filipinka Opublikowano 2 Lipca 2015 #1 Opublikowano 2 Lipca 2015 Witam serdecznie. Mam nadzieje ,ze nie jestem tu jedyna kobieta. Mam problem z ustawieniem pieca KELLER 15 W. Piec mam juz 4 lata ,zawsze myslałam, ze to co spalam na sezon (100m2,bojler 100lit. 4,5 tony ekogroszku) ,jest ok, ale ostatnio rozmawiałam z paroma osobami, ktore chwalili sie jak mało oni pala to sie przeraziłam swoja ilością spalania. Prosze kogos, kto poradzi mi krok po kroku jak najlepiej ustawic piec na grzanie wody latem, a potem na ogrzewanie zimą. Bede wdzieczna za kazda pomoc. Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
TIMON120777 Opublikowano 2 Lipca 2015 #2 Opublikowano 2 Lipca 2015 żeby pomóc musimy mieć punkt wyjścia napisz jaki sterownik i jakie stosujesz ustawienia oraz jak duże zużycie masz CWU bo głównie od tego poza dobrymi nastawami i węglm zależy ile spalisz latem na samo CWU
filipinka Opublikowano 2 Lipca 2015 Autor #3 Opublikowano 2 Lipca 2015 Spisałam wszystko to, co mam ustawione, a więc: czas cyklu pracy 120s czas cyklu podtrzymania 40m czas wybiegu wentylatora 31s czas przedmuchu wentylatora 30s temp.załaczenia pompy CO 48 stopni temp. wygaszenia kotła 20 stopni czas pracy pompy cyrkulac, 1m czas postoju pompy cyrkul 3m nadwyzka temp CWU 10stopni priorytet CWU nie praca kotła lato max.temp. podajnika 75stopni temp. wody grzewczej 35stopni wartosc obnizenia temp ( 1) 4stopnie wartosc obnizenia temp (2) 3stopnie obroty wentylatora 35% temp. zbiornika CWU 5stopni (brak czujnika) ilosc podawanego wegla 23% pomiar temp. podajnika 29stopni nie wiem gdzie sprawdzic jaki jest tutaj sterownik . Prosze mi podpowiedziec...
filipinka Opublikowano 2 Lipca 2015 Autor #5 Opublikowano 2 Lipca 2015 To chyba to...Mam nadzieje ,ze nie zrobie z siebie idiotki,ale ja naprawde chciałabym to "ogarnac" . :-(
sambor Opublikowano 2 Lipca 2015 #6 Opublikowano 2 Lipca 2015 Dobrze, to sterownik REG -05 prod Jumar
TIMON120777 Opublikowano 2 Lipca 2015 #8 Opublikowano 2 Lipca 2015 Teraz jeszcze napisz co wyciagasz z popielnika czy jest to sam popiól czy zawiera spieki a może niedopalony wegiel? zastanawia mnie co się tam musi dziać na palniku przy podawaniu węgla przez prawie 1/4 cyklu(23%) pracy czyli około 27sekund mam wrażenie że sporo wegla spada w popielnik ale to się okaże po tym jak opiszesz co tam znajdujesz a najlepiej wrzuć fotkę myślę że trzeba będzie skorygować ilość podawanego węgla
filipinka Opublikowano 3 Lipca 2015 Autor #9 Opublikowano 3 Lipca 2015 wiec tak. W popielniku akurat nie mam nic, poniewaz czysciłam, ale było tam duzo spieków i niedopalonego wegla. Zrobiłam teraz fotke jak otwarta mam klapke na dmuchawie i zdjecie pierwszych sekund załaczenia sie dmuchawy i podawaniu wegla. Zrobiłam tez filmik (mam nadzieje ze uda mi sie go wrzucic) ale to sa juz jakies ok 30 sekund po załączeniu. To jest zrobione "gdy w piecu nic sie nie dzieje" czyli ok 3 min przed załączeniem . drugie zaraz po zał,ączeniu trzecie tak 15 sek po załączeniu potem jakies 20 sekund no i filmik tak od ok 30 sekundy P1090259.MOV
filipinka Opublikowano 3 Lipca 2015 Autor #10 Opublikowano 3 Lipca 2015 no własnie , ta fotka dmuchawy :
TIMON120777 Opublikowano 3 Lipca 2015 #11 Opublikowano 3 Lipca 2015 jak podejrzewałem niedopalony wegiel to wynik niepoprawnych ustawień jeśli kociołek osiąga zadaną a pewnie tak jest należy zmienić parametr ilosc podawanego wegla 23% przestawiłbym na początek na 10% będzie to odpowiadać podawaniu długości 12sek jeśli będzie za mało albo zacznie się robić krater w palniku podnoś stopniowo w górę po 1-2% jednorazowo myślę jednak ze na lato wystarczy stosunek 1/10 po zmianie parametru daj mu dobę na przestawienie się i napisz co się zmieniło gdyby wcześniej wystąpił problem z zapadaniem kopca lub nie chciał osiągnąć zadanej podnieś wcześniej ten parametr jak opisałem powyżej
filipinka Opublikowano 3 Lipca 2015 Autor #12 Opublikowano 3 Lipca 2015 Hej. Podawanie węgla , czyli ktory to parametr ? Sorry za "glupie pytania" ale naprawde jak do tej pory nie interesowałam sie piecem.
TIMON120777 Opublikowano 4 Lipca 2015 #13 Opublikowano 4 Lipca 2015 napisałaś jakei masz ustawienia a ja podałem które nalezy zmienić instrukcja w dłoń jesli nie poszła na podpałkę a jesli tak to odszukac w internecie i poczytać nie miałem do czynienia z tym sterem ale z tego co wyczytałem w instrukcji i tego co podałaś wiem co nalezy przestawić ilosc podawanego wegla 23% ten parametr do zmiany według mojego opisu
filipinka Opublikowano 4 Lipca 2015 Autor #14 Opublikowano 4 Lipca 2015 czyli zmienic tylko ILOŚĆ PODAWANEGO WĘGLA na 10 % i obserwowac? Czy cos jeszcze? ( nie mam instrukcji,nie wiem gdzie sie podziała) :-(
filipinka Opublikowano 4 Lipca 2015 Autor #15 Opublikowano 4 Lipca 2015 a czas pracy cyklu mam zmienic ze 120 sekund na..?
sambor Opublikowano 4 Lipca 2015 #16 Opublikowano 4 Lipca 2015 Instrukcja jest tu http://www.ju-mar.eu/myfiles/Manual/Instrukcja%20REG-05.pdf- pobrać i poczytać ;) W menu głównym jest pozycja "ustawienia kotła" i drugi podpunkt to jest "ilość podawanego węgla" i tam trzeba zmniejszyć z 23% na 10% I dalej wg zaleceń kolegi Timona Jak coś zmieniasz to zapisz stare wartości i pamiętaj zawsze zmieniaj tylko 1 parametr,
TIMON120777 Opublikowano 4 Lipca 2015 #17 Opublikowano 4 Lipca 2015 a czas pracy cyklu mam zmienic ze 120 sekund na..? masz zmienić tylko parametr który pogrubiłem reszty nie ruszaj
filipinka Opublikowano 4 Lipca 2015 Autor #18 Opublikowano 4 Lipca 2015 ok. Poobserwuje i dam znac. Dzieki...
filipinka Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor #19 Opublikowano 6 Lipca 2015 witam ponownie. Faktycznie , w popielniku mam mniej ,całkiem mniej zgorzelin i niedopalonego wegla . Dzieki za rade. Teraz chciałabym zrozumiec (instrukcje czytałam, wiem co i jak) ale chce zrozumiec jak sie ma np. ilosc podawanego wegla do czasu podmuchu , czy czasu pracy pompy. Tzn. jesli dam za mało wegla a za dlugi podmuch ,albo zrobie wentylator np. na 50% , to co sie stanie? Albo jesli dam za duzo wegla a za krotki okres wentylatora... Jaki jest stosunek jednego do drugiego?
TIMON120777 Opublikowano 6 Lipca 2015 #20 Opublikowano 6 Lipca 2015 za dużo węgla to będzie kopcił i w popielniku bedzie niedopalony lądował, do tego syf w kotle i kominie za mało węgla lub za dużo wiatru będzie spieki robił lub jeśli dużo za mało to zacznie się kopiec zapadać poniżej linii nadmuchu , zacznie sie wychładzać komora spalania i może nawet alarm się załączyć braku wzrostu temperatury lub w najgorszym przypadku żar cofnąć w rurę podajnika i alarm przeciwdziałający zapłonowi kosza i wygaszenie kotła to tak w skrócie zanotuj sobie o ile zmieniłaś i daj mu popracować tak 1 dzień jak będzie nadal niedopał to zrób jeszcze korektę parametru w dół ale już delikatnie o 1-2% aż przestanie się pojawiać niedopał w popiele jeśli się okaże że po tych korektach zniknie niedopał ale nie będzie chciał zadanej osiągnąć robisz krok w tył i tym razem podnosisz o 1-2% moc nadmuchu i tak az do zaniku niedopału
filipinka Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor #21 Opublikowano 7 Lipca 2015 Dziekuje za cenne rady. Jesli sie chce , to zawsze jakis cel sie osiagnie. Jak mozna ustawic ,jesli na sterowniku mam grzanie LATO na tzw dwuczasowke ,czyli obnizanie temp. kiedy sie jej nie zuzywa tyle. Na ustawieniach lato-nie moge,bo max tem moge ustawic na 35 stopni. Chciałam tak,żebym miała np. cały dzien tylko na podtrzymanie ,a wieczorem pare godzin wyzej . Jak to ustawic? Wczoraj zeby tak ustawic musiałam przestawic na grzanie ZIMA i wowczas miałam tak, ale przy wiekszej temperaturze rano znalazłam w popielniku niedopalony wegiel :-( Wiec co zrobic?
filipinka Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor #22 Opublikowano 7 Lipca 2015 ...i jeszcze jedno pytanie Co oznacza PRACA RECZNA a co PRACA AUTOMATYCZNA na sterowniku. No bo ma sie rozumiec wszelkie ustawienia robimy na Praca Automatyczna???
sambor Opublikowano 7 Lipca 2015 #23 Opublikowano 7 Lipca 2015 ...i jeszcze jedno pytanie Co oznacza PRACA RECZNA a co PRACA AUTOMATYCZNA na sterowniku. Na dole strony 12 w instrukcji sterownika - jest podane do czego jest praca ręczna.
filipinka Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor #24 Opublikowano 8 Lipca 2015 prosze o odpowiedz na moje pytanie.. Jak mozna ustawic ,jesli na sterowniku mam grzanie LATO a ja chce ustawic na obnizanie temp. wowczas gdy nie uzywam tyle cieplej wody.. Na ustawieniach lato-nie moge,bo max temp. moge ustawic na 35 stopni. Chciałam tak,żebym miała np. cały dzien tylko na podtrzymanie ,a wieczorem pare godzin wyzej . Jak to ustawic? Wczoraj zeby tak ustawic musiałam przestawic na grzanie ZIMA i wowczas miałam tak, ale przy wiekszej temperaturze rano znalazłam w popielniku niedopalony wegiel i zgorzele. :-( Wiec co zrobic?
TIMON120777 Opublikowano 8 Lipca 2015 #25 Opublikowano 8 Lipca 2015 poziom temperatury na kotle nie ma nic wspólnego z parametrami spalania niezależnie czy ustawisz 35 czy 65st to jesli nie zmienisz czasu trwania cyklu, czasu podawania i powietrza to spalanie będzie przebiegac tak samo spieki powstają z innych powodów niż temp na kotle z tego co wyczytałem w instrukcji nie masz możliwości zmian temperatury CWU w ciągu doby mozesz sprobować przestawić kocioł w tryb zima włączyć priorytet CWU i ustawić godziny obniżenia temperatury na kotle aby w tych w których nie chcesz mieć grzania wody kocioł pracował na temp 35st czyli tak jak teraz a w czasie gdy ma grzac niech grzeje priorytetem CWu a potem i tak przejdzie w podtrzymanie. musisz tez zaobserwować czy te spieki powstają w czasie pracy czy w czasie podtrzymania- może tam jest coś skopane z ustawieniami i stad niedopały i spieki
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.