Mancio Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1001 Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Przykręć proszę zawór o 5 % a reszty nie ruszaj, tylko nie dawaj go w automat Edytowane 22 Grudnia 2015 przez Mancio Cytuj
RZB15 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1002 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Jestem pelen uznania dla Mancio - uważam ze najlepiej rozwiazuje problam zladu i dostosowanie sterownika Bietka - jeżeli mu zaufasz . dobrze zrobisz ku Twej uciesze - tylko ten wegil to katastrofa . Pozdrawiam1 ! Cytuj
Mancio Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1003 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Kocioł 57 , wentylator 43% Cytuj
karoka65 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1004 Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Już nie 35 ? Bawcie się dobrze. Edytowane 23 Grudnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Mancio Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1005 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Ja nie mam zamiaru się bawić, jeśli zawór byłby przykręcony to przy tych spalinach zagotowalibyśmy wodę w kotle , jeśli teraz jest otwarty na 46% to życzę powodzenia . Cytuj
karoka65 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1006 Opublikowano 22 Grudnia 2015 To co chcesz grzać przy zamkniętym zaworze ? czy chodzi o to żeby dogrzać kocioł czy dom ? Ja myślę że i kocioł i dom. Ja tam nie kręcę, kto nakręci niech to później odkręci. Niema możliwości zagotowania wody w kotle, chyba że każesz Bietce wyciągnąć czujnik z kotła. Cytuj
Mancio Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1007 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Jestem pelen uznania dla Mancio - uważam ze najlepiej rozwiazuje problam zladu i dostosowanie sterownika Bietka - jeżeli mu zaufasz . dobrze zrobisz ku Twej uciesze - tylko ten wegil to katastrofa . Pozdrawiam1 ! Dzięki za wsparcie, niestety ja nie steruję nawet zaworem w tym kotle, pisałem po prostu w momencie gdy kocioł można było wprowadzić w stan podobny jak 21.12 w godz 0-6 rano( kocioł 56, CO 38, zawór 27% i o dziwo kocioł w podtrzymanie wchodził a spaliny 140-200), o 12 sterownik zaczął kręcić zaworem , tak jak pisałem wcześniej , życzę powodzenia przy otwarciu 48%, teraz sobie popatrzę. Cytuj
emigrant Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1008 Opublikowano 22 Grudnia 2015 O jaki brzydki wykres. Ktoś się bawi cały czas mocami dmuchawy i ilością powtórzeń( teraz same 5 5 5). Zamiast lepiej jest coraz gorzej. Cytuj
karoka65 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1009 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Ja już tam nie kręcę żeby nie było. Cytuj
karoka65 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1010 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Życzę wszystkim Wesołych, Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, trzymajcie się cieplutko :) Cytuj
szari Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1011 Opublikowano 22 Grudnia 2015 100kg/doba to i tak jakieś kosmiczne wartości. Większości z nas taka ilość wystarcza na około 8 dni. Patrząc na prace kotła daleko mu do wartości akceptowalnych ale autorka powiedziała 100kg/doba będzie akceptowalna więc OK. U wynajmujących grzejniki panelowe i głowice termostatyczne u mamy tak samo. Z tych 100kg można naprawdę urwać kilkanaście kg/d. Modernizacja niech kosztuje 10.000 PLN przy spalaniu 100kg/doba miesięcznie wychodzą 3t groszku powiedzmy za 2000 PLN. Za duży zład wody, za dużo wietrzenia u wynajmujących. Ale na to czasami nie mamy wpływu. Cytuj
Mancio Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1012 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Z racji zbliżających się Świąt podpowiem operatorowi , który dzielnie walczy i chwała mu za to , zawór sprowadzić do 25%, wentyl zostawić 46 , na to przyjdzie jeszcze czas. Cytuj
bietka Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1013 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Wczoraj przy tych wiatrach walczyłam znowu z mega spiekami zapychającymi palnik-aż nie mogłam ich wydłubać i nie chciały spać z tyłu bo się blokowały.Spaliny szły d 250. To był nadal jaet plus.Nie chciłam dla Karoki głowy zawracać lamentami/ w ostateczności sprzedał mi kocioł tylko a nie i opał/ więc poprosiłam innego operatora z ES o pomoc/tam mnie kolega zaanonsował/. Walkę widzieliście -poznawał instalację i potrzeby domu.Ponieważ jareta zaleli wodą na składzie a syberyjski przywiozą może dziś bo auto nawaliło więc zostałam z perłą. Po nocy podsumuję-pali się bardzo dobrze brak zapychających spieków.Nic nie zrzucałam po nocy.Duzo popiołu w stosunku do jareta ale taka jej uroda. Cena rekompensuje tę niedogodność. Mam zapisane ustawienia w grupowym dla ekobana syberyjskiego teraz ustawiona jest perła i dobrze się pali więc może potem jakoś sobie poradzę sama i nie będę Wam głowy zawracać. Na jarecie paliło się 54 godz/150 kg =45 zł.Na syberyjskim 46 godz/150 kg=33 zł Edytowane 23 Grudnia 2015 przez bietka Cytuj
Mancio Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1014 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Gratulacje Bietko za cierpliwość i poświęcenie, jeśli chodzi o wiatry te za oknem to one nie mają aż takiego wpływu na spieki , jeśli chodzi o te w kotle to prędzej, widać, że operator z ES wie co robi. Oczywiście zawsze można coś dopieścić przed mrozami ale pewnie macie mnie już dosyć :) Edytowane 23 Grudnia 2015 przez Mancio Cytuj
rumunn9r Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Ze wszystkimi podajnkmMi są takie klocki czy tylko z tym modelem? Cytuj
RZB15 Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1016 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Występująca sytuacja na tym wątku o litość woła - może komusc pomoge z czego bym się cieszyl . Przy tak wielkim zladzie wody , instalacja będzie prawidłowo dzialac tylko na zaworze mieszającym cztero-drogowym , prawidlowo dobranym i zamontowanym . Na rynku wystepuja trzy rodzaje zaworow 4D i każdy ma inne zadanie do spełnienia , identycznie jest z zaworami 3D Na pewno w tym układzie prawidłowym zaworem jest zawor f-y ESBE seri VRG 141 i tylko z sterowaniem recznym aptekarskim i zda egzamin bez zadnych dodatkowych zbędnych akcesorji w instalacji bo do tego jest przystosowany a dla czego : Zawor 4D to swietna rzecz , tworzy komfort cieplny w budynku i ustabilizuje prace każdego podajnikowca , pisze to na podstawie własnego doświadczenia z nim . U mnie świetnie instalacja pracuje na pompie 1 calowej 40/25 i na najniszczych obrotach i pracy ciaglej ale kazda najmniejsza aptekarska ingerencja w zawor wymaga kilku godzinnej przerwy aby się układ ustabilizowal ze względu na duza bezwladnosc czynnika grzewczego . ( to tylko ma sugestja , ze w moim przypadku wystarczyl by zawor 4D 1 calowy z zachowanie wielkości przylacza na dopływie z kotla i odpływie do kotla i redukcji przy zaworze , tu w gre wchodzi przeplyw) eCoal jest przystosowany do współpracy tylko z zaworem 4D z siłownikiem ta funkcja tutaj jest nie przydatna - NIE WLACZAC ! Wspolczuje EMCE zadawanych tortur i czy to musiało na nia trafic i czy ten wagiel nie jest nazbyt zasiarczony bo umnie na początku w podobnej sytuacji przez kolejne dwa lata H2OSO4 dość mocno skosumowal wymiennik , pale RETOPALEM - wagiel musi być suchy ! Innym razem napisze o dostosowaniu sterowania kotlem do takiego zladu wody i jak to u mnie wygląda . Pozdeawiam ! Cytuj
Mancio Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1017 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Kolego witaj w klubie, ja też mam VRG141 1,5 cala z przeprogramowaną na moją prośbę Estymą, niestety Bietki nie udało się przekonać do wyboru 4D. Jej polecałem 1,5 cala bo wtedy nie potrzeba pompy kotłowej. Na szczęście moje wołania po części dotarły do operatorów sterownika ale ten 3D dalej w automacie siedzi tylko z bardzo wydłużonym czasem działania. Stan zastany jest jaki jest , trzeba ograniczyć wychylenie od 20-25% a wtedy kocioł na 60C a potem i więcej , w kotle mało wody i trzeba nadrobić temperaturą. Edytowane 23 Grudnia 2015 przez Mancio Cytuj
bietka Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1018 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Jeżeli jest potrzeba to wymienimy 3d na 4d.To sterowanie przez internet dokupione do 3d jest dla mnie bardzo przydatne albowiem aby przed nocą zmniejszać temp musze zlatywac 2 piętra i przechodzic przez warsztat.Umieszczony jest też w niewygodnym miejscu i za każdym razem brudziłam ubranie.Podobnie rano-rodzice wstają bardzo wczesnie a sami zaworu ręcznie nie przestawią. Cytuj
emigrant Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1019 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Na jarecie paliło się 54 godz/150 kg =45 zł.Na syberyjskim 46 godz/150 kg=33 zł To chyba trochę mniej niż w zasypowcu? Chociaż pewnie sami dokładnie nie wiecie ile zasypowiec spalał dziennie. Niby ruski tańszy, ale nie wiem czy jest sens wzbogacać finansowo firmy zza wschodniej granicy. Do tego większe zapopielenie i dużo siarki. Polski przyda się na minusowe temperatury a na plusowych wydłuży stałopalność. 4D są też automatyczne, więc to nie problem. Pytanie czy zamiana 3D na 4D przyniesie korzyści dla tej instalacji. Jakbyś już kupowała 4D to najpierw sprawdź czy współpracuje poprawnie z eCoalem żeby nie bawić się w jakieś dodatkowe sterowniki. Edytowane 23 Grudnia 2015 przez emigrant Cytuj
energotop Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1020 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Bietka. Jesteś w dobrych rękach i słuchaj gościa który prowadzi Ci obecnie kocioł, bo jak będziesz słuchała 10ciu to gówno z tego będzie. Słuchaj jego a ciepła Ci nie zabraknie. Pozdrawiam Edytowane 23 Grudnia 2015 przez energotop Cytuj
ZawiJan99 Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1021 Opublikowano 23 Grudnia 2015 A braku rezerw mocy Panie ZaiJan99 Pan tutaj nie widzisz? Czy może jeszcze spokojnie 10kw w razie W pociągnie? :) Cytuj
henryk1953 Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1022 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Jeżeli jest potrzeba to wymienimy 3d na 4d.To sterowanie przez internet dokupione do 3d jest dla mnie bardzo przydatne albowiem aby przed nocą zmniejszać temp musze zlatywac 2 piętra i przechodzic przez warsztat.Umieszczony jest też w niewygodnym miejscu i za każdym razem brudziłam ubranie.Podobnie rano-rodzice wstają bardzo wczesnie a sami zaworu ręcznie nie przestawią. Projektowanie instalacji jest przed tobą-Tu masz jeden z przykładów jak do tego podejść. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/ Jedynym sensownym rozwiązaniem sprawy palaczy i stale otwartych drzwi jest rozliczanie ich za pomocą ciepłomierza.Zobaczysz jak szybko nauczą się zamykać drzwi,i oszczędzać ciepełko.Żadne inne rozwiązanie ich do tego nie zmusi. Miłej lektury ,oraz zdrowych i wesołych świąt. Cytuj
energotop Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1023 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) I jaka była Pana odpowiedź? ;) Więc w czym problem? :D. Gdyby prowadził ten kocioł nie Karoka czy inny doświadczony użytkownik w mrozy moglo by byc różnie ;). Wesołych i spokojnych Świąt. Edytowane 23 Grudnia 2015 przez energotop Cytuj
ZawiJan99 Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1024 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Gdyby... :D Wesołych Świąt Edytowane 23 Grudnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Mancio Opublikowano 23 Grudnia 2015 #1025 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Wykresy się unormowały ale pamiętajcie , że jest wiosna. Zawór jest przymknięty więc załóżmy, że 1/3 wody z kotła i 2/3 z powrotu miesza się i idzie na pompę, do kotła wraca tyle samo co wychodzi (1/3) ale wciąż zimnej. Zawór 4D przy 25% podaje u mnie na powrót 45-50C. Po drugie wentyl chodzi ciągle , spaliny jak już kiedyś rysowałem wędrują do tyłu, w dół i do góry a potem już komin-droga spalin jest za krótka, pomyślcie jaki ciąg się wytwarza przy np 200C w takim wysokim kominie - stąd spieki z tyłu palnika, kiedyś też to rysowałem. Przy 200C na wylocie jak zatrzymam wentylator to cały kociołek syczy ale mam trzyciągowy wymiennik. Załączam też zdjęcie kotła z obiegiem spalin jaki chcemy, obydwa zdjęcia z internetu więc coś na rzeczy jest. Bez drobnych zmian nie będzie dobrego odbioru ciepła przy ciągłej pracy wentylatora, pozostaje próbować wersji 46%, przerwa, co da nam w sumie te nasze 35% średniej pracy wentylatora albo trochę poprawić tu i tam:). Zapraszam do dyskusji. Pamiętajcie , że mogę się mylić bo kocioł podajnikowy widziałem tylko w sklepie. Cytuj