Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ecomax 800 R2


darasle

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

Chciałem prosić o pomoc użytkowinków sterownika ecomax 800 r2 w ustawieniach, ale może po kolei...

Mam piec Lazar 18kw ekokomfort automat, w oryginalne był sterownik Recalart A300D - póki działał to było ok, ale jak się zaczął psuć to o zgrozo.

Wymieniłem go na ecomaxa przede wszystkim dlatego, że jest to następca jaki producent pieca montuje w chwili obecnej, tak więc mam również możliwość uruchomienia kotła w automacie (Fuzzy Logic).

 

Kilka danych dla oceny całokszałtu: dom parterowy z garażem 138m2, ocieplony, temperatura zadana na piecu 60 stopni, zawór 4D, ustawienia pieca w dwustanie - podawanie 8s, przerwa 34s (przerwa w nadzorze 45min.), moc wentylatora 36%, cyrkulacja ( od tygodnia dodatkowo dałem programator czasowy żeby nie harował 24/7), temperatura w domu ustawiona na 23 stopnie bez żadnych czasowych obniżeń.

 

Kluczowe pytanie, czy w chwili obecnej przy dość sprzyjających warunkach pogodowych spalanie na poziomie 12-13kg ekogroszku na dobę to dużo ?

Czytając inne posty wychodzi na to, że to jest jeszcze za dużo...

 

Prośba o jakieś porady co do ustawień, myślę że nie są jeszcze optymalne. Zrobiłem krótki test (około doby) na FL, pracowało bez zarzutu zgodnie z ideą ciągłej pracy ale troszkę więcej spalał, czy to wystarczający czas na ocenę poziomu spalania paliwa w tym trybie ?

 

Z góry dziękuję za każdą odp.

Opublikowano

12-13 kg to bardzo przyzwoity wynik.

Opublikowano

Kolego Vlad24 no to w takim razie ta opcja nie jest dla mnie :)

Przez 4 lata pompa cyrkulacyjna chodziła 24/7 i w ogóle mnie nie interesowała, po prostu ostatnio po wizycie u kuzyna, który taką pompę uruchamia z pilota w razie potrzeby ( dla mnie dość skrajne podejście) zainteresowałem się tematem i doszedłem do wniosku, że praca tej pompy w nocy jest po prostu w żadnym, ale to w żadnym stopniu nieuzasadniona.

 

Jeżeli chodzi o moje aktualne spalanie, to uważam je osobiście tak jak kolega sargonax za przyzwoite.

Niemniej jednak jak się czyta różne dyskusje na forum to można wywnioskować, że jeszcze można coś "urwać", tym bardziej że nie poznałem jeszcze swojego sterownika i jego potencjalne możliwośći.

Co innego poprzedni ster, ale to była konstrukcja de facto sprzed kilkunastu lat.

Opublikowano

Zacząłem zmieniać ustawienia i teraz mam spalanie na poziomie około 20kg/24h, bardzo dużo.

Wrócę do poprzednich ustawień, przy okazji ponawiam prośbę o kontakt osób które mają doświadczenie z tym sterownikiem.

Opublikowano

Tak wiem pamiętam :)

Dość radykalne podejście, ale ja jestem z niego zadowolony.

To jest mój pierwszy sezon zimowy z tym sterem ( mam go od wakacji) i muszę go poznać w warunkach bojowych. Na chwilę obecną przy tych temperaturach bardzo sprzyjających wszystkim palaczom udało mi się zejść ze spalaniem do około 10kg/24h przy temperaturze wewnątrz 23°C.

Opublikowano

Dlaczego go wywaliłem ano dlatego że miał "sztywne"nastawy bo dla mnie było śmieszne regulacja w nawiewie tylko plus/minus 3% a także nastawy dla danego typu kotła a co z wartością energetyczną paliwa bo te wartości są rożne.

W tech-u mam możliwość nastawów wentylatora nie tylko na moc w % -ach ale z jaką ilością obrotów wentylator ma się obracać a także dokładną ilości podawanego paliwa do retorty.

Kiedy sprawiłem że w moim kotle zaczęło palić się jakby osiadał "szron" dałem jeszcze raz szanse Ecomax-owi przy prawie takich samych nastawach jak w tech-u i ecomax poległ.

 

Oby twoje zadowolenie trwało jak najdłużej bo na razie zapotrzebowanie na ciepło jet małe ale gdy zrobi się chłodniej no cóż" wszystko wyjdzie w praniu"

Opublikowano

Ja miałem R2 i tak jak pisałem miałem +-3%.

Obudzili się w  plum-ie i zmienili zakres regulacji bo Ty masz już większy.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Tak wyłaczyłem FL i próbowałem pracować na na stawach ręcznych i to też była porażka.

Po prostu ten sterownik nie może pracować w konfiguracji z wymiennikiem żeliwnym viadrus.

Opublikowano

Dlaczego go wywaliłem ano dlatego że miał "sztywne"nastawy bo dla mnie było śmieszne regulacja w nawiewie tylko plus/minus 3% a także nastawy dla danego typu kotła a co z wartością energetyczną paliwa bo te wartości są rożne.

W tech-u mam możliwość nastawów wentylatora nie tylko na moc w % -ach ale z jaką ilością obrotów wentylator ma się obracać a także dokładną ilości podawanego paliwa do retorty.

Kiedy sprawiłem że w moim kotle zaczęło palić się jakby osiadał "szron" dałem jeszcze raz szanse Ecomax-owi przy prawie takich samych nastawach jak w tech-u i ecomax poległ.

 

Oby twoje zadowolenie trwało jak najdłużej bo na razie zapotrzebowanie na ciepło jet małe ale gdy zrobi się chłodniej no cóż" wszystko wyjdzie w praniu"

Póki co mogę się odnieść do mrozów na poziomie około -5 stopni, wszystko wporządku i musiałem obniżyć krzywą grzewczą, bo przy tych przymrozkach był nawet 1 stopień więcej od zadanej temperatury na termostacie pokojowym.

 

Tak wyłaczyłem FL i próbowałem pracować na na stawach ręcznych i to też była porażka.

Po prostu ten sterownik nie może pracować w konfiguracji z wymiennikiem żeliwnym viadrus.

Możliwe, że tutaj jest ten przysłowiowy "pies pogrzebany".

Opublikowano

Pies jest w paliwie, instalacji i nadmiernych wyobrażeniach/oczekiwaniach palacza.

W Plumie zanim dadzą sprzedawcy sterownik wszystkie kotły badają i dostosowują automatyczne programy pod dany kocioł i paliwo.

Opublikowano

Próbowałem kilka rodzaji eko groszku nawet pelet weglowy i nic to nie dawało FL poprostu poległ.

Jeżeli w Plumie naprawdę bardzo dobrze testują kotłu i dopasowywują do tego program sterownika to niepowinno być takich problemów jak w moim przypadku.

Przecież to Ty Vlad pomagałeś mi w moich ustawieniach to Ty nakierowałeś mnie na ustabilizowanie pracy instalacji CO i pomogłeś mi w tej kwesti bo zrozumiałem o co chodzi aby tą uinstalacje "uspokoić" ale w kwesti sterownika niestety nie czyłem do niego "mięty" dlatego kupiłem Techa.

Opublikowano

Mięta, to co innego. Id tego trzeba było zaczynać i na tym pozostać, a nie wymyślać o braku regulacji powietrza, czy o żeliwnym wymienniku.

FL jak każdy PID wymaga min stabilizacji. Jak się co chwila szarpię "mocą" lub żąda pracy na poziomie 5-10%, to nie ma zmiłuj. Trybić normalnie nie będzie.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Ten kod mam, pozwala wybrać typ palnika. Szukam kodu do ustawień ukrytych w tym szczegółowych ustawień FL. Po odkryciu są w ustawieniach palnika menu serwisowego

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Ciągnąc dalej wątek...

Mam ostatnio mały problem, otóż kilka razy zdarzyło się, że jak się załączy pompka od CWU to pracuje ale woda nie idzie na bojler, zamiast tego rośnie temperatura na kotle.

Orientujecie się gdzie jest problem ?

Opublikowano

Dla zainteresowanych, temat chyba rozwiązany.

Zapowietrzał mi się układ, chyba odpowietrznik nie spełniał już swojej funkcji, wymieniłem go i jak na razie wszystko działa jak należy.

Opublikowano

Posiadam kocioł  cichewicz sdual 26kw,mam żle wykonaną instalację.Na początek nie chce mi się opisywac perypetii z instalatorami bo toby potrwało.Częściowo jest to moja wina bo wiedziałem że tak jest i nie wygoniłem instalatora.Teraz nie mogę się nikogo doprosić żeby to poprawił ale jest szansa.Chciałbym się jednak dowiedzieć jak ustawić moc pieca w ustawieniach serwisowych jeśli w sterowniku ecomax 800 R2 podana jest kw a wydajnośc opału podana jest MJ.Nie wiem ale wg mnie z ustawieniem wydajności wiąże się wyświetlana moc pieca a dalej procentowe zużycie opału czy mam rację? Pytanie dwa wiem że instalacja nie do końca jest prawidłowa ale może w przyszłym tygodniu będę miał poprawioną i chciałbym wiedzieć jakie macie ustawienia na tym sterowniku ustawienia ręczne.

Opublikowano

kaloryczność wpływa na wyświetlane wartości wyłącznie o charakterze informacyjnym (i to przybliżonym), ale nic poza tym, tzn. nie ma wpływu na modulowanie mocą (wskazywana moc jest tu iloczynem strumienia kg/h i w/w kaloryczności kWh/kg). Przeliczyć jednostki możesz tu: http://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php?typ=energii

Opublikowano

Ja myślałem że na forum Lazara dowiem się coś co by mi pomogło niestety tam tylko pisze się głupoty a tu nie pisze się prawie żadnej podpowiedzi.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.