wungiel Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #1 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Witam, przerabiam w domu instalację CO i chciałem zasięgnąć porady czy układ, który narysowałem będzie działał poprawnie? Grzejniki na dolnej kondygnacji będą lekko poniżej poziomu pieca. Główne rury będą szły pod podłogą od których podłączone będą trójnikami odejścia do poszczególnych gałęzi. Sam układ podłączenia grzejników może być trochę inny, ale na początku chciałem mieć pewność czy sam schemat od pieca do rur w podłodze włącznie jest dobry.
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #2 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Będzie działał, tylko zaw różnicowy zbędny.
wungiel Opublikowano 3 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 3 Września 2015 Jakiej średnicy dać zawór 4D jeśli kocioł to Defro Sigma albo OEP+?
sambor Opublikowano 3 Września 2015 #4 Opublikowano 3 Września 2015 Patrz opis D2 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/ Tam jest wszystko na ten temat
wungiel Opublikowano 6 Września 2015 Autor #5 Opublikowano 6 Września 2015 Załóżmy, że do schematu dokładam grzejnik, który powinien działać grawitacyjnie. Będzie miał krótki obwód względem reszty. Na nim też mam zamiar wstawić zawór trmostatyczny. Czy wtedy zawór różnicowy ma sens? Zawór 4D dał bym prawdopodobnie o średnicy 6/4" lub 5/4" tylko teraz pytanie czy z siłownikiem czy ustawiany ręcznie. Kocioł powinien przyjechać ze sterownikiem w wersji eCoal/Smart II 3.5.
wungiel Opublikowano 10 Września 2015 Autor #6 Opublikowano 10 Września 2015 Schemat zaktualizowany o podłogówkę. Proszę o sprawdzenie czy połączenia są prawidłowe.
majschi Opublikowano 10 Września 2015 #7 Opublikowano 10 Września 2015 Zamiast mieszacza do podłogówki warto zastosować zawór 3d który jest bardziej efektywny. Zaznacz jeszcze średnice rur oraz moc kotła, grzejników i powierzchnię podłogówki. Poza tym schemat ok
wungiel Opublikowano 10 Września 2015 Autor #8 Opublikowano 10 Września 2015 Na schemacie podałem przybliżone dane jeśli chodzi o moc. Zamiast mieszacza na poprzednim schemacie miałem zamiar zastosować taki z zaworem 3D:
majschi Opublikowano 10 Września 2015 #9 Opublikowano 10 Września 2015 Teraz bez zastrzeżeń. Rurę do naczynia poprowadź pionowo w górę a zasilanie zaworu 4d oraz bojlera z trójników w bok.
sambor Opublikowano 10 Września 2015 #10 Opublikowano 10 Września 2015 Tylko ten zawór różnicowy przy pompie CO nie jest potrzebny. Jak kocioł jest z zaworem 4-D to po stronie odbiorów praktycznie nie ma przepływu grawitacyjnego, a jak kulka się zawiesi to jest problem.
wungiel Opublikowano 15 Września 2015 Autor #11 Opublikowano 15 Września 2015 Dziękuję za pomoc. Jeszcze mam pytanie dotyczące zaworu 4D. Czy zawór ten zastosować z siłownikiem i sterownikiem czy założyć ustawiany ręcznie? Do wyboru mam m.in. zawór firmy AFRISO lub ESBE.
sambor Opublikowano 15 Września 2015 #12 Opublikowano 15 Września 2015 Do sterowania siłownikiem potrzeba odpowiedni sterownik i siłownik na zaworze, jeżeli przewidujesz taki układ to warto się w to bawić, W innym przypadku wystarczy ręczna regulacja
wungiel Opublikowano 17 Września 2015 Autor #13 Opublikowano 17 Września 2015 Załóżmy, że chciałbym jeszcze dołożyć dwa lub trzy obwody podłogówki na dolnej kondygnacji. Czy obwody te mógłbym pociągnąć od rozdzielacza na górze? Czy może lepiej dołożyć oddzielny rozdzielacz? Wolał bym użyć jednej pompy, ale czy to będzie działać prawidłowo?
sambor Opublikowano 17 Września 2015 #14 Opublikowano 17 Września 2015 Dodatkowe obwody parteru można zasilić z piętra. A ile w sumie będzie ( ma być ) tych obwodów?
wungiel Opublikowano 17 Września 2015 Autor #15 Opublikowano 17 Września 2015 Myślę, że maksymalnie będzie to 6 obwodów.
sambor Opublikowano 17 Września 2015 #16 Opublikowano 17 Września 2015 To nie ma problemu, byle obwody nie były dłuższe od 90m to pompa 25/40 je bez problemu ruszy.
wungiel Opublikowano 17 Września 2015 Autor #17 Opublikowano 17 Września 2015 A jeśli dołożył bym do rozdzielacza trójniki do których podłączył bym zwykły rozdzielacz na dolnej kondygnacji to nie będzie problemów z działaniem?
sambor Opublikowano 17 Września 2015 #18 Opublikowano 17 Września 2015 Jaki jest cel takiej "zabawy" Rozumiem że chcesz z górnego rozdzielacza zejść na dół i na dole co ? Do podłogi musi być rozdzielacz z rotametrami, można do tego górnego dostawić rozdzielacz na 2 - 3 pętle, które chcesz dodatkowo wykonać.
wungiel Opublikowano 17 Września 2015 Autor #19 Opublikowano 17 Września 2015 Miałem na myśli takie połączenie rozdzielaczy jak na załączonym schemacie.
Gość mak Opublikowano 17 Września 2015 #20 Opublikowano 17 Września 2015 Jak zawór jest odpowiednio duży a pompa ma odpowiednią wydajność to może i zadziała
wungiel Opublikowano 28 Września 2015 Autor #21 Opublikowano 28 Września 2015 Wstępnie mam już kawałek instalacji. Widać jakieś błędy?
wungiel Opublikowano 29 Września 2015 Autor #22 Opublikowano 29 Września 2015 Jest sens zakładać zawór zwrotny na powrocie podłogówki?
sambor Opublikowano 29 Września 2015 #23 Opublikowano 29 Września 2015 Jak są osobne pompy na podłogę i na grzejniki to za każdą z nich trzeba dać zawór zwrotny. PS Dlaczego rury przy kotle są w ocynku? Fe, tak się nie robi!
hajtaler428 Opublikowano 29 Września 2015 #24 Opublikowano 29 Września 2015 Prosisz kolego o porady a się nie stosujesz-zawór różnicowy miałeś wywalić
wungiel Opublikowano 29 Września 2015 Autor #25 Opublikowano 29 Września 2015 Bajpas będzie miał dodatkowy zawór zwrotny. Natomiast kształtki ocynkowane montuję na własną odpowiedzialność. Zrobiłem aktualizację schematu o zawory zwrotne.