Piec Keller 15W - Ustawienia

Rekomendowane odpowiedzi

  • Odpowiedzi 104
  • Wyświetleń 27.1 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

to jak grzejesz CWU?

jest wpięte w obieg CO?

Opublikowano
  • Autor

tak. mam ogrzewanie i bojler, ale teraz grzeje tylko wode.

Opublikowano
  • Autor

Sorry za "niedopisanie", ale myslałam ze kazdy tak ma,czyli- piec do grzania to CO i CWU. 

Ja mam tak : na zime mam jakos przełączane ,cos przy dmuchawie (jesli dobrze kojarze) , a na lato przestawiane z powrotem i wowczas załącza mi sie pompa cyrkulacyjna. Zauwazyłam ze jak mam na prace kotła ZIMA ,to włącza mi sie pompa CO, jesli mam na praca kotła LATO jest tylko pompa cyrkulacyjna. Jak mam na LATO ,to nie moge ustawic obnizenia temperatury, jak mam na ZIMA -wówczas jest to możliwe,ale tu mam zawsze wyzsza temperature od zadanej ,czyli: jak mam nastawiona temperature  50 stopni , a obnizenie (w danych godzinach) na 10 stopni ,to mam na obnizeniu tak 43,44 stopnie (czyli mi przebija) , a jak mam na LATO to mam ustawione "na stałe" (tak było) na 35 stopni i ani w gore ,ani w dół..

P.S Jesli zadaje "głupie" pytania , to prosze mi wybaczyc, ale ja naprawde nie wiedziałam,że mozna sobie samemu ustawic. Myslałam ze ustawienia fabryczne sa ok. A ostatnio jedna osoba stwierdziła (stwierdził) zebym sie nie wysilała, bo nie mam zielonego pojecia o ustawieniach i nie dam rady ! 

Opublikowano
  • Autor

czyli co mam narysowac. Bo ja mam tam tyle rur,ze koszmar. Jak mi fachowiec podłączał piec (a to były przeróbki) to mówił ze ,aby zamontowac czujnik na CWU to jeszcze wiecej bede miała przeróbek, a wode moge sobie grzac ,"odcinajac " CO na lato. (jesli go dobrze zrozumiałam)

Opublikowano
  • Autor

post-63605-0-80840100-1436369912_thumb.jpg

 

tyle co "objął" mój aparat, reszte instalacji dopisze:

 

 

po kolei 

wentylator

czujnik podajnika

czujnik CWU 

termostat pokojowy

podajnik

pompa cyrkulacyjna

pompa CWU

pompa CO  (puste,nie ma nic,pisze bo nie widac na zdjeciu)

Zasilanie 

Opublikowano
  • Autor

juz wiem...to naczynie do "przejmowania" nadwyzki wody. Jest na poddaszu..

Opublikowano
  • Autor

wieksza filozofia. Która to rurka? Jutro rano zerkne , teraz nie dam rady.Nie przypuszczałam ze to takie wazne gdzie jest zbiornik wyrównawczy. Moge wiedziec jaką role odgrywa ten zbiornik z paleniem, trzymaniem temperatury......

Opublikowano
  • Autor

no i juz wiem wszystko. Jak juz wczesniej wspomniałam, wstawiając ten kocioł, było duzo przeróbek. Teraz jak sie okazało to zbiornik wyrównawczy nie jest podłączony do kotła, tylko do magistrali, tzn widze rurke , która jest podłaczona dodatkowo do obiegu CO. Tak mam zrobione :-(  

Opublikowano
  • Autor

odpowiedz o zbiorniku wyrownawczym (ja tak na to mowie) jest post wyzej.

W ktoryms poscie Timon pisał, zebym zaobserwowała kiedy najwiecej mam niedopalonego wegla i zgorzeli : w czasie podtrzymania czy pracy kotła. A wiec zauwazyłam ze w czasie podnoszenia temperatury na kotle , kiedy to piec załącza sie czesciej ,niedopalony wegiel wpada do popielnika (wypychany przez nastepna "porcje" wegla).  

Opublikowano

czyli musisz nadal obniżać parametr o którym pisałem ponieważ zbyt dużo węgla w każdym cyklu pracy trafia na palnik

możesz zatem śmiało zejść do poziomu 5-6% i powinno być dobrze tylko nie rób tego jednym ruchem ale stopniowo co 1-2%

 

wrzuć zdjęcia kotłowni i tego jak podłączone rurki i która do czego to będzie łatwiej ogarnąć. często słowa  najlepiej dobrane nie przekażą tego co dostrzeże nawet niewprawne oko

Opublikowano
  • Autor

Mam pytanie ..Co oznacza "cykl pracy?" Czy ,jesli mam np 7% "ilosc podawanego wegla", to jaka bedzie roznica pomiedzy np 120 s "cykl pracy" , a 100s? (ilosc wegla bedzie podana ta sama?) Nie rozumiem tego..  

Opublikowano

wszystko masz w instrukcji opisane

na cykl składa się czas podawania i wypalania dawki

podawanie ustalasz procentowo 

jak cykl trwa 100sek to podawanie węgla 10% będzie trwało 10sek

jak cykl będzie trwał 150sek to podawanie 15sek itd. 

Opublikowano
  • Autor

no ok, a jak "dobrac"  podmuch wentylatora przed podaniem wegla i po podaniu, w czasie cyklu pracy?

Pojde zaraz zrobie zdjecia rur w kotłowni, tylko nie wiem dokładnie których. 

Opublikowano
  • Autor

"Wyglad" rur czyli, zeby zerknac co i jak jest podłączone ,to chyba nie da Wam nic, a to dlatego, ze one "wychodza" z punktu wyjscia ,a potem nic nie widac gdzie ktora idzie. Naprawde nie mam pojecia o co dokładnie chodzi, czyli o jaki "rzut zdjęcia"

Zauważyłam rowniez ze jak kocioł podaje wegiel ,to on usytuowany jest bardziej z tyłu na retordzie (chyba tak to sie nazywa). I tam, jak jest zwyzka wegla, to on spadnie. Nigdy z przodu. Teraz mam 7%podawania . Zobacze. 

Jeszcze pytanie. Jak zdazaja sie tylko takie zgorzele w popielniku ,ale juz bez wegla , to co najlepiej zrobic zeby je wyeliminowac?

Opublikowano

wrzuć fotkę jak to na palniku wygląda podczas pracy kotła i jak wyglada popiół

możliwe że już za mocno przy takim nadmuchu zdjęta ilość opału i trzeba będzie zrobić oczko wyżej ale to po zdjęciach

Opublikowano
  • Autor

teraz przy podawaniu wegla 7% mam takie cos w popielniku.

post-63605-0-65170700-1436782351_thumb.jpg

Opublikowano

to klasyczny niedopał

dajesz to ponownie do zasobnika celem ponownego spalenia

należy jeszcze skrócić czas podawnia 

mozesz zrobić zdjęcie palnika i tego jak to się pali na nim ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.