odpowietrznik Opublikowano 9 Października 2015 #1 Opublikowano 9 Października 2015 Witam Jutro mają przyjechać frezować mi komin więc dzisiaj odłączyłem kocioł SAS UWT z nadmuchem (palone węglem) i niestety na dnie komina oraz w rurze łączącej kocioł z kominem znajdowały się szkliste bryły(załączone foto) Zostanie zamontowany wkład kominowy i pewnie nadal tak się będzie działo :( Jaka jest tego przyczyna i jak temu zapobiec. Dziękuję za pomoc
sambor Opublikowano 9 Października 2015 #2 Opublikowano 9 Października 2015 Za mocny nadmuch i żużel z kotła do komina wywiewa ;)
szyper67 Opublikowano 10 Października 2015 #3 Opublikowano 10 Października 2015 Też tak miałem na kotle dolnego spalania i był zastosowany wkład kominowy.Zmień (polepszyć) jakość spalania a czarny gruz w przewodzie kominowym zginie bezpowrotnie.
SebekKry Opublikowano 11 Października 2015 #4 Opublikowano 11 Października 2015 SAS UWT to kocioł górnego spalania. Jeśli palisz w nim tradycyjnie czyli od dołu to nie ma się co dziwić że masz takie "grudy" w kominie. Zmień styl palenia. Rozpalaj w kotle od "góry" a pozbędziesz się tej smoły. Wstawienie wkładu kominowego nic nie pomoże bo to będzie odkładać się tak samo wiem bo też to przerabiałem ;) Najlepiej jeszcze jak byś zrezygnował z dmuchawy i zamontował miarkownik ciągu.