Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Szanownych Forumowiczów

 

Chciałem zapytać jak można obliczyć przepływ w pętli ogrzewania podłogowego mając do dyspozycji takie dane jak:długość pętli,rozstaw rur,temperaturę zasilania,ewentualnie OZC dla danego pomieszczenia,temperaturę wewnętrzną pomieszczenia,

 

Dziękuję

Opublikowano

Od strony 34 w załączniku masz instrukcję i przykład jak to zrobić. Kiedyś liczyłem to według tej instrukcji teraz używam Purmo SDG który sam ci to wyliczy. Profesjonalnym narzędziem do tego jest program Instal Therm używany przez projektantów ale to już jest drogi "gips" :)

Ogrzewanie podłogowe z rur wielowarstwowych - KISAN.pdfPobieranie informacji ...

Opublikowano

Przepływu w podłogówce się nie oblicza tylko zakłada ile ma wynosić. Zwróć uwagę na jednostki miar prędkość przepływu podawana jest w m/s a np przepływomierze są skalowane w litrach. Założenia są Ci potrzebne do doboru pompy.

Opublikowano

Przepływy w poszczególnych pętlach powinny być jak najbardziej obliczone dla każdego konkretnego przypadku.

 

Poniżej namiary na metodykę obliczeń wg normy PN-EN 1264: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf

 

Jak już ktoś wcześniej wspominał, możesz też korzystać z tzw. programów wspomagających projektowanie.

Jednym z nich jest dość intuicyjny i prosty w obsłudze program KAN SDG 2.1: http://pl.kan-therm.com/download/programy_do_projektowania/kan_sdg.html

 

Pozdro.

Opublikowano

a nie da się tak?:

Q-projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia [W]

m-przepływ [l/h]

delta t-projektowe schłodzenie wody w grzejniku[K]

 

m=Qx0,86/ delta t

 

Przykładowo:

 

Q=900W

delta t = 8K 

m=900x0,86/8

m=96,75 l/h

m=1,61 l/min = wartość nastawy na rotametrze?

Opublikowano

ale tu jeszcze wchodzi w grę powierzchnia grzewcza (rozstaw rur ). Równie dobrze mógłbyś dać na środku salonu jedną pętle metr na metr wyliczyć sobie ze wzoru powyżej przepływ no i jak myślisz wydusisz 900 W z pętli 1mx1m :)

  • 6 lat później...
Opublikowano

Nie ma czegoś takiego jak wyliczanie ze wzorów w czymś tak małym jak dom. Jeżeli ktoś to oblicza to nie ma pojęcia o ogrzewaniu .Jeżeli ustawisz sobie 1,5 l/m to będzie ok. Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.