Witam Wszystkich

Od Trzech miesięcy jestem użytkownikiem kotła SAS ECO GRO 23KW.

Do tej pory nie miałem żadnych problemów.

Moje ustawienia praca podajnika 20sekund, przerwa 30sekund, nadmuch 5, temperatura kotła 50stopni, temperatura bojlera 42 stopnie, w domu temperatura 25 stopni

Ustawił mi Chłopak ze sklepu który się zna na tym.

Od soboty 27.12.2009 piec mi wygasł a, ECO GROSZEK przesypał się aż do popiołu.

W niedziele było OK, a w poniedziałek znowu wygasł.

Chciałem skonsultować się z tym fachowcem ze sklepu, ale wyjechał.

Nie mam pojęcia jak się z tym uporać.

Proszę o rade.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Nie znam tego sterownika ale objaw taki może być spowodowany :

1) zbyt silnym strumieniem paliwa ( za dużo podawanego paliwa w stosunku do aktualnego zapotrzebowania.

2) zadziałaniem czujnika zapłonu paliwa w retorcie

3) nieprawidłowym ustawieniem nadmuchu

4) złe parametry paliwa

5) mogą jednocześnie wystąpić przyczyny 1 i 3 - co daje taki sam efekt.

 

PS : "pan ze sklepu" nie ma bladego pojęcia o nastawach tego kotła i nie słyszał nic takiego jak "zmienne zapotrzebowanie energetyczne budynku" ....... Sądzę ,że to co ustawił to prawie max. wydajności cieplnej kotła . 25*C w domu to każdy lekarz ci powie że mieszkanie przegrzane.

Generalnie tego typu awarie należy rozpatrywać kompleksowo - a nie zawężać się do samego kotła - bo podobny objaw może również wystąpić jak masz zapowietrzoną instalację CO ( brak odbioru energii cieplnej - kiedyś spotkałem się z takim przypadkiem)............

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.