chester07 Opublikowano 18 Października 2014 #1 Opublikowano 18 Października 2014 Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Hydraulik założył mi podłogówkę, bardzo uproszczony schemat: i cały układ mieszacza: jednak jest problem. Podłogówka nie grzeje, a pompka po kilku godzinach strasznie się grzeje, hydraulik twierdzi, że nie jest zapowietrzona. Pompka wysłana była na reklamację, wstawiono nową ale efekt wciąż ten sam, podłogówka nie grzeje a pompka bardzo gorąca. Myślę, że magik od podłogówki zrobił coś żle. Ja sam nie mam o tym pojęcia - może ktos potrafi pomóc.Obecnie pompka od mieszacza jest zupełnie odłączona a dodana została jeszcze jedna pompa, która umieszczona została zaraz za wyjściem na podłogówkę, ale pomimo, że wszystko działa jak należy nie wiem czy jest to najlepsze rozwiązanie, bo jeśli piec ustawiony jest na 60 st. C, a zawór na 45 to kiedy zawór zamknie obieg pompka będzie tłoczyła mimo braku odbioru wody. Poza tym dałem tyle kasy na układ, że chciałbym żeby to działało tak jak powinno, prawda? Proszę o pomoc.
sambor Opublikowano 18 Października 2014 #2 Opublikowano 18 Października 2014 Coś mi się widzi że masz odwrotnie zamontowany ten mieszacz Poczytaj ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18068-pod%C5%82og%C3%B3wka-zestaw-mieszaj%C4%85cy-prosba-o-ocen%C4%99-i-porad%C4%99/ Pozdr.
Hydraulik60 Opublikowano 18 Października 2014 #3 Opublikowano 18 Października 2014 Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Hydraulik założył mi podłogówkę, bardzo uproszczony schemat: 004.JPG i cały układ mieszacza: 001.JPG jednak jest problem. Podłogówka nie grzeje, a pompka po kilku godzinach strasznie się grzeje, hydraulik twierdzi, że nie jest zapowietrzona. Pompka wysłana była na reklamację, wstawiono nową ale efekt wciąż ten sam, podłogówka nie grzeje a pompka bardzo gorąca. Myślę, że magik od podłogówki zrobił coś żle. Ja sam nie mam o tym pojęcia - może ktos potrafi pomóc. Obecnie pompka od mieszacza jest zupełnie odłączona a dodana została jeszcze jedna pompa, która umieszczona została zaraz za wyjściem na podłogówkę, ale pomimo, że wszystko działa jak należy nie wiem czy jest to najlepsze rozwiązanie, bo jeśli piec ustawiony jest na 60 st. C, a zawór na 45 to kiedy zawór zamknie obieg pompka będzie tłoczyła mimo braku odbioru wody. Poza tym dałem tyle kasy na układ, że chciałbym żeby to działało tak jak powinno, prawda? Proszę o pomoc.
Hydraulik60 Opublikowano 18 Października 2014 #4 Opublikowano 18 Października 2014 Czy dostałeś mije info
Hydraulik60 Opublikowano 18 Października 2014 #5 Opublikowano 18 Października 2014 Masz bardzo duże ograniczenie przepływu, albo prawie całkowity brak przepływu. Pompa grzeje się bo jest przeciążona. Dodatkowo bardzo mały przepływ powoduje że ciepło wytwarzane przez pompę nie jest odprowadzane. Ratunek Odpiąć obwód grzewczy, podłączyć wodę z węża i udrożnic oraz sprawdzić przepływ. Podłączyć spowrotem Zmienić hydraukika
kiminero Opublikowano 19 Października 2014 #6 Opublikowano 19 Października 2014 Musisz zrozumieć jak przebiegają przepływy w twoim rozdzielaczu. Obraz mówi więcej, więc przyjrzyj się rysunkowi poniżej i sprawdź, czy u ciebie jest tak samo. Głównie zwróć uwagę na kierunek tłoczenia pompy. Jeśli nie planujesz siłowników, to zamknij bypass na stałe. Jest zbędny. Zamień też termometry. To tylko kosmetyka, ale mają one pokazywać zasilanie i powrót podłogówki, więc niech czerwony faktycznie dotyczy zasilania, a niebieski powrotu. Napisy po lewej na belkach, to tylko info gdzie ma być przyłączone zasilanie z kotła, a gdzie powrót do kotła. Piszesz, że podłoga nie grzeje, ale czy rotametry pokazują przepływ? Ogólnie rozdzielacz trudny do wyregulowania i dużo prostsze i skuteczniejsze rozwiązanie masz podpowiedziane w temacie z postu sambora.
Charon Opublikowano 21 Października 2014 #7 Opublikowano 21 Października 2014 zmień odpowietrzniki na ręczne bo te automty przy takim podłączeniu tylko szkodzą.