Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Niepokojąca Obecność Grud W Przewodzie Kominowym


odpowietrznik

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Jutro mają przyjechać frezować mi komin więc dzisiaj odłączyłem kocioł SAS UWT z nadmuchem (palone węglem) i niestety na dnie komina oraz w rurze łączącej kocioł z kominem znajdowały się szkliste bryły(załączone foto) Zostanie zamontowany wkład kominowy i pewnie nadal tak się będzie działo  :( Jaka jest tego przyczyna i jak temu zapobiec.

Dziękuję za pomoc

post-32948-0-12913800-1444421803_thumb.jpg

Opublikowano

SAS UWT to kocioł górnego spalania. Jeśli palisz w nim tradycyjnie czyli od dołu to nie ma się co dziwić że masz takie "grudy" w kominie. Zmień styl palenia. Rozpalaj w kotle od "góry" a pozbędziesz się tej smoły. Wstawienie wkładu kominowego nic nie pomoże bo to będzie odkładać się tak samo wiem bo też to przerabiałem ;) Najlepiej jeszcze jak byś zrezygnował z dmuchawy i zamontował miarkownik ciągu.

Zarchiwizowany