Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec na eko groszek firmy DEFRO 28KW - Jakie ustawienia?


Rekomendowane odpowiedzi

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

cześć,

 

ja mam na swoim Komforcie Eko (25kW) takie nastawy

 

CO+CWU otwarte (temp.zadana 45-50st C)

============

czas podawania: 1min 45s

przerwa w podawaniu: 12minut

przedmuchy co 5minut

 

CO zamknięte, CWU otwarte (temp.zadana 45st C)

===================

czas podawania: 5s

przerwa w podawaniu: 30minut (nie ma znaczenia)

przedmuchy co 4minuty

 

dom ocieplony 10cm styropian+tynk+puc, powierzchnia 145 m kw, zasobnik na wode 250litrów. W lecie pełny zasobnik wystarczał mi na 14dni, obecnie (temp zewn 0-10st C) CO mam otwarte i zasypuje co 6-7 dni.

  • 1 rok później...
Opublikowano

dzień dobry

mam piec defro komfort eko i mam problem z ustawieniami. Obecnie pojemnik spala na dobe (dom jest świezo tynkowany).

ustawienia pieca: podawanie 17 s, przerwa 65 s, wentylator chodzi na 10 biegu.

Chciałbym sie jeszcze dowiedziec co to jest przedmnuch.

  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano

Jak ustawić piec na ekogroszek ?

 

Piec na ekogroszek DEFRO komfort eko – ustawianie pieca na ekogroszek i parametry ustawienia sterownika

 

Przede wszystkim proszę przeczytać instrukcję obsługi .

 

http://www.defro.pl/index.php/serwis/instrukcje-obsugi.

 

http://www.defro.pl/images/stories/PDF/defro-komfort-eko.pdf

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZA jest tabela MOCY pieca !!! w zależności od ustawień czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa str. 14

 

Jak jedziemy samochodem wolno – wciskamy lekko pedał – mało paliwa w jednostce czasu.

Jak chcemy jechać szybciej wciskamy mocniej – więcej paliwa podajemy do silnika w jednostce czasu.

 

 

Tu tak samo.

 

Można ustawić max moc i mieć spokój – piec się na pewno wyrobi .Ale to jak wożenie 1 kg piasku ciężarówką...

Można ustawić małą moc i piec nie będzie się prawie wyłączał ciągle podając węgiel ale to i tak nie jest w stanie podnieść temperatury lub tylko na chwilę.

To tak jak z przeciążona ciężarówka z podjazdem pod stromą górkę...

 

Warto więc zacząć zimą od większej mocy i schodzić z mocą obserwując zachowanie pieca .

Daje to OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA – to tak jak ekonomiczna jazda samochodem.

 

PARAMETRY PIECA

 

Dla domu dobrze ocieplonego około 200 m2 (ocieplona podłoga, ściany , dach ) zapotrzebowanie na moc przy zamkniętych oknach, drzwiach, firankach w oknach w ZALEŻNOŚCI od TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ. Węgiel o poprawnej kaloryczności.

 

TEMPERATURA na zewnatrz MOC

Od 10 do 5 C 14 kW

Od 5 do 0 C 17 kW

Od 0 do – 5 C 20 kW

Od –5 do – 10 C 23 kW

poniżej –10 C 25 kW

 

LATO – funkcja tryb letni tylko grzanie wody 10 kW

 

POLECAM montaż zaworu trójdrożnego w instalacji CO do płynnej regulacji temperatury wody w CO ( niezależnie od temperatury zadanej samego pieca )

 

Kotły na gaz, olej mają czujniki zewnętrzne i same odczytują sobie temperaturę i dobierają moc automatycznie.

 

Kotły na ekogroszek nie mają automatyki ze względu na rodzaj paliwa i konieczność podtrzymywania płomienia/ żaru w piecu.

 

Więc można kotłom na ekogroszek zadać moc 25 kW i się nie martwić. Jest to słuszne ale kosztuje większym zużyciem węgla gdy nie ma ZIMY i niskich temperatur. Jest wygodne i tylko trzeba sprawdzać czy jak jest ciepło to czy piec się nie przegrzewa, tzn. zadajemy 56 stopni C . Piec ją osiąga wyłącza się, inercja mocy powoduje że po wyłączeniu piec jeszcze nagrzewa się wyżej np. ponad 70 stopni.

 

Jak odczytywać MOC z tabeli ze strony 14:

 

 

http://www.defro.pl/images/stories/PDF/defro-komfort-eko.pdf

 

 

Np. MOC około 20 kW

 

a)

 

Czas podawania paliwa 5 s

Czas przerwy podawania paliwa 20 s.

 

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW

 

B )

 

Czas podawania paliwa 10 s

Czas przerwy podawania paliwa 40 s.

 

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW

 

c)

 

Czas podawania paliwa 20 s

Czas przerwy podawania paliwa 80 s.

 

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW

 

 

a)B ) c) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/4;

 

Bo węgla podajemy mało ale mała przerwa jest lub węgla podajemy więcej ale większa przerwa jest i wychodzi ostatecznie na to samo.

 

Różnica jest w sposobie spalania paliwa i ilości popiołu. Sposób a) często a mało powoduje lepsze spalanie węgla – trochę mniej popiołu bo często podawany węgiel częściej rusza całym żarem w palniku retrotowym i lepiej go „napowietrza” co nie powoduje powstawania spieków popiołu.

 

Np. MOC około 14 kW

 

a)

 

Czas podawania paliwa 5 s

Czas przerwy podawania paliwa 30 s.

 

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW

 

B )

 

Czas podawania paliwa 10 s

Czas przerwy podawania paliwa 60 s.

 

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW

 

 

a)B ) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/6

 

Inne moce można ustawić na podstawie tabeli.

 

Mamy jesień i temp 10 - ustaw moc np. 15 kW

Mamy zimę ustaw większą moc

Mamy lato na CWU wystarcza mała moc.

 

Zaoszczędzisz około 15 % węgla

 

 

 

Parametry ustawienia sterownika pieca:

 

 

Temperatura zadana CO : 52 do 60 . Najlepiej 55

 

Temperatura CWU

(należy wcisnąć przycisk WYJSCIE przez 5 s ) i ją ustawić na 42 ( jak mamy bojler na CWU z pieca )

 

Podawanie węgla 7 s

( jak bardzo zimno na zewnątrz to na 8 lub 9 ; jak ciepło na zewnatrz to 6 , 5 itp. )

 

Przerwa podawania 30 s

 

( stosunek jest 7/30 co daje około 1 do 4; co daje moc około 21 kW bo obecnie mamy ujemne temperatury)

 

 

Temperatura załączenia pomp CO i CWU 40

 

Histereza CO 2

 

Histereza CWU 3

 

Pompa CWU załączyć

( jak grzeje Ciepłą Wodę Użytkową i ma zamocowany czujnik temperatury w bojlerze ).

 

Stała pompa CO załączyć.

Wtedy praca pieca jest wymuszana zadanymi temperaturami na piecu. Jak brak stałej pompy CO to pracę pieca wymusza w pierwszej kolejności BOILER na CWU i piec chodzi aż nagrzeje się CWU i może wtedy przekraczać zadane temp pieca w trybie CO.

 

Nadmuch nie na max ,

przesłona na wentylatorze otwarta na MAX. Płomień ma być intensywny jasnożółty ale nie za silny bo ciepło wtedy ucieka kominem... Wentylator zatem gdzieś lekko nad środkowymi ustawieniami

 

Przerwa przedmuchu 15 minut

( jak dłuższa to węgiel gaśnie i tworzy niespalony popiół a jak często jest podawany świeży przedmuch to węgiel się spala i mniej popiołu jest ).

Ponadto po załaczeniu piec jest gotowy do pracy bo ma żar. W przeciwnym razie musi się rozpalić z małej ilości przygasłego żaru a to zajmuje czas.

 

Czopuch otwarty na MAX , regulacje robić wentylatorem. Wtedy piec się aż tak nie zapycha pyłem.

Piec czyścić , ściagając pył z popiołu z półek raz na miesiąc. Kolejne 5% oszczednosci. Czysty piec lepiej odbiera ciepło

 

Parametry pieca i sterownika są poprawnie nastawione gdy piec , np. 15 minut uzyskuje zadaną temperaturę po załączeniu i ma np. 15-45 minut przerwy, tzn po wyłączeniu przy zadanej temperaturze jeszcze narasta przez jakiś czas a potem maleje aż do temp załączenia.

I cykl się powtarza. Im wiekszy zapas mocy tym dłuższa przerwa. Ale jak za duży to piec się przegrzewa i niszczy. Jak zadajemy 55 to przy tej powinien sie wyłaczyć i dojśc z rozpedu kilka stopni wyżej do np 60

 

Piec najbardziej jest obciażony rano po zimenj nocy zimą. Warto wtedy patrzeć w kotłowni jak zachowuje się piec.

Najlepiej założyć na kaloryfery regulatory danfoss. Ustawić je na prawie 3 Zaoszczędzisz kolejne 10 % węgla.

Regulatory pokojowe nie polecam!!! Taniej na każdym kaloryferze DANFOSS

 

Efekt 3 tony wegla sezon ziomowy

Latem zasobnik wegla na CWU : 2 miesiące

Opublikowano

Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. W końcu coś konkretnego!!

 

Niestety ja przy piecu nie wiedzieć dlaczego nie miałem instrukcji i moje ustawienia były robione trochę po omacku na podstawie obserwacji. Dziś się biorę do zaaplikowania nowych ustawień i mam nadzieję że uda się oszczędzić groszku :)

 

Dzięki i pozdro w te mroźne dni!

 

ps. Wesołych Świąt !

Opublikowano

Witam po Świętach i po testach nowych ustawień.

 

Niestety nie jest tak dobrze jak się spodziewałem. Ustawiłem czopuch otwarty na max. podawanie 5s, przerwa 30s, siła nadmuchu 3 (testowałem też 4 ale chyba wtedy za silno dmucha), przepalanie co 15min, doregulowałem nadmuch i ... niestety mimo że piec nie chodzi na max mocy to spala tyle groszku co gdyby chodził... mimo ostatniego ocieplenia (zmniejszyłem podawanie na 5s) nie mam oszczędności, co więcej zauważyłem, że piec pali lepiej przy dłuższym podawaniu np 8s (szybciej dochodzi do zadanej temperatury i ma dłuższe przerwy). Jeśli podawanie ma 5s to strasznie długo dochodzi do zadanej i co chwila mieli podajnikiem... jeśli chodzi o podtrzymanie to rekord miałem 12 minut przy podawaniu 8s... przy podawaniu 5s to po 6minutach się już załącza... co jest grane???

Opublikowano

Witaj !

 

Podałem przykłady dla mojego domu z zaworem trójdzielnym i termostaycznymi zaworami , kocioł defro komfort eko 25 kW, itp

 

5s podawanie 30 s przerwa to dla defro jest moc ( 1/6 ) z tabeli wychodzi 14,7 kW Tak samo bedzie dla 10 na 60 ( 1/6 )

8s podawanie 30 s przerwa to dla defro jest moc ( około 1/4 ) czyli tak jak np. 5 na 20 ( 1/4 ) 20 kW. Tak samo bedzie dla 16/60

 

Spróbuj dłuzsze czasy np 15/ 60 i wolny wentylator na 1 . Zawór trójdrozny na 3. Jak go brak to piec cześciej załacza

 

Wiecej PRZYKŁADOWYCH informacji podałem tutaj

http://forum.muratordom.pl/moze-ktos-ma-do...eko,t138856.htm

Opublikowano

Witam,

 

zmieniłem tylko jeden parametr - prędkość nadmuchu na 1 i oto rezultaty:

- przy podawaniu 5s, przerwie 30s i temp zadanej 56stC znacznie szybciej wraca do niej (7-8min)

- dłuższe podtrzymanie (15min)

- dziś rano widzę, że popiół jest ładny, sypki a nie zbity w spieczone grudy

 

Jeszcze jedną rzecz dziś przetestuję żeby przedłużyć podtrzymanie - zmniejszę z 15 min na 14 min i mniej i sprawdzę rezultaty bo jak dotąd to w piętnastej minucie włącza się podtrzymanie na 2s a za ok 30s-1min włącza się już piec bo mu temp spada poniżej zadanej.

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam, uważnie przeczytałem post INFO 123. Wszystko bardzo ładnie wygląda, jednakże mam pytanie następującej treści.

INFO 123 podał ustawienie które niestety nie idzie w parze z rzeczywistością (albo tylko u mnie nie funkcjonuje) a mianowicie tempetartura 52 do 60, najlepiej 55 a mieszacz trójdrożny na 2-4, ustalmy 3.

 

Przyjęte jest że woda na powrocie powinna być powyżej 40 st. Jeśli ustawie temp. na piecu na 55 stopni i trójdrożny na 3, na piec wychodzi mi nie wiecej niż 35 st. Nie ma możliwości zatem osiągnięcia na powrocie ponad 40 st. W tym momencie całe ruszta wodny obrasta sadza (szybkie wychładzanie pieca przez zimną wodę z powrotu). Fajnie się zachowuje piec w momencie ustawienia trójdrożnego na mniej bo podbija temperature o kilka stopni i dłużej trzyma. Niestety na dom idzie mniejsza temperatura a co za tym idzie też mniejsza na powrocie. Nie mam termometru na powrocie wiec nie wiem ile może być jeśli na wyjściu jest 50 st, jakieś 40 st. wraca czy mniej ?

 

Jeśli ustawiam mieszacz na 7 woda wychodzi na poziomie 48 stopni i wtedy zbiera się mniej sadzy na ruszcie. Jednakże piec wiecej pracuje niż jest w postoju, zatem większe zużycie.

 

Można też ustawić temperature na 70 stopni i skręcić mieszacz lecz po co taka wysoka temp na piecu.

Pytania ::

1.Czy jeśli czopuch jest otwarty na maxa to czy ciepło nie ucieka kominem zamiast zostać w piecu ??

2.Czym lepiej ustawiać temperature w domu, termostatami czy trójdzielnym ??

 

Czekam na wasze opinie.

 

Pozdrawiam

Hebbe

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.