Schemat Instalacji C.o. I C.w.u. Prośba O Pomoc


Remi76

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

post-65482-0-76667400-1448132796_thumb.png

 

Witam wszystkich ,jak większość z tu zebranych forowiczów  mnie też czeka remoncik i co sądzicie o takiej instalacji czy do obiegu c.w.u. też montować pompę z obejściem i zaworem  różnicowym czy wystarczy samam pompa z zaworem zwrotnym . Wszelkie opinie i sugestie mile widziane. Wiadomo trzeba jeszcze dołożyć zawory kulkowe i zwrotne ,kulkowe przy bojlerze i przy rozdzielaczach no i na zasilaniu ale co do zwrotnych i filtrów to licze na wasze sugestie :) Pozdrawiam Remek

 

Opublikowano

Schemat ok. Na CO za zaworem 4D grawitacja raczej nie zadziała więc zawór różnicowy do usunięcia - zawór zwrotny za pompą.

Jeżeli temperaturą CWU ma się zająć sterownik to tam różnicowy też niepotrzebny i wtedy pompa+ZZ

Filtry przed pompami. Zawory odcinające przed filtrami i za pompami.

Do podłogówki jak masz możliwość to pompę z zaworem daj w kotłowni.

Zamień miejsca wpięcia powrotów podłogówki i CWU

Pamiętaj o odpowiedniej średnicy obiegu kotłowego i zaworu 4D i o prawidłowym podłączeniu naczynia

Opublikowano

Podłogówka powinna być wpięta za zaworem 4-D, inaczej skutecznie wychłodzi powrót na kocioł!

Elementy regulacji podłogówki - zaw 3-D i pompa w kotłowni.

Oczywiście zaw różnicowy od grzejników zbędny.

Opublikowano

attachicon.gifogrzewanie co.png

 

Witam wszystkich ,jak większość z tu zebranych forowiczów  mnie też czeka remoncik i co sądzicie o takiej instalacji czy do obiegu c.w.u. też montować pompę z obejściem i zaworem  różnicowym czy wystarczy samam pompa z zaworem zwrotnym . Wszelkie opinie i sugestie mile widziane. Wiadomo trzeba jeszcze dołożyć zawory kulkowe i zwrotne ,kulkowe przy bojlerze i przy rozdzielaczach no i na zasilaniu ale co do zwrotnych i filtrów to licze na wasze sugestie :) Pozdrawiam Remek

Chyba źle wpięta podłogówka.Zasilanie jej powinno być zaraz za zaworem 4D (wyjście na instalacje)powrót wpięty na powrocie z instalcji do 4D + zawór zwrotny za pompą na podłogę.

Opublikowano

Panowie dzięki za ekspresową odpowiedz :) jak zrobie poprawki to pozwolę sobie znów poprosić o fachową ocene . Dzięki!!!

Całoś instalacji jest na jednym poziomie, parter kamienicy wraz z kotłownią gdzie planuje zamątować też rozdzielacze w niewielkiej odległośći od pieca(w lini prostej  2m) myślę tu przedewszystkim o podłogówce więć pytanie co do pompy i 3D zostawić przy rozdzielaczu czy zamątować jeszcze bliżej pieca?? pozdrawiam

Opublikowano

Montaż zaworu 3-D i pompy w kotłowni to raczej wygoda a nie potrzeba, jak masz mieć wszystko w kotłowni to można zaw 3-D i pompę zastawić przy rozdzielaczu.

Ja jednak przeniósł bym to wyżej obok kotła - łatwiej jest regulować zaw 3-D jak się stoi a nie klęczy ;)

Opublikowano

Sambor co racja to racja jak klęczeć to do kościoła :) a nie w kotłowni i dodaje na szybko poprawiony schemacik :) namieszałem coś ??? co do pompy i 3D z podłogi przy następnej poprawce

przeniosę obok pomp c.o. i c.w.u.

post-65482-0-12714700-1448141681_thumb.png

Opublikowano

Dorysuj jeszcze zawory zwrotne za każdą pompą , ten  na grzaniu CWU będzie zabezpieczał przed wychłodzeniem wody przez kocioł, a te na obw CO i podłogówki będą zapewniały prawidłową pracę pomp.

Oczywiście przed każdą pompą filtr.

Opublikowano

Filtry dał kolega tylko tak jak na schemacie to źle - filtr zamontuj na poziomej rurze żeby ewentualne zanieczyszczenia się mogły prawidłowo osadzić

Opublikowano

Panowie czyżby to było wszystko :) ??? Jak tak to już tylko pozostaje udać się w poniedziałek do notariusza i kupić tą ruderkę i brać się za remont :) Pozdrawiam wszystkich i na pewno do następnego razu.

post-65482-0-52051900-1448143728_thumb.png

Opublikowano

Panowie czyżby to było wszystko :) ??? Jak tak to już tylko pozostaje udać się w poniedziałek do notariusza i kupić tą ruderkę i brać się za remont :) Pozdrawiam wszystkich i na pewno do następnego razu.

Nie wszystko :) Źle wpięty powrót z zasobnika (a było dobrze w poście #1  :) )powinien być na powrocie pomiędzy zaworem 4D a powrotnym króćcem kotła

Opublikowano

Czy tu chodzą spać ?? Poprawiłem na co zwróciliście uwagę :) Tak jak mówiłę dopiero jestesmy w trakcie zakupu (parter kamienicy 120m) więc wszystko przed nami, dobór pieca z podajnikiem i całą reszte co do pieca jeżeli macie jakieś godne polecenia to chętnie wezmę pod uwage wasze propozycje.Co do instalacji to miedz do rozdzielaczy a po pex . Miedz wydaje mi się że tu czym większy przekrój tym lepszy 28 ,22 czy macie inne propozycje ??  Mieszkanie jeszcze nie kupione ale ogrzewanie już zrobione  :)  Pozdrawiam i miłego weekendu 

post-65482-0-09614000-1448151740_thumb.png

Opublikowano

Co do wielkości rur nie można tak podchodzić czym większa tym lepsza.Średnica zastosowanej rury zależy od tego jaką musi przenieść moc.Tu można skorzystać z programu doboru rur zamieszczonego przez kol.Sambora w dziale Instrukcje,DTR,artykuły,narzędzia,programy.Już dawno wszyscy śpią a Ty się plątasz po forum ;)

Opublikowano

Nie obracaj kota ogonem!, Aby policzyć średnice rur potrzeba jest moc przesyłana przez te rury.

Czyli najprościej - pobrać program SDG ze strony Purmo, policzyć w nim wielkość grzejników i podłogówki oraz moc grzewczą.

Wtedy do mocy grzewczej dobieramy rury  i moc kotła,