Opublikowano
37 minut temu, Daniel1 napisał:

Kiepsko ten wykres wygląda, sporo tych rozpaleń. Na taką pracę kotła jest tylko jedno wytłumaczenie. Za małe zapotrzebowanie instalacji na ciepło i dochodzi do przegrzania nawet przy minimalnej mocy. Można jeszcze spróbować zmniejszyć podawanie lub włączyć modulację skokową.

Dzięki ! Na to nie wpadłem. Zmienię tą modulację bo podawania już nie mogę obniżyć ponieważ jeżeli będzie znowu duże zapotrzebowanie na ciepło to mi piec nie wydoli nawet na maxa. Myślałem jeszcze o obniżeniu minimalnej mocy palnika ale nie jestem pewien. 

W menu serwisowym na palniku jest jeszcze takie coś jak "wartość opałowa ". Co się tym reguluje i co to daje?

Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi. 

Ogólnie jestem zadowolony z mojej tekli! 

Opublikowano
3 godziny temu, Malisy napisał:

Dzięki ! Na to nie wpadłem. Zmienię tą modulację bo podawania już nie mogę obniżyć ponieważ jeżeli będzie znowu duże zapotrzebowanie na ciepło to mi piec nie wydoli nawet na maxa. Myślałem jeszcze o obniżeniu minimalnej mocy palnika ale nie jestem pewien. 

W menu serwisowym na palniku jest jeszcze takie coś jak "wartość opałowa ". Co się tym reguluje i co to daje?

Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi. 

Ogólnie jestem zadowolony z mojej tekli! 

Podając tą wartość opałową i potencjał palnika z przeważenia pelletu sterownik podczas pracy pokazuje w zakładce palnika z jaką teoretyczną mocą pracuje palnik.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.