dorecho Opublikowano 1 Maja 2015 #1 Opublikowano 1 Maja 2015 Witam. Koledzy. Jest pompa powietrzna do cwu. nie działała przez miniony sezon grzewczy. Teraz taka sytuacja: sprążarka pracuje , rurka do wymiennika gorąca /aż parzy po kilku minutach/ powrót z wymiennika totalnie zimny. Po stronie grzania na cwu brak reakcji grzania, przepływ jest /jak zawsze rzędu 600 l/h, z deltą temperatur 0,3 / raz było 1,5 stopnia/. To widać na ciepłomierzu. normalnie delta była rzędu 6-7 stopni. Czy jest możliwa jakaś blokada przepływu gazu? zatkał się wymiennik? . Nie ma w instalacji wziernika przepływu gazu. Czy jeśli ubyło gazu, to rurka ze sprężarki byłaby taka gorąca? Pozdro.
Vlad24 Opublikowano 1 Maja 2015 #2 Opublikowano 1 Maja 2015 O tym, czy jest blokada, czy też nieszczelność powie ci pobór prądu. Blokada > znamionowego, nieszczelność < znamionowego
dorecho Opublikowano 2 Maja 2015 Autor #3 Opublikowano 2 Maja 2015 Dzięki Vlad.Pompa pobiera ok 1/3 tego co normalnie. Czyli jest za mało gazu. Pozdro