bossi11 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #1 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Mam pytanie czy jak przerobie rurę wzbiorczą nr 3 tak jak na zdjęciu, to rurę nr 1 mogę odciąć i zaślepić czy może ją zostawić . Rura 1 i 2 tak jest Rura 3 tak będzie.
pasik1002 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #2 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 tak jeśli masz taką potrzebę wyciąć rurę 1 to możesz jeśli zrobisz rurę 3
Hermogenes Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #3 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Jeśli grzejniki nie mają swoich odpowietrzników to w miejsce rury 1 na pionie wstaw odpowietrznik zbiorczy.poz Hermogenes A nawet jak mają to tez wstaw
bossi11 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Autor #4 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 faktycznie wstawię odpowietrznik a czy rurę w zbiorczą mogę puścić w alu pex taniej i prościej
sambor Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #5 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Rura wzbiorcza tylko metalowa - stal lub miedź!!!
Gość Digitrax Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #6 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 O średnicy minimum 25 mm - 1 cal.
bossi11 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Autor #7 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 ok rozumiem stal 1 cal ale powrót z wyrównawczego mam 3/4 cala to znaczy że muszę również wymienić ?
Hermogenes Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #8 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Możesz zostawić .poz Hermogenes
bossi11 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Autor #9 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Koledzy jeszcze pytanie bo po dwóch dniach walki z przeróbką na cwu czytam nowy post i okazuje się że trójnik na rurę wzbiorczą mam nad pompą a podobno ma być przed pompą ale technicznie nie dam rady przed zamontować więc czy tak nie może zostać do wyrównawczego mam jakieś 9m jestem załamany co teraz czy tak może zostać czy muszę kombinować
Hermogenes Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #10 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Powinna być podłączona bezpośrednio do kotła bezpieczeństwo ,nie widzę też filtra skośnego pompy chyba że gdzieś pod tym kocem. poz Hermogenes
Gość Digitrax Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #11 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Nie tyle co powinna ale MUSI być rura bezpieczeństwa podłączona bezpośrednio do wyjścia kotła z pominięciem jakiejkolwiek armatury. Miejsce tam jest, więc wystarczy kilkadziesiąt minut pracy, jeden śrubunek dodatkowo i gotowe. Dziwne, że kocioł został podłączony na sztywno i nie ma śrubunka.
bossi11 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor #12 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 śrubunki są na wejściu i wyjściu z kotła,znaczy że muszę trójnik przełożyć zaraz na wyjściu z kotła ale czy pompa nie będzie zasysała wody z naczynia wyrównaczego
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #13 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Ja nie widzę tych śrubunków na wyjściu z kotła, ale to pewnie po wczorajszej imprezie wzrok nie taki jak trzeba ;)
jurgonka Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #14 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 W kocioł wspawana mufa, w to wkręcony nypel i dalej trójnik. Też nie widzę śrubunku. Przed pompą nie ma też filtra. Norma nie pozwala na montaż zaworu różnicowego na rurze bezpieczeństwa, pomimo, że konstrukcja tego zaworu, nie powinna powodować niebezpieczeństwa.
bossi11 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor #15 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 śrubunek jest na rurze i opisany na zdjęciu powyżej a zaworu skośnego nie mam ale chyba nie jest to wymagane
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #16 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Śrubunek prawidłowo powinien być zaraz za kotłem, tak aby można było sam kocioł odłączyć, ale się nie przejmuj - śrubunek też nie jest wymagany
Gość Digitrax Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #17 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Wymień pierwszy trójnik nad kotłem na czwórnik i do niego podepnij rurę od naczynia otwartego.
glinaD Opublikowano 4 Grudnia 2015 #18 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Mam pytanie dotyczace koneiczności podłączania bezpośrednio zbiornika wzbiorczego do kotła poprzez rurę wzbiorczą. Proszę tylko spokojnie, nie jestem piromanem ;). Otóż czy jest nieprawidłowoąscią podłączenie rury wzbiorczej na wejściu do kotła za np. zaworem zwrotnym różnicowym? Ocztywiście bezpieczęństwo przed wzrastaniem ciśnienia jest zapewwnione przez rurę bezpieczęństwa idącą do zbiornika wzbiorczego, będącą zupełnie oddzielną rurą, podłączoną na wyjściu z kotła i spełniającą wszelkie zasady bezpieczeństwa - prostoliniowość, pion, podłączenie bez jakichkolwiek przeszkód. Jaką funkcję pełni w takim układzie rura wzbiorcza? Chyba - wyrównanie ciśnienia oraz dostarczanie wody gdyby były jakieś ubytki, np z gotującego się pieca. Wówczas rura bezpieczństwa odprowadza parę, a rura wzbiorcza poprzez zawór zwrotny różnicowy dostarcza wodę do gotującego się kotła. A jak się zawór przytka? Piec zrobi się czerwony? Dobrze myślę? Tragedi nie bedzie oprócz ewentualnej straty pieca? Z góry dzięki za odpowiedź, jest to mi potrzebne do rozwarzań teoretycznych nad moją instalacją. Proszę nie pytać czemu. Po prostu akademia, ile diabłów zmiesci się na łebku od szpilki ;).
henryk1953 Opublikowano 4 Grudnia 2015 #19 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Tu masz jak to ma być prawidłowo zrobione.I co jaką funkcję spełnia. norma PN-91B-2431.pdf
glinaD Opublikowano 4 Grudnia 2015 #20 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Ale ja to czytałem 100 razy, a nie kłamiąc chyba z 10. Chodzi o teorię. Co to norma wyklucza myślenie o problemie?
Hermogenes Opublikowano 4 Grudnia 2015 #21 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Nie nie wyklucza jedynie zawęża jego spektrum w stronę minimum.W stronę maximum zdrowy rozsądek i kasa.Nie chodzi tu konkretnie o Twój przypadek tylko ogólnie. poz.Hermogenes
henryk1953 Opublikowano 4 Grudnia 2015 #22 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Ale ja to czytałem 100 razy, a nie kłamiąc chyba z 10. Chodzi o teorię. Co to norma wyklucza myślenie o problemie? Norma to jest to samo co wyrok bez możliwości odwołania w sądzie Myśleć o tym możesz , nikt ci tego nie zabroni ,.Dyskutować na ten temat można było przed.(są odpowiednie procedury).Po -nie ma znaczenia co o tym myślisz i tak się do tego "wyroku" musisz się zastosować.
glinaD Opublikowano 4 Grudnia 2015 #23 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Henryku, nie na taką dyskusję prawną liczyłem. Tak to moga sobie dogadywać Rzeplinski z Dudą. To zdawało mi sie jest forum techniczne, a nie prawne. A przestępstwem chyba nie jest, że moim zdaniem nic się by nie stało, jakby zrobiło sie tak jak to powiedziałem. Ważna jest bowiem ta rura bezpieczeństwa. Ona całkowiecie zabezpiecza przed mośliwością wybuchu pieca. Poza tym skąd wiesz, że ta instalacja miałaby nie powstać na odludnej Syberii (nigdy nic nie wiadomo ;) ) lub może na platwormie jakowejś umieszczonej na wodach międzynarodowych.
henryk1953 Opublikowano 4 Grudnia 2015 #24 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Chcesz technicznie to proszę. Tylko po co masz tak robić skoro zgodnie z normą rysunek 1a ,jest najprościej technicznie i najbardziej ekonomicznie to zrobić,.
henryk1953 Opublikowano 4 Grudnia 2015 #25 Opublikowano 4 Grudnia 2015 . Poza tym skąd wiesz, że ta instalacja miałaby nie powstać na odludnej Syberii (nigdy nic nie wiadomo ;) ) lub może na platwormie jakowejś umieszczonej na wodach międzynarodowych. No jeżeli Antoni zajmie już tą odludną Syberię.... no a jak wiesz z nim nigdy nic nie wiadomo???? to przepisy się nie zmienią.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.