Snoopi21898 Opublikowano 23 Lutego 2016 #851 Opublikowano 23 Lutego 2016 Zmniejsz moze moc kotła jeszcze Cytuj
gilal Opublikowano 23 Lutego 2016 #852 Opublikowano 23 Lutego 2016 (edytowane) Sprawdzałeś na fabrycznych ustawieniach? Tylko zmień moc na jaką chcesz i podawanie zostaw. Może na 80% i resztę zostaw. Edytowane 23 Lutego 2016 przez gilal Cytuj
segal21 Opublikowano 23 Lutego 2016 #853 Opublikowano 23 Lutego 2016 Ja mam 2.2.8 z tym że k1pv2 z Pid i pokazuje % napełnienia, dni i godziny do wyczerpania podajnika.Ja mam ten sam ster i 2.2.8,aby pokazywalo napelnienie zasobnika i reszte trzeba skalibrowac zasobnik,trwa to kilka dni,jezeli sie nie myle to wwojtek pisal jak to zrobic na forum.pozdrawiam. Cytuj
audilhr Opublikowano 23 Lutego 2016 #854 Opublikowano 23 Lutego 2016 Zaraz przestawię zobaczymy :) Cytuj
nex1983 Opublikowano 23 Lutego 2016 #855 Opublikowano 23 Lutego 2016 Ja mam ten sam ster i 2.2.8,aby pokazywalo napelnienie zasobnika i reszte trzeba skalibrowac zasobnik,trwa to kilka dni,jezeli sie nie myle to wwojtek pisal jak to zrobic na forum.pozdrawiam. No kalibracja to podstawa, bez niej nawet % nie będzie pokazywał. Cytuj
audilhr Opublikowano 24 Lutego 2016 #856 Opublikowano 24 Lutego 2016 No i działa jak narazie elegancko tylko kocioł chyba potrzebuje psychologa hehehe bo przy temp.spalin 80st. już zaczyna wstawać co wcześniej nie miało miejsca a popiół bajka. Szczerze to jak na razie zakup się opłacał :) Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 24 Lutego 2016 #857 Opublikowano 24 Lutego 2016 U mnie tez kolego na niższych temp. spalin chodzi i jest ok. A jak z sadzą? Cytuj
audilhr Opublikowano 24 Lutego 2016 #858 Opublikowano 24 Lutego 2016 (edytowane) Sadza jest oka na poziomie akceptowalnym tak że spoko. Tylko dmucha cały czas na 1% ale z różną siłą a turbinka to kreci się ledwie co. Edytowane 24 Lutego 2016 przez audilhr Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 24 Lutego 2016 #859 Opublikowano 24 Lutego 2016 (edytowane) Też może jeszcze spróbuje na fabrycznych zostawie na noc Jakoś nie mogę uwierzyć w tak niskie obroty hehe Edytowane 24 Lutego 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
nex1983 Opublikowano 24 Lutego 2016 #860 Opublikowano 24 Lutego 2016 Sadza jest oka na poziomie akceptowalnym tak że spoko. Tylko dmucha cały czas na 1% ale z różną siłą a turbinka to kreci się ledwie co. Co masz na myśli mówiąc sadza?? Możesz pokazać foto co to dla Ciebie sadza na akeptowalnym poziomie?? Z ciekawości, porównał bym sobie jak to wygląda u Was Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 24 Lutego 2016 #861 Opublikowano 24 Lutego 2016 Robiłem juz foto wcześniej deflektor mi zachodził i wymiennik od strony rusztu i na drzwiczkach Cytuj
nex1983 Opublikowano 24 Lutego 2016 #862 Opublikowano 24 Lutego 2016 Tak to u mnie wygląda po 10 dniach palenia, czy to dużo sadzy w porównaniu z waszymi kotłami?? U mnie kocioł chodzi na bardzo małej mocy, cmoka węgiel Cytuj
audilhr Opublikowano 24 Lutego 2016 #863 Opublikowano 24 Lutego 2016 Jest spoko jutro zrobię zdjęcie. @Snoopi ja to dolną korekte przestawiłem na -7 a górną -15 też myślałem ze słabo dmucha ale jest oka myślę że jak temp. spadną to trzeba będzie podnieść nadmuch zobaczymy. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 24 Lutego 2016 #864 Opublikowano 24 Lutego 2016 Tez zmniejszyłem nadmuch zobaczymy płomień duży do temp zadanej doszedł jade na 60%. Nex to raczej jest nalot z popiołu więc bardzo ok jest. Cytuj
nex1983 Opublikowano 24 Lutego 2016 #865 Opublikowano 24 Lutego 2016 Pali się cały czas z PID, wersja 2.2.8 bez korekt podawania i wentylatora. Ori nastawy. Jak widać nie ma znaczenia czy linia prosta czy też byle jaka. Cytuj
audilhr Opublikowano 24 Lutego 2016 #867 Opublikowano 24 Lutego 2016 No płomień spoko mam podobny i jak na razie jest oka i dopala ładnie. A linia jak ustawiłem kocioł tak żeby była idealna to groszek uciekał w oczach. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 24 Lutego 2016 #868 Opublikowano 24 Lutego 2016 Nie ma sensu patrzeć na wykres przy normalnych warunkach w domu zawsze sa skoki temp. i tyle trzeba się skupić na dobrym dopaleniu i tak żeby jak najmniej spalał:) Cytuj
romcost Opublikowano 24 Lutego 2016 #869 Opublikowano 24 Lutego 2016 Tak to u mnie wygląda po 10 dniach palenia, czy to dużo sadzy w porównaniu z waszymi kotłami?? U mnie kocioł chodzi na bardzo małej mocy, cmoka węgiel Mój piec tak wygląda po ok. 4 godzinach. Po 2 dniach palenia i spaleniu ok. 50 kg węgla (6 wiaderek z Obi 10l) z pieca wygarniam ok. 1/4 wiadra cynkowego sadzy, sadzpal stosuję po każdym wyczyszczeniu pieca... (Jak kurcze wstawić zdjęcie do postu bo nie daję rady ??) Cytuj
nex1983 Opublikowano 24 Lutego 2016 #870 Opublikowano 24 Lutego 2016 Myślę że masz nieodpowiednie ustawienia albo kiepski węgiel. Cytuj
Ryszard Opublikowano 24 Lutego 2016 #871 Opublikowano 24 Lutego 2016 (Jak kurcze wstawić zdjęcie do postu bo nie daję rady ??) Aby dodać zdjęcia do postu należy: Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”. Pozdrawiam Cytuj
audilhr Opublikowano 24 Lutego 2016 #872 Opublikowano 24 Lutego 2016 A jakie ustawienia stosujesz czy pid Cytuj
kammill Opublikowano 24 Lutego 2016 #873 Opublikowano 24 Lutego 2016 Witajcie, będę kupował niebawem Defro EKO DUO 12KW z PIDem - mam możliwość poproszenia o instalację od razu najnowszego sterownika. Możecie mi podać dokładne dane najnowszego? Cytuj
nex1983 Opublikowano 24 Lutego 2016 #874 Opublikowano 24 Lutego 2016 (edytowane) A czemu nie defro komfort Eko 12kw z demontowanym rusztem zastępczym tylko strucla ze stałym rusztem? kto Ci tak doradził Edytowane 24 Lutego 2016 przez nex1983 Cytuj
krzymig Opublikowano 24 Lutego 2016 #875 Opublikowano 24 Lutego 2016 Nie masz innych problemów że kupujesz duo na siłę chcesz sobie utrudnić źycie Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.