Zrobiłam jak napisałeś, podniosłam wentylator do 40% , a podawanie węgla zmniejszyłam o 1%. Zobacze co bedzie , niech piec do takiej dawki sie "przyzwyczai". A mam takie pytanie: Co znaczy "niedogrzanie płaszcza pieca"? Słyszałam ,że jesli trzyma sie temperature na piecu niższą niz 50 stopni , to żywotność pieca jest mniejsza, szybciej padnie, zaczyna sie "pocic". Czy to prawda??????
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
Witam ponownie. Co do mojej ostatniej sprawy z bojlerem, to czekam jeszcze na fachowca! Ale mam inne pytanie. Czy to mozliwe,zeby przy moich poprzednich ustawieniach , czyli tych ostatnich,gdy juz ogarnełam co i jak i było wszystko na "pozytywnie" , moze sie zdazyc ze po zasypaniu podajnika innym ekogroszkiem , zdaje sie ,ze jakas nowa dostawa, to moje ustawienia moga "nie pasowac" ? Czyli prostujac - przy nowym zasypie , znajduje opał niespalony w popiele, czego nie było poprzednio (znaczy zdarzało sie, ale sporadycznie) teraz jest codziennie. Dlaczego tak sie dzieje? Zaznaczam ,ze nic w ustawieniach nie zmieniałam.
- Piec Keller 15W - Ustawienia
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
juz wiem wszysto. Był fachowiec, znalazł tzw pluskwe (otwor do czujnika) ale odradził mi zakładania pompki dodatkowej, powiedział ze lepiej opłaca sie tzw mieszacz czy cos, Coś jak przy grzejnikach , czyli ustawie sobie tym temperature na bojlerze. Mowił ze przy drugiej pompce to i bojler i piec dostanie "po dupie" i ze wowczas bede dłuzej czekała na zagrzanie wody . Nie bardzo go rozumiem, ale ma mi sie dowiedziec jaka jest tego cena.
- Piec Keller 15W - Ustawienia
- Piec Keller 15W - Ustawienia
- Piec Keller 15W - Ustawienia
- Piec Keller 15W - Ustawienia
- Piec Keller 15W - Ustawienia
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
Timon, mam nadzieję, że zagladasz tu czasami, bo mam znowu pytanie. Jak wczesniej pisałam, nie posiadam w swoim piecu czujnika CWU , nie mam pojecia dlaczego, ale ostatnio wpadł mi w rece "czerwony kabel" . Okazało sie ,że to własnie czujnik CWU. Dowiedziałam sie, że i tak tego nie podłacze do pieca, bo mam tylko jedna pompke i to nic nie da. Czy to prawda??
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
Hej Timon. Mozesz mi napisac co to znaczy jesli w popielniku znajde czasami taki zgorzel ,cos jak szkło wyglada (swiecący) . Czasem znajduje,ale to chyba od pogody zalezy, ?? (tak słyszałam, ja osobiscie nie mam pojecia) Wiesz. Dzisiaj mija 4 tygodnie od zasypania podajnika weglem i jestem naprawde zadowolona. Poprzednio po 4 tygodniach(zasyp tyle samo,czyli pełno) musiałam juz myslec o nastepnym sypaniu. A teraz niee!! Jeszcze troche wytrzyma :-) Dzieki.
- Piec Keller 15W - Ustawienia
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
Dzieki Timon za wskazówki i rady. Zastanawiam sie teraz nad tym , jak ocenic kalorycznosc ekogroszku? Bo sprzedawca może nam wszystko wmówić. Chodzi mi o to, jak mozna samemu sprawdzic jaka jest "dana partia" wegla , czyli od jednego transportu z kopalni do nastepnego? I co myslisz o tym czeskim weglu?
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
Witam ponownie. Mam jeszcze pytanie do Ciebie Timon. Co nam daje wydłużanie pracy cyklu ? Bo ostatnio kombinowałam przy moim piecu , tak jak pisałes ,czyli po jednym , dwa stopniu ,czy procencie i teraz nie mam nic w popielniku,znaczy tego niedopalonego wegla,tylko nie wiem czy to moje ustawienie nie odbije sie na zuzyciu wegla. Bo mam teraz ilosc wegla 5% , a czas pracy cyklu 140s ,przy wentylatorze 40%. temperatura 50 stopni , przy obnizeniu o 10 stopni (wowczas gdy wody cieplej tyle nie potrzebuje) Co o tym sądzisz?? Jeszcze nie moge przeliczyc ile zuzywam opału, bo moj podajnik jeszcze ma sporo zasypu.
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
wiec poczekam az mi sie to wypali, potem przelicze. Mam pytanie do Ciebie jeszcze Timon, Ustawienia na zime,gdy wszystkie kaloryfery działaja juz na okreslona temperature to sa jakie? Tzn. co bedzie trzeba zwiekszyc. Na pewno wegiel , to normalne, ale co przy tym?? Zeby w komin nie szło, zeby spalic jak najmniej , a było ciepło ???
- Piec Keller 15W - Ustawienia
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
Ja tylko pytałam, bo nie wiedziałam ile taki piec( w miare dobrych ustawieniach) potrzebuje energii na podniesienie temperatury . Teraz juz wiem i dziekuje za odpowiedz. Retorty jeszcze nie czysciłam, zrobie to dzisiaj i wtedy zobacze. Dziekuje za pomoc i cierpliwosc. Odezwe sie jak zacznie sie palic po wyczyszczeniu retorty.
- Piec Keller 15W - Ustawienia
- Piec Keller 15W - Ustawienia
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
Witam ponownie. Nie wygaszałam pieca , aby przeczyscic te otwory nadmuchowe,zanim to zrobie (tak sobie wykombinowałam) to sprobuje takim drutem, cos w podobie do pogrzebacza tylko cienszym przeczyscic w palenisku, moze sie uda, jesli nie- to wygasze. Cały czas mam przesyp wegla. Co robic? zmniejszyc z 7% podawanie wegla? Czy moze teraz w innych parametrach? Timon, prosze o dalsze instrukcje...-
- Piec Keller 15W - Ustawienia
- Piec Keller 15W - Ustawienia
-
Piec Keller 15W - Ustawienia
Jak zaobserwowałam na tych ustawieniach mam w dalszym ciagu w popielniku niedopalony wegiel. Czyli na ustawieniach 7% wegiel, 120 s pracy kotła,35% wentylator i 40 m podtrzymanie. Ale mnie najbardziej dziwi, a zarazem denerwuje -dlaczego ta nadwyzka wegla spada z tyłu, z przodu sie swietnie wypala. Co mam teraz zredukowac?
- Piec Keller 15W - Ustawienia