Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny


wungiel

Rekomendowane odpowiedzi

Bajpas jeszcze nie jest wstawiony na stałe. Chciałem mieć możliwość w razie awarii zasilania, pracy grawitacyjnej kilku grzejników - otworzył bym wtedy zawór 4D na max tak aby woda nie mieszała się z powrotem. Wtedy grzejniki powinny dostać trochę ciepłej wody. Dlatego mam zamiar to przerobić dodając zawór zwrotny za pompą w bajpasie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Zawór różnicowy został wywalony co zaznaczyłem na ostatnim schemacie, a pytam o podpięcie podłogówki w innym miejscu bo w znacznym stopniu ułatwiło by to montaż. Jeśli takie podpięcie podłogówki jest błędne  to nawet nie będę sobie tym głowy więcej zawracał.

 

Dodałem poprawiony schemat w wersji z podłogówką przed pompą c.o. Pytanie o inne wpięcie pojawiło się ponieważ widziałem schematy w których podłogówka w raz z układem pompowym była za pompą c.o. ...

post-64104-0-55992100-1444340332_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.