Witam forumowiczów i proszę o pomoc mam piec Żywiec 25KW z podajnikiem ślimakowym zbiornik CWU 200L obieg CO grawitacyjny+ pompka(narazie wyłączona) i nie jestem wstanie ustawić parametrów żeby w miarę dochodził do temperatury i ją utrzymał a groszku(26kal) spala 250Kg na 4dni.

A i temperatura na powrocie CO około 37-40*C.

 

Dom mam ocieplony grzejniki aluminiowe.

Temp. zadana CO 50*C

Temp. zadana CWU 43*C

Podawanie 7s

Przerwa podawania 78s

Histereza CO/CWU 2*C

Siła nadmuchu 10%

klapka wentylatora lekko uchylona

Temperatura włączania pomp 42*C

Czas pracy w podtrzymaniu 10s

Przerwa podtrzymania 10min

Przerwa wentylatora 0s

Kopczyk jak czytałem na forum ustawiłem wyżej bo wcześniej groszek palił się we wnętrzu palnika.

 

Ostatnie 3 nastawy zostawiłem fabryczne, z popielnika wyciągam 30%popiołu a 70% żużla(sklejone bryłki groszku niektóre nie wypalone)

 

Proszę o pomoc

Opublikowano

Ten kocioł masz 2 razy za duży. Skróć przerwę i zwiększ powietrze. A retortę kiedy czyściłeś? Może spieki zatkały i nie dopływa powietrze w takiej ilości, by dopalić dobrze węgiel. Groszek jakie ma spiekanie, sprawdź na opakowaniu albo dopytaj jak masz luzem, ew. podaj kopalnie z której pochodzi, po typie węgla też się dobierze ustawienia.

Opublikowano

Powierzchnia do ograznia to 230m2 to chyba akurat pomyliłem się bo wcześniej mieszkaliśmy w mniejszym domu przed przeprowadzką. :P

Węgiel jest kupowany luzem w Multimet z dąbrowy górniczej jak się jutro dodzwonię to napiszę zkąd mają.

 

Przerwe ustawiłem 70s a siłę zostawiłem na 10% ale odchyliłem klapke na 40%

Opublikowano

Mam problem z podtrzymaniem temperatury kotła ŻYWIEC Economic 20kW. W zeszłym sezonie w miare dobrze grzał na ecogroszku Kazimierz Juliusz. W tym sezonie kupiłam ecogroszek Mysłowice Wesoła, jak na zewnątrz była tem. +10, +5 było super. Miał ustawienia;

tem. zadana -       50stopni

czas pracy    -      13 s

czas przerwy -      44 s

obroty went. -       60%

tem. załączenia pompy - 40stopni

tem. zadana CW - 45 stopni

Czas przerwy -   25 min

przesłona  - 1/2

I piec wytrzymywał na podtrzymaniu 25 min

 

Teraz tem. na zewnątrz -2, w nocy -5 zmieniłam nastawienia i piec ma problem.

Zmieniłam ustawienia na:

tem. zadana   -  55 stopni

 

Na potrzymaniu wytrzymuje 13 min, piec zaczyna prace na tem. 52 sopni i po 3 pobraniu ekogroszku spada do 51 stopni i po 8 pobraniach osiąga 55 stopni.

 

Nie wiem czy to wina ekogroszku? ma małą kaloryczność?

Zauważyłam że bardzo brudzi kocioł.

 

Czy może mi ktoś podpowiedzieć, co zmienić w ustawieniach? :(

Opublikowano

Witam forumowiczów i proszę o pomoc mam piec Żywiec 25KW z podajnikiem ślimakowym zbiornik CWU 200L obieg CO grawitacyjny+ pompka(narazie wyłączona) i nie jestem wstanie ustawić parametrów żeby w miarę dochodził do temperatury i ją utrzymał a groszku(26kal) spala 250Kg na 4dni.

A i temperatura na powrocie CO około 37-40*C.

 

Dom mam ocieplony grzejniki aluminiowe.

Temp. zadana CO 50*C

Temp. zadana CWU 43*C

Podawanie 7s

Przerwa podawania 78s

Histereza CO/CWU 2*C

Siła nadmuchu 10%

klapka wentylatora lekko uchylona

Temperatura włączania pomp 42*C

Czas pracy w podtrzymaniu 10s

Przerwa podtrzymania 10min

Przerwa wentylatora 0s

Kopczyk jak czytałem na forum ustawiłem wyżej bo wcześniej groszek palił się we wnętrzu palnika.

 

Ostatnie 3 nastawy zostawiłem fabryczne, z popielnika wyciągam 30%popiołu a 70% żużla(sklejone bryłki groszku niektóre nie wypalone)

 

Proszę o pomoc

Wg mnie laiczki, musisz zwiekszyć czas podawania węgla na 14-15 s, a przerwa na 45-47 s, siła nadmuchu minimum 45-50% . bo ustawienia masz takie jak ja kiedy podgrzewam tylko wodę.

Opublikowano

mlodzieniec posłuchałem twojej rady i teraz zaglądam do pieca i zrobiła się twarda skorupa żużla na palniku i kopczyk opadł mniej więcej do połowy palnika a z popielnika wyciągnąłem spieki i trochę popiołu.

Teraz jeszcze zmniejszyłem czas przerwy podawania na 60s a nadmuch zostawiłem tak jak jest gdyż przy otwartych drzwiczkach płomień i tak jest poszarpany i jasno żółty zmieniłem temperature CWU zadaną z 43*C na 44*C.

Opublikowano

mizi 1989 ja nie młodzieniec, ale wg mnie i mojego znajomego napewno masz za mało powietrza.

Opublikowano

"Spalanie w kotle należy regulować zmieniając wartość nastaw na regulatorze pracy kotła. Ustawienia parametrów pracy w kotle 25 kW zaleca się stosować zasadę aby czas podawania plus czas przerwy sumował się do około jednej minuty (np. czas podawania = 14 s to czas przerwy = 46 s)." Cytat z instrukcji obsługi.

 

A jeszcze jedno jak długo masz ten kocioł i jakim ekogroszkiem palisz? Bo dla ekogroszku PWD OKOGROSZEK POMARAŃCZOWY TO:

"

Tryb pracy: automatyczny

  • Czas podawania paliwa: 17 sekund
  • Czas przerwy podawania: od 85 do 100 sekund
  • Siła nadmuchu: 32 %

Tryb pracy: podtrzymanie

  • Czas podawania paliwa w trybie podtrzymanie: 25 sekund
  • Czas przerwy podawania w trybie podtrzymanie: 18 minut
  • Czas przerwy wentylatora w trybie podtrzymanie: 4 minuty
  • Czas pracy wentylatora w trybie podtrzymanie: 100 sekund
  • Siła nadmuchu w trybie podtrzymanie: 28 %
Opublikowano

Przepraszam za pomyłkę. Oczko2

Miałem tak ustawiony w zeszłym roku i 10s podawania i 50s przerwy nadmuch 40% i klapka otwarta do połowy i robiła mi się taka skorupa że nie dało rady czasem jej rozbić dla tego chcę w tym roku tego uniknąć.

mam nadzieje że dziś dodzwonię się do mojego dostawcy i dowiem się więcej o groszku który mi przywiózł. 

Opublikowano

Mizi1989 jak tam kocioł? Mnie się udało ustawić piec, ładnie się spala (choć mogło by być mniej żużlu), ładny kopczyk na retorcie.

Napiszę jakie mam ustawienia, może Ci to pomoże;

Ekogrosze - Mysłowice Wesoła ( w zeszłym sezonie miałam Kazimierz Juliusz i był lepszy)

Tem. zadana 45*

czas podawania 15s

przerwa podawania  45s

czas przerwy 17 min

siła nadmuchu 52%

przesłona 30%

tem. załączenia pompy 42*

tem. zadana CW - 45*

Czas pracy tryb potrzymanie 11s

Pozdrawiam :)

Opublikowano

O sory podałam złą tem. zadaną CO ma być 55%

Opublikowano

Robi mi się skorupa na palniku twarda jak nie wiem :(

Ale spróbuje twoich ustawień może będzie ok.

Oczko2 a jak u ciebie z ilością węgla ile pożera na tydzień?

Opublikowano

Ładuję pełny pojemnik w Sobotę i w Czwartek muszę dosypać ( róznie w zależności od pogody). Tydzień temu jak była tem. + 7, +10 ,pełny pojemnik wystarczał  na cały tydzień. Muszę nadmienić, że u mnie w domu jest tem. +24 stopnie, nawet i +25. Ale dlatego, że wcześniej (2 sezony wcześniej) miałam piec olejowy i tak było zimno( +16 w porywach +17 a oleju zużywałam 2000l) , że od zeszłego sezonu, kiedy zmieniłam kocioł, to sobie dogadzam za wszystkie czasy. 

Opublikowano

wszystko jest względne:mało,dużo,tanio drogo.Mam podobną sytuację.Palę pierwszy sezon węglem,po 10 latach ogrzewania się olejem.Na razie walczę z ustawieniami,daleko do ideału,a może i lepiej nie będzie.W każdym razie ile by tego ekogroszku nie szło,to ciągle za pół darmo w porównaniu z olejem,a temperatura w domu wyższa i bardziej stabilna.

Opublikowano

Ja w zeszłym sezonie to w kotłowni spędziłam sporo czasu. Już wiem, że na przyszły sezon zakupię ekogroszek z Kazimierz Juliusz, był super. A Mysłowice Wesoła miał być lepszy, ale tak nie jest. Sąsiad ma z Mysłowic i jak zobaczył mój, to powiedział, że jest pomieszany z gorszym ekogroszkiem i dlatego mam problemy. Najważniejsza jest więc jakość ekogroszku. Ustawienia zmieniaj po 1-2 jednostki i co 5-6 godzin, żeby kocioł miał czas na przemyślenia.

Opublikowano

Zastosowałem się do wskazówek ustawiłem 

zadana CO 50*C

zadana CWU 44*C

czas podawania 10s

przerwa 50s

siła nadmuchu 10%

przesłona na 50%

przerwa w podtrzym 10min

praca w podtrzym 10s

i piec dwa razy mi się już wygasił :(

a skorupa jak się robiła tak się robi może rzeczywiście groszek jest ciulowy, ale nie powinien wygasnąć.

Opublikowano

Mizi1989 do jakich ty wskazówek sie dostosowałeś? Daj temu piecu paliwa! Proszę Cię 10s (czas podawania)ma wystarczyć. Przy takiej ilości ekogroszku to wszystkim piec się wygasi. Siła nadmuchu 10% ?

Opublikowano

Już jest prawie dobrze :)

Podawanie 10s

Przerwa 58s

Siła nadmuchu 10%

Przesłona delikatnie uchylona

Podtrzymanie praca 12s

Przerwa w potrzymaniu 10minut

I już nie ma skorupy ale trochę niedopalonych kawałków się znajdzie w popielniku 40% popiołu i 60% koksu ale to już lepiej nie będzie.

Opublikowano

Witam wszystkich i na wstępie błagam o pomoc!

 

Jestem posiadaczką kotła z podajnikiem Żywiec Topaz o mocy 17 kW. I ten oto kocioł spędza mi sen z powiek. Nie potrafi utrzymać temperatury, potrafi za to ni stąd ni zowąd się wygasić. Kilka razy zdarzyło się tak, że on w nocy przeszedł w tryb wygaszania awaryjnego. Rano budzimy się, a tu kaloryfery zimne, woda zimna. Zadałam mu 50 st. na CO, a on nie potrafi za Chiny Ludowe dojść do tej temperatry, a jak już zdarza mu się dojść, to trzyma ją 1 min., góra 2 i znowu przechodzi z "Podtrzymania" na "Pracę". Pomóżcie, bo ten kocioł mnie rujnuje! Żre non stop ten groszek, temperatury nie trzyma, w domu jest zimno jak w psiarni. Spalił tonę groszku w miesiąc! I to jeszcze żeby spalił do końca - lecą takie spieki, że szkoda gadać. Jak mu zmniejszam o 1 sek. czas podawania paliwa i wydłużę przerwę - to się wygasza, gdy większam czas podawania i skracam przerwę - nie spala się groszek już w ogóle. Trzy razy dziennie trzeba schodzić i czyścić popielnik, bo zostaje góra spieków, która sięga aż do paleniska.

 

Wczoraj, gdy nie było nikogo w domu, ta cholera znowu się wygasiła. I jakby tego było mało, to podczas rozpalania siadł i wentylator i podajnik. Sterownik tego nie widzi, świecą się normalnie diody kontrolne wentylatora i podajnika, a one w ogóle nie pracują! No katastrofa, w domu temperatura spadła do 11 st. C, z kranu leci lód! Serwisant był, grzebał 4 h i nic nie naprawił, bo on wie co się dzieje.

 

Żałuję, że nie kupłam śmieciucha, bo od kilku dni i tak mieszkam w kotłowni...

 

Zamieszczam jeszcze nastawy pieca i specyfikę domu:

 

Piec Żywiec Topaz, moc 17 Kw (obecnie całkowicie wygaszony)
Temperatura zadana: 50 st. C
Czas podawania w trybie PRACA: 12 s
Czas przerwy w podawaniu tryb PRACA: 48 s.

Obroty wentylatora: 20 %

Temperatura CWU zadana: 45 st. C

Temperatura CWU odczytana: 22 st. C

Temperatura załączenia pomp: 32 st. C

Czas podawania w trybie PODTRZYMANIE: 6 s
Czas przerwy w podawaniu w trybie PODTRZYMANIE: 30 min.

Obroty wentylatora: 15 %

Wyprzedzenie wentylatora: 10 s

Opóźnienie wentylatora: 10 s

Histereza kotła: 2 st. C

 

DOM z lat. 60, cegła, nieocieplony, dach nieocieplony (ocieplenie planowane na styczeń 2015), okna drewniane nieszczelne, instalacja CO ocieplona (od wczoraj)

 

Może ma ktoś podobne doświadczenia. Bardzo proszę o pomoc!

Opublikowano

AndziaG , zmniejsz przerwę w podawaniu, zamiast 30min daj 13-15 min. Temp. załączenia pomp daj na 40 stopni.Jak jest zimniej na zewnątrz - to zwiększ tem. zadaną na 55 stopni.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Zastosowałem się do wskazówek ustawiłem 

zadana CO 50*C

zadana CWU 44*C

czas podawania 10s

przerwa 50s

siła nadmuchu 10%

przesłona na 50%

przerwa w podtrzym 10min

praca w podtrzym 10s

i piec dwa razy mi się już wygasił :(

a skorupa jak się robiła tak się robi może rzeczywiście groszek jest ciulowy, ale nie powinien wygasnąć.

Witam.

Mam piec Żywiec Carbon Plus 28kw sterownik standardowy w tych piecach ST-37

Ogrzewam 200m2

Temperatura na pooddaszu użytkowym w mniejszych pokojach 21st w większym 19st (na górze nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych i po 5 latach od postawienia domu wychodzą jakieś małe nieszczelności - w oknach dachowych troszkę dmucha mi wiaterek przez uszczelki)

 

Ustawienia pieca (sam ustawiałem):

 

zadana CO 50*C - piec załącza mi się jak spadnie do temp 48*C

zadana CWU 44*C - 45*C

czas podawania 10s - chyba też 10s nie mam możliwości ustawienia czasu podawania

przerwa w podawaniu eko - ustawiłem na 3min 35s

siła nadmuchu - ustawiłem na 7 (w skali 1-10)

przesłona na 50%

przerwa w podtrzym - nigdy tego na zimę nie ustawiałem mam maksymalnie ustawione na 60min - nie wiem czy dobrze czy źle

praca w podtrzym - nawet nie wiem co to jest ta praca na podtrzymaniu

Aha i jeszcze przy wyjściu z pieca mam przy rurce pokrętło wyjścia chyba ciepła na grzejniki i mam je ustawione na minimum.

 

Paliłem eko-groszkiem Ekoretu najdroższy ale i jak dla mnie najlepszy, palę teraz tańszym i średnio na dobę wychodzi 25kg (Ekoret też worek na dobę) - nie wiem wreszcie czy dużo czy mało bo nigdzie nie uzyskałem odpowiedzi ani na ustawienia pieca ani czy to duże spalanie czy można je jeszcze jakoś zmniejszyć.

Jeśli chodzi o popielnik, wybieram średnio wiadro na 2 dni, troszkę żużlu ale i sporo samego popiołu, czyli chyba dobrze

 

Chcesz coś więcej wiedzieć pisz na mail-a, może razem coś zdziałamy.

 

Nawiązując do tematu jeśli ma ktoś Żywiec Carbon PLUS 28kw   - proszę o jakieś sugestie odnośnie ustawień sterownika, może ma ktoś lepiej ustawiony i spala mu poniżej worka 25kg na dobę: [email protected]

 

Z góry dziękuję

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.