Czy ktoś może mi napisać jaki gwint ma zawór pod siłownik w rozdzielacz KAN 75A.

Czy mogę zastosować bezpośrednio silowniki Salusa T30 z gwintem M30x1,5 czy potrzebuję adapter?

W dokumentacji nie jest wyraźnie napisane jaki gwint tylko, że silownik KAN wymaga adaptera M28. Trochę dziwne, że ten sam dystrybutor w linii produktów wprowadźa adapter.

Opublikowano

Nasze rozdzielacze serii 75A posiadają gwint M28x1,5.

 

Siłowniki Systemu KAN-therm nie posiadają w konstrukcji przyłącza gwintowanego, są montowane poprzez adapter M28x1,5 (siłownik jest wklikiwany w adapter).

 

Skok grzybka zaworu/siłownika wynosi 4 mm.

 

Jeśli posiadany siłownik SALUS posiada gwint M30x1,5 nie będzie pasował do gwintu zaworu w rozdzielaczu serii 75A.

 

Zawory pod siłownik z gwintem M30x1,5 posiadamy w konstrukcji rozdzielaczy ze stali nierdzewnej - seria N75A, tam siłownik ten powinien pasować bez problemów.

 

Pozdro.

Opublikowano

Problem rozwiązany.

Salus ma siłowniki z gwintem 28x1.5, których nie umieścił na stronie WWW.

Specjalnie pod nietypowe rozdzielacze KAN i HERZ.

Siłownik bez, żadnych adapterów pasuje na zawór w rozdzielaczu.