ok,ale taki syfonik może mieć wpływa na hałas pompy oraz opór całej instalacji, a te przekroje rur....na pewno nie jest to poprawne

  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 11.5 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

Oni przy podłączaniu kotła dali kawałek takiej miedzianej rurki 20mm przy wyjściu gorącej wody! Z kotła wychodzi 1,5cala, dali 20cm rurki 20mm miedzi i znowu przejście na rure 1,5 cala. Partacze po prostu. Potem dopiero poprawiliśmy to spawając 1,5 cala na całej długości.

 

Dlatego zastanawiam się nad kupnem Buderus Logano S111-2 12kW, który jest niski (90cm) i wtedy wywalić wszelkie pompy i różne badziewie, zrobić tak jak było na początku, niski kocioł, 1,5 calowe rury, działająca grawitacja.

Opublikowano

Co do połączeń elektrycznych, to zapewne masz w gniazdku przemienioną fazę z neutralnym. Można to olać. Natomiast na 99% masz odwrotnie zainstalowany zawór różnicowy. On nie ma prawa poprawnie pracować przy przepływie do dołu. To właśnie moze byc przyczyną niedogrzanej chałupy przy wysokiej temperaturze na kotle i zjadania opału. No i ta cienka rurka. To kolejna główna przyczyna braku grawitacji. Myślę, że jakby ją wymienić na 1,5'' to grawitacja by ruszyła. Teraz nie ma szans i nie jest to wina wysokiego wyjścia z kotła.

Edytowane przez meping

Opublikowano

strzałka na zaworze różnicowym ma być skierowana ku dołowi, jak tak jest to zawór jest zainstalowany poprawnie.

Opublikowano
  • Autor

zawor jest poprawnie zainstalowany. probowalem odkrecic filtr ale zanim calkowicie odkrecilem gwint to woda zaczela tak walic ze sie poddalem. pompa nadal glosno pracuje. ulozylem od tylu komory scianke z cegly szamotowej, gdzies 50% mniejsza komora. i bede na koncu wygarnial czerwone wegle, zasyp swiezego i na to te czerwone znowu. nie bede wygaszal chyba. grawitacja dziala ale nie w calym domu. zobaczcie na 2 stronie tego watku. do kuchni poleci woda bo wychodzi z pieca gruba rura i idzie do gory. natomiast na pokoje nie bo rury schodza 30cm w dol. dlatego jakby byl nizszy kociol to rury wychodzace z kotla polecialyby do gory i by dzialalo. jak byl wczesniej niski kociol to grawitacja dzialala.

Opublikowano

Czy pompa prxypadkie nie terkocze?

Opublikowano
  • Autor

Już nie wiem jak opisać ten dźwięk. Raczej wyje ale nie tak, że piszczy tylko takim niższym dźwiękiem. Takie BŁŁŁŁIIIIIIIIIIIIIIIIII

A jakby terkotała to jakiś jest trop? Wydaje mi się, że od momentu założenia tak hałasowała, była kupowana oczywiście nowa.

Edytowane przez Marcin987654321

Opublikowano

Jak terkocze to łożysko ceramiczne jest walnięte.

Opublikowano
  • Autor

Odpowietrzałem kilka razy. Odkręcałem całkowicie tą zaślepkę podczas pracy pompy i kapała woda, widać było, że woda tworzy film wodny dla wirnika.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.