywiercić otwór w kominie 120mm dla rury spalinowej , jak czytałem ok 80mm a po zewnętrznej stronie będzie zasysał powietrze. Boję się , że podczas wiercenia tego otworu ceramika pęknie i komin w przyszłości nie nada się np pod paliwo stałe a nawet pod gaz. Z tego co czytałem jedyna opcja to wiercenie koronką do betonu 120mm . Czy taki zabieg jest dość powszechny i łatwy ? czy w większości prób jest uszkodzona ceramika ? Co byście mi doradzili , lepsze rozwiązanie w moim przypadku ? Nie ukrywam , że wolał bym aby komin służył za komin a nie rura przez ścianę ale nie chciał bym aby został zniszczony.
tommy07 Opublikowano 31 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Hmm, a nie można kociołka powiesić tak nisko jak masz trójnik , jeszcze powinno ze 40 cm pod spodem zostać na przyłącza. Mocą kotła o której piszesz ogrzałbyś 4 takie domy jak masz i to przy -20 na zewnątrz a co z nadwyżką? Szukaj kotła o jak najmniejszej mocy minimalnej i niedużej mocy max np Victrix 12 lub Junkers zsb14, przy tych kotłach z kominem przez scianę nie ma problemu.
Szczypiorr Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Z tego co się oreintowalem to nie da rady tak powiesić bo od spodu są wszystkie wyjścia,podobnie co do mocy ,ze 24kW brać. Gdyby tak się dało powiesić to problem z głowy
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Postępowanie jest takie: wybrać kocioł i sprawdzić w instrukcji wymiary samego kotła oraz wymaganą przestrzeń montażową - boki i pod kotłem Dodatkowo sprawdzić jaki jest wymiar rury powietrzno - spalinowej i jak wysoko będzie to razem z kolankiem Ponadto skonsultować to z serwisem kotła , który będzie go uruchamiał, nie wiem czy serwis wyrazi zgodę, gdyż przeglądy będzie robił na czworakach, Zaś właściciel aby wykonać odczyty stanu kotła będzie się na posadzce kładł.
Szczypiorr Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ale czy wogole z Twojego doświadczenia jest taki kocioł? Zakładając ze nie to która opacja jest lepsze, pierwsza czy druga?
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Kocioł wymaga od dołu ok 25-30 cm na przyłącza,i ok ok 30 cm na rurę z trójnikiem i adapterem na górze+ oczywiście sam kocioł Z resztą nie wiem jak wstawisz kolano z podparciem do tej ceramiki Przykładowa budowa takiego komina prod MK Żary na rys,
Szczypiorr Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Chodzi Ci o to , że do takiego trójnika nie da rady tego kolanka podczepić czy do komina ? Podłączenie do tego trójnika jak widać nie ma sensu, trzeba od góry 30cm + od dołu z 40cm i zostaje ok 50-60cm a kotły raczej są większe. Pytanie wiercić koronką czy przez ścianę ? a trójnik jakoś zadeklować ?
odpowietrznik Opublikowano 1 Lutego 2016 #8 Opublikowano 1 Lutego 2016 A może jednak przez ścianę?Kocioł Wolfa CGB-2 20KW ma max moc na grzanie CWU 22,2KW powinien dać rady temu zasobnikowi.Montowałem go z zasobnikiem 150l i nie widzę problemów.
Szczypiorr Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor #9 Opublikowano 1 Lutego 2016 Cena Wolfa dobra bo ok 5 tyś jak dobrze patrzę ale minimalna moc przy 20kW to 4,4kW , trochę dużo. Interesuje mnie kwestia drugiego rozwiązania
odpowietrznik Opublikowano 1 Lutego 2016 #10 Opublikowano 1 Lutego 2016 Cena Wolfa dobra bo ok 5 tyś jak dobrze patrzę ale minimalna moc przy 20kW to 4,4kW , trochę dużo. Interesuje mnie kwestia drugiego rozwiązania Za 5tyś to ja poproszę o 100 takich ;) To chyba cena netto i to mało)
Szczypiorr Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor #11 Opublikowano 1 Lutego 2016 Wpisałem w google i tak mi coś wyskoczyło :) Powie ktoś jak wygląda wiercenie w ceramice ?
odpowietrznik Opublikowano 1 Lutego 2016 #12 Opublikowano 1 Lutego 2016 Sugeruje telefon do"przyjaciela"- dystrybutora danego systemu kominowego powinni doradzić.Też miałem dylemat z kominem Brata.Artyści skierowali otwór wylotu spalin(wewnętrzna okrągła kształtka ceramiczna-wylot spalin) po skosie(w narożu komina)rozkuli zewnętrzną kształtkę kominową.Ciężko było podłączyć przewód spalinowo-powietrzny od kondensata,kombinacje alpejskie z kolanami turbo o "śmiesznych"kątach,jakoś to działa póki co).Gościu z Brata był zbulwersowany takim montażem ich komina,też wchodziła w rachubę antykoncepcja wiercenia ale ostatecznie w obawie przed osłabieniem komina pozostało jak jest.A czy przewód spalinowo-powietrzny jest szczelny...hm? tego to nie wiem na 100% bo "serwis" Wolfa sprawdził tylko spaliny a szczelność spaliny-powietrze już nie)
Szczypiorr Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor #13 Opublikowano 1 Lutego 2016 Dzwoniłem do hydraulika. Robił to samo u sąsiada i bardzo często tak robi bo są za nisko trójnika. Z tego co zrozumiałem to flex i poszło.
automatyk Opublikowano 2 Lutego 2016 #14 Opublikowano 2 Lutego 2016 weż koronke 80 i wierć jak dojdziesz do ceramiki ty wyłącz udar i wierc powoli dolewając wodą
Szczypiorr Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #15 Opublikowano 2 Listopada 2016 Odgrzeje temat. Jeżeli wytne otwór w kominie dla gazu to potem idzie go jakoś zaślepic w razie zmiany ogrzewania gazowego na ekogroch czy taki komin już się do niczego nie nada? Wysłane Thorem
automatyk Opublikowano 2 Listopada 2016 #16 Opublikowano 2 Listopada 2016 po pierwsze można a po drugie po co bys miał zmieniać
sambor Opublikowano 2 Listopada 2016 #17 Opublikowano 2 Listopada 2016 ....... a po drugie po co bys miał zmieniać Kolega @rustin ma po prostu za dużo kasy, a kto bogatemu zabroni?
Szczypiorr Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #18 Opublikowano 2 Listopada 2016 No właśnie, nikt mi nie zabroni dlatego pytam. Rózbid może być, może Putin zakręci kurek i gaz skoczy do 3-4 zł, możecie mówić że tak napewno nie będzie, ale różnie się na świecie dzieje. Wtedy co, będę pierdzial do kotła? Wolę mieć otwarta drogę na różne sposoby, na dodatek że już komin na paliwo stałe stoi Wysłane Thorem
sambor Opublikowano 2 Listopada 2016 #19 Opublikowano 2 Listopada 2016 To nie psuj komina i wywal na elewację wyprowadzenie z kotła gazowego.
Szczypiorr Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #20 Opublikowano 2 Listopada 2016 Właśnie do tego zmierzam. Zastanawiaja mnie 3 rzeczy które wyczytałem w internecie. 1. Czy rzeczywiście z czasem na elewacji będę zacieki? 2. Czy ktoś przyjeżdża i sprawdza czy wylot spalin jest oddalony o 0.5m od okna? Jeżeli tylko kominiarz to nie problem bo mój KB ma uprawiania. 3. Na ścianie gdzie mógłby być wylot, nie ma okna, będzie pogodowka. Jeżeli wylot będzie np 1m od niej może zakłócać jej prace? Wysłane Thorem
sambor Opublikowano 3 Listopada 2016 #21 Opublikowano 3 Listopada 2016 Wylot spalin powinien być oddalony od ściany, popatrz na rozwiązania w necie. Najlepiej aby rura spalinowa była wysunięta poza obrys dachu. Jak czujnik temp będzie niżej to nie ma wpływu komina PS Pkt 2 jest sprzeczny z 3
Szczypiorr Opublikowano 3 Listopada 2016 Autor #22 Opublikowano 3 Listopada 2016 Sprzeczny ponieważ mogę wyprowadzić wylot z dwóch stron kotłowni. Z jednej będzie mniej jak 0.5m od drzwi ( właśnie mowa jest o oknach nie o drzwiach, chyba że źle znalazłem) Z drugie strony domu mam pogodowke, musiałbym w poziomie przez całą kotłownie, przy suficie ciągnąć wylot. Z tego co zobaczyłem nie przeszkadza to, ważne aby nie było spadki od kotła w dół. Wysłane Thorem
piastun Opublikowano 3 Listopada 2016 #23 Opublikowano 3 Listopada 2016 Hmmm, jeżeli chodzi tylko o bycie zgodnym z przepisami to może warto postawić jakiś płotek pomiędzy drzwiami a kominem :) coś ala ze sklepami monopolowymi. sorki za gówniane źródło ale najłatwiej było znaleźć przykład: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,34862,19382758.html?i=2