Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny


wungiel

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, przerabiam w domu instalację CO i chciałem zasięgnąć porady czy układ, który narysowałem będzie działał  poprawnie? Grzejniki na dolnej kondygnacji będą lekko poniżej poziomu pieca. Główne rury będą szły pod podłogą od których podłączone będą trójnikami odejścia do poszczególnych gałęzi. Sam układ podłączenia grzejników może być trochę inny, ale na początku chciałem mieć pewność czy sam schemat od pieca do rur w podłodze włącznie jest dobry.

post-64104-0-82241700-1440874176_thumb.jpg

Opublikowano

Załóżmy, że do schematu dokładam grzejnik, który powinien działać grawitacyjnie. Będzie miał krótki obwód względem reszty. Na nim też mam zamiar wstawić zawór trmostatyczny. Czy wtedy zawór różnicowy ma sens?

 

Zawór 4D dał bym prawdopodobnie o średnicy 6/4" lub 5/4" tylko teraz pytanie czy z siłownikiem czy ustawiany ręcznie. Kocioł powinien przyjechać ze sterownikiem w wersji eCoal/Smart II 3.5.

post-64104-0-97184900-1441564126_thumb.jpg

Opublikowano

Zamiast mieszacza do podłogówki warto zastosować zawór 3d który jest bardziej efektywny.

 

Zaznacz jeszcze średnice rur oraz moc kotła, grzejników i powierzchnię podłogówki.

Poza tym schemat ok

Opublikowano

Tylko ten zawór różnicowy przy pompie CO nie jest potrzebny.

Jak kocioł jest z zaworem 4-D to po stronie odbiorów praktycznie nie ma przepływu grawitacyjnego, a jak kulka się zawiesi to jest problem.

Opublikowano

Dziękuję za pomoc. Jeszcze mam pytanie dotyczące zaworu 4D. Czy zawór ten zastosować z siłownikiem i sterownikiem czy założyć ustawiany ręcznie? Do wyboru mam m.in. zawór firmy AFRISO lub ESBE.

Opublikowano

Do sterowania siłownikiem potrzeba odpowiedni sterownik i siłownik na zaworze, jeżeli przewidujesz taki układ to warto się w to bawić,

W innym przypadku wystarczy ręczna regulacja

Opublikowano

Załóżmy, że chciałbym jeszcze dołożyć dwa lub trzy obwody podłogówki na dolnej kondygnacji. Czy obwody te mógłbym pociągnąć od rozdzielacza na górze? Czy może lepiej dołożyć oddzielny rozdzielacz? Wolał bym użyć jednej pompy, ale czy to będzie działać prawidłowo?

Opublikowano

Jaki jest cel takiej "zabawy"

Rozumiem że chcesz z górnego rozdzielacza zejść na dół i na dole co ?

Do podłogi musi być rozdzielacz z rotametrami, można do tego górnego dostawić rozdzielacz na 2 - 3 pętle, które chcesz dodatkowo wykonać.

Opublikowano

Jak zawór jest odpowiednio duży a pompa ma odpowiednią wydajność to może i zadziała

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Prosisz kolego o porady a się nie stosujesz-zawór różnicowy miałeś wywalić

Opublikowano

Bajpas będzie miał dodatkowy zawór zwrotny. Natomiast kształtki ocynkowane montuję na własną odpowiedzialność.

 

Zrobiłem aktualizację schematu o zawory zwrotne.

post-64104-0-21366200-1443549480_thumb.png