Wyczystka W Kominie


fighter8888

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tak. A najlepiej zamontować tam drzwiczki rewizyjne [metalowe, bo juz widziałem rózne wynalazki], koszt ok. 15 zł.

Opublikowano

Taką wyczystką możesz sobie regulować cug. W wietrzne dni, jak "rwie" z pieca, możesz uchylić nieco wyczystkę co zmniejszy ciąg kominowy. Moim zdaniem to zdrowsze dla pieca niż zmniejszenie dopływu powietrza czy przymknięcie czopucha.

Opublikowano

Witaj!!! 

Kolega ma komin ceglany to jest komin przystosowany do pracy w trybie suchym .Do takiego komina nie wolno dopuszczać powietrza zimnego, Taki komin musi być bezwzględnie szczelny, Powietrze ,do komina ma dostawać się tylko przez palenisko w kotle.Otwarta wytczystka jest wbrew wszelkich przepisów bezpieczeństwa.jeżeli wyczystka jest  z bloczka cementowego to należy po zamknięciu uszczelnić zaprawą szamotową ewentualnie gliną,

pozdrawiam,henryk1953

Opublikowano

Nie będę się spierać z bardziej doświadczonym Kolegą. Ja u siebie tak robię, ale podkreślam, że w sytuacji awaryjnej, grożącej pożarem sadzy - i nie otwieram na oścież, a rozszczelniam czy uchylam lekko drzwiczki wyczystki. A sadzę w kominie mam i tak, niezależnie od tego czy wyczystka jest uchylona czy zamknięta.

Były na tym forum dyskusje o otwieraniu wyczystki, były też o takim urządzeniu:

http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html

Kolega ma dość znaczny prześwit komina, dlatego wspomniałem o tej możliwości. Pozdrawiam!

Opublikowano

Otwarta lub uchylona wyczystka może spowodować wsteczny ciąg kominowy , który polega na wciągnięciu spalin przez wyczystkę i kocioł do kotłowni,

a tym samym możliwość zatrucia spalinami mieszkańców.

Większość zatruć tlenkiem węgla lub spalinami jest spowodowana tym zjawiskiem.

Kilka dni temu był podobny temat o rzekomym sterowaniu sprawnością kotła gazowego przez uchylanie wyczystki, o ile w  przypadku kotła gazowego ma to częściowy sens ,

a sam kocioł ma zabezpieczenie przed słabym ciągiem to w przypadku kotła na paliwa stałe jest niedopuszczalne.

 

Regulator ciągu kominowego (RCK) służy do stabilizacji ciągu kominowego w przypadku ciągu za dużego , tam czas reakcji jest rzędu kilku sekund

a ciąg jest ustawiany na daną wartość np wymaganą przez producenta kotła.

Uchylenie wyczystki tego nie zapewni 

Opublikowano

Dodajmy, że RCK nie nadaje się do kotłów z dmuchawą.

Opublikowano

Racja.

Opublikowano

Prawidłowo ustawiony RCK zmniejsza zużycie paliwa. Mógłby ktoś posiadający ciepłomierz i RCK dokonać pomiarów?  W kotłach gazowych - atmosferycznych stosuje się przerywacz ciągu. Ma on i inne zadanie nie tylko regulacja ciągu. Uchylanie wyczystki na dole komina jest niedopuszczalne, groźba zaczadzenia. 

Koszt poprawnie działającego regulatora ca 50 zł. Niestety konieczna własna praca lub pomoc fachowca.

Do obejrzenia na zdjęciach w mojej stopce.  