Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dmuchawa Do Kotła Z Podajnikiem


gilal

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Jaka jest najlepsza dmuchawa do kotła z podajnikiem tłokowym i sterownikiem z pid fl ?

Dziękuję

Opublikowano

potrzebuję namiary na konkretną dmuchawę która będzie płynnie, bez żadnych problemów pracować. Jak trzeba to nisko schodzi i jak coś to dobrze dmuchnie :)

 

tak samo potrzebuję  info na dobrą pompę do co i cwu. Myślałem z nowych "GRUNDFOS"

 

Dzięki za pomoc

Opublikowano

sterownik iryd pid. A jakie najlepiej pompy?

Opublikowano

iryd w menu serwisowym ma wybór dmuchawy, jest tam kilka gotowych zakresów pracy dla poszczególnych typów dmuchaw, można tez ustawić indywidualna charakterystykę dla dmuchawy która posiadamy (dolny i górny zakres pracy)

co do pompy, to warto tez rozważyć wybór licencyjnego odpowiednika pomp grundfos czyli pomp LFP (posiadam adaptacyjna pompę LFP i nie narzekam a nawet jestem zadowolony   :) )

Opublikowano

tak, tak wiem że są typy dmuchaw ale jaka jest najlepsza :)

Myślałem o tych pompach z  "auto pad", do co ale czy też do cwu?

Opublikowano

konkretnej dmuchawy nie doradzę bo się na tym nie znam (dmuchawę należy na pewno dobrać do palnika jaki mamy)

do cwu "auto adapt" jest zbytecznym luksusem, który nie będzie nigdy wykorzystany. Auto Adapt bardzo dobrze się sprawdza w instalacji grzejnikowej z termostatami, pompa obniża moc wraz z zamykającymi się termostatami na grzejnikach

Opublikowano

potrzebuję namiary na konkretną dmuchawę która będzie płynnie, bez żadnych problemów pracować. Jak trzeba to nisko schodzi i jak coś to dobrze dmuchnie :)

 

tak samo potrzebuję  info na dobrą pompę do co i cwu. Myślałem z nowych "GRUNDFOS"

 

Dzięki za pomoc

 

Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika.....

Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg

 

Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę:

RV13AM na EMC 75W

WBS6aAL na EMC 75W

RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W

WPa06 na EBM 82W

w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9%

DM80 na Ziehl-Abegg 80W, tutaj w serwiswoym dmuchawa użytkownika, bieg 49-55%, bieg 1-10%

 

a jak chcesz deczko mniejszą, dobrze pracującą to na silnikach ok.40W

RV13AMs - 40W EMC, w serwisowym typ użytkownika, bieg49-70%, bieg 1-29%

może być w wersji RV-13AMRs, wówczas ma wbudowany terminator ciągu

 

DM85 - 40W Ziehl-Abegg (w dokumentacji podają 38W, ale silnik ma 40..), serwisowe-użytkownika, bieg 49-75%, bieg 1-30%

 

WPa07 - 36W, ale najlepiej ją zamawiać od producenta z adnotacją, aby zamontowali kondensator 1uF zamiast fabrycznego 0,67uF

nastawy w serwisowym wówczas jak dla RV-13AMs

Opublikowano

Ooo :) i o to chodzi :)

Od razu myślę o tych górnych typach dmuchaw. Jaką byś polecił?

A może coś o pompach? :)

Wielkie dzięki

Opublikowano

Pompy nie kupuj na "pałę " tylko taką jaka jest potrzebna w instalacji - powinieneś znać wydatek pompy, wysokość podnoszenia

lub przynajmniej instalację w jakiej pompa ma pracować.

Do CWU pompa elektroniczna, 25/40  ale bez autoadaptu,

Opublikowano

Jakie pompy byś polecił?

Opublikowano

Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika.....

Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg

 

Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę:

RV13AM na EMC 75W

WBS6aAL na EMC 75W

RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W

WPa06 na EBM 82W

w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9%

 

 

 Jeśli można, to która z tych dmuchaw jest najlepsza? I gdzie  ją szybko kupić?

Bardzo dziękuję za pomoc.

Opublikowano

Pompy nie kupuj na "pałę " tylko taką jaka jest potrzebna w instalacji - powinieneś znać wydatek pompy, wysokość podnoszenia

lub przynajmniej instalację w jakiej pompa ma pracować.

Do CWU pompa elektroniczna, 25/40  ale bez autoadaptu,

taka do CWU może być? https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18?utm_source=foruminfoogrzewanie&utm_medium=panel_boczny&utm_campaign=sklep_promo

Opublikowano

a jeśli można, pompa za zaworem 3D sterowanym  na grzejniki, która?

https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-40-180/41

czy

https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-60-180/29

Mam starszą instalacje i teraz jest pompa "VITA U 55-25" czy coś tam:) ustawiona na 1 bieg i daje rade

Opublikowano

czy są szanse na odpowiedź? :(

Opublikowano

Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika.....

Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg

 

Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę:

RV13AM na EMC 75W

WBS6aAL na EMC 75W

RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W

WPa06 na EBM 82W

w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9%

DM80 na Ziehl-Abegg 80W, tutaj w serwiswoym dmuchawa użytkownika, bieg 49-55%, bieg 1-10%

Czy ta będzie dobra ? http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-wpa-120-przeslona-kotla-pieca-i4716391557.html
Opublikowano

czyli taka styknie https://sklep.info-o...a2-25-40-180/41

I będzie dobrze współpracować z zaworem 3D ?

A ja sprawdzić czy u mnie jest 1 ½''  . Wysokość montażowa się zgadza w jednej i drugiej jest 180. Będę próbował sam zamontować.Nakrętki są na klucz ponad 50mm :)

Dziękuję za pomoc

Opublikowano

masz może info na jakiś sklep gdzie mogę kupić te dwie pompy i bardzo dobrą dmuchawę? Tak bym kupił od razu z jednego sklepu

Dziękuję

Opublikowano

Do pompy stosujesz przyłącze montażowe, czasem jest w zestawie - . Ma ono standardowy rozmiar rura 1" / 6/4" nakrętka

wygląda to tak http://rumet.pl/?11,przylacze-gwintowane-lacznik-pompy

Pytasz czy będzie współpracować z zaw 3-d a nie podajesz ani miejsca montażu tego zaworu, ani nic o samym zaworze

Pompa jest zaraz za zaworem 3D. Zawór jest z siłownikiem który miesza wodę na grzejniki

"zawór z siłownikiem:

Honeywell M6063L1009"

Opublikowano

Do pompy stosujesz przyłącze montażowe, czasem jest w zestawie - . Ma ono standardowy rozmiar rura 1" / 6/4" nakrętka

wygląda to tak http://rumet.pl/?11,przylacze-gwintowane-lacznik-pompy

Pytasz czy będzie współpracować z zaw 3-d a nie podajesz ani miejsca montażu tego zaworu, ani nic o samym zaworze

Właśnie już poleciała kasa za dwie pompy w tym sklepie:

do cwu  https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18

i

do grzejników   https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-40-180/41

Mam nadzieję, że dobry wybór

Opublikowano

Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika.....

Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg

 

Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę:

RV13AM na EMC 75W

WBS6aAL na EMC 75W

RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W

WPa06 na EBM 82W

w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9%

DM80 na Ziehl-Abegg 80W, tutaj w serwiswoym dmuchawa użytkownika, bieg 49-55%, bieg 1-10%

 

a jak chcesz deczko mniejszą, dobrze pracującą to na silnikach ok.40W

RV13AMs - 40W EMC, w serwisowym typ użytkownika, bieg49-70%, bieg 1-29%

może być w wersji RV-13AMRs, wówczas ma wbudowany terminator ciągu

 

DM85 - 40W Ziehl-Abegg (w dokumentacji podają 38W, ale silnik ma 40..), serwisowe-użytkownika, bieg 49-75%, bieg 1-30%

 

WPa07 - 36W, ale najlepiej ją zamawiać od producenta z adnotacją, aby zamontowali kondensator 1uF zamiast fabrycznego 0,67uF

nastawy w serwisowym wówczas jak dla RV-13AMs

Odwiedziłem stronę  "MM plus" i tam widziałem różne dmuchawy typu

 

Wentylatory z czujnikiem Halla (Hall IC)

 

Wentylatory elektronicznie komutowane (Green Tech)

Może coś z takich dobrać?

Dziękuję za pomoc

Opublikowano

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie