Instalaja Co I Cwu. Prośba O Opinie. Podłogówka


edzio

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

po wymianie zaworu na sprężynowy temp wody staje po wyłączeniu pompy ( jest tam skok o max +2 stopnie ale już nie o 20 prawie) Dzięki za rady, teraz będę dostosowywał temp podłogówki i pogodynke

jeszcze raz dzięki

Opublikowano

a jeżeli chodzi o przepływy są w granicach 1-2 l/m w zależności od długości pętli (pętle od 70-90m) zostawić tak czy zmieniać? różnica między zasilaniem a powrotem wynosi +- 3 stopnie

Opublikowano

Przepływami możesz doregulować układ. Dla otwartych przestrzeni, gdzie powietrze swobodnie się miesza nie ma to większego znaczenia. Może się jednak okazać, że pomieszczenia "zamknięte" mogą nagrzewać się szybciej lub wolniej (przegrzanie/niedogrzanie) i tu można pobawić się rotametrami. Większy przepływ temp podnosi, mniejszy ją obniża. Jeśli takich różnic w nagrzewaniu pomieszczeń nie wyczuwasz, to modyfikowanie przepływów zbędne.

 

Nie bez znaczenia jest też zjawisko samoregulacji ogrzewania podłogowego. Im bardziej zbliżone są temperatury podłogi i otoczenia, tym mniej energii ta podłoga otoczeniu przekaże.