macx Opublikowano 18 Października 2014 #1 Opublikowano 18 Października 2014 Witam Posiadam kominek z płaszczem wodnym tak i jak na rys: Planuję go trochę usprawnić (tzn. proces spalania). Sugerując sie tym co piszecie chciałbym zmienić sposób podawania powietrza. W chwili obecnej powietrze pierwotne jak i wtórne mam podawane przez ruszt żeliwny od dołu. PP jest podawane z zewnątrz przez przepustnice automatyczną natomiast PW jest z domu przez regulowany ręcznie szyberek. Chciałbym to zmienić tzn zrezygnować z rusztu i PP podać na drewno przy tylnej ściance kominka a PW chcę podawać ramką metalową z otworami która będzie umiescowiona dookoła drzwiczek. Rys poniżej Proszę o opinię czy takie rozwiązanie ma sens ewentualnie co zmienić?
sambor Opublikowano 18 Października 2014 #2 Opublikowano 18 Października 2014 Powietrze pierwotne jest potrzebne do palenia się opału a powietrze wtórne do dopalania gazów powstałych w procesie spalania. Jedno i drugie trzeba podać we właściwe miejsce. Czyli PP tam gdzie powstaje ogień z drewna a PW w tam gdzie są gazy przeznaczone do dopalenia. Podejrzewam że bez zmiany sposobu palenia dużo zmian z podawaniem PP i PW nie wymyślisz.
macx Opublikowano 18 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 18 Października 2014 O jakiej zmianie sposobu palenia piszesz? Palę od góry, układam kilka szczap warstwowo i rozpalam. Zapomniałem jeszcze dodać że dołożyłem deflektor tak jak na rys poniżej. Czy w takim razie takie podanie powietrza ma sens
sambor Opublikowano 18 Października 2014 #4 Opublikowano 18 Października 2014 Nie ma sensu, PP powinno być podane w okolice drewna, od spodu, aby je dobrze spalić, zaś PW tak jak narysowałeś.
def Opublikowano 18 Października 2014 #5 Opublikowano 18 Października 2014 ... A tu jednak Grażdanin proponuje wewnętrzny system wentylacyjny. Troszkę czasu minęło ale gdzieś omawialiśmy rurowy ruszt do kominka, którego zadaniem było uzupełnienie deficytu powietrza w tylnej części kominkowego paleniska. Swoją drogą jeśli rozwija się nam epidemia podawania w kotłach podgrzanego powietrza, to może i w kominkach coś by to dało. Sam kominka nie mam, ale po kumotersku jestem bardzo zainteresoawany takimi próbami.
macx Opublikowano 19 Października 2014 Autor #6 Opublikowano 19 Października 2014 Nie ma sensu, PP powinno być podane w okolice drewna, od spodu, aby je dobrze spalić, zaś PW tak jak narysowałeś. W chwili obecnej coraz więcej pojawia się kominków bezrusztowych, więc gdzie tam jest podawane PP. A może podawać powierze na tylną ściankę kominka ale na całej wysokości??
gondoljerzy Opublikowano 19 Października 2014 #7 Opublikowano 19 Października 2014 Na ostatnich kadrach filmu w prawym, górnym rogu wnętrza pieca widać popękaną ceramikę. Sambor, powietrze niekoniecznie musi iść z dołu. Przecież w kominkach stosuje się tzw,,zimną szybę", gdzie powietrze podaje się otworami nad szybą. Zimne powietrze spływa w dół, wzdłuż szyby i chroni ją przed zabrudzeniem. Gdzieś widziałem palenisko na drewno, gdzie powietrze podawano dwoma podziurawionymi rurami w górne krawędzie przestrzeni paleniska, a wylot spalin był w tylnej ścianie do dopalającego kanału. Macx, co jest nie tak ze spalaniem w kominku, że chcesz go usprawniać? Czy palenisko ma jakieś wyłożenia z szamotu lub wermikulitu, czy gołe blachy płaszcza wodnego?
macx Opublikowano 19 Października 2014 Autor #8 Opublikowano 19 Października 2014 Po prostu chcę uzyskać jak największą sprawność spalania a przy okazji utrzymać szybę w czystości.
sambor Opublikowano 19 Października 2014 #9 Opublikowano 19 Października 2014 Sambor, powietrze niekoniecznie musi iść z dołu. Przecież w kominkach stosuje się tzw,,zimną szybę", gdzie powietrze podaje się otworami nad szybą. Zimne powietrze spływa w dół, wzdłuż szyby i chroni ją przed zabrudzeniem. Gdzieś widziałem palenisko na drewno, gdzie powietrze podawano dwoma podziurawionymi rurami w górne krawędzie przestrzeni paleniska, a wylot spalin był w tylnej ścianie do dopalającego kanału. Ale powietrze do palenia musi trafić do paliwa a nie jak kolega rysuje do komina, może być podane od góry, ale to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem - przecież w palenisku jest ruch gazów do góry, co będzie jak zacznie się palić przy samej szybie? Najczęstszym rozwiązaniem jest PW z zewnątrz domu pod ruszt a PW podawane jest z dołu szyby i przepływa do góry - chroniąc szybę przed zabrudzeniem i dodatkowo się nagrzewając. Aby poprawić jakość spalania to przydałaby się wykładzina paleniska z szamotu np 3cm i na pewno ochrona powrotu przez odpowiedni zawór termostatyczny zamontowany na powrocie do kominka
macx Opublikowano 19 Października 2014 Autor #10 Opublikowano 19 Października 2014 Szamotem mam wyłożone boki kominka na wys 12 cm. Skoro mam włożony deflektor droga spalin jest wydłużona i w taki wypadku PP podane by było od góry (pod deflektor). Tak jak to opisują niektórzy producenci kominków bezrusztowych pali się jak w typowym ognisku gdzie nie ma podania powietrza od dołu.
sambor Opublikowano 19 Października 2014 #11 Opublikowano 19 Października 2014 A zawór 3-D na powrocie masz?, jak nie to załóż. Ci co robią paleniska bezrusztowe robią to trochę inaczej - rys poniżej Tam PP jest podawane z dołu w górę do komory spalania , ale sama komora jest wydzielona przez skośną ściankę z tyłu a PW jest podawane w kanał za komorą spalania - tak jak w typowych kotłach DS w których można podać PP zarówno nad zasyp , jak i pod zasyp. Jak zmienisz deflektor to może coś z tego będzie.
macx Opublikowano 20 Października 2014 Autor #12 Opublikowano 20 Października 2014 A zawór 3-D na powrocie masz?, jak nie to załóż. Ci co robią paleniska bezrusztowe robią to trochę inaczej - rys poniżej Tam PP jest podawane z dołu w górę do komory spalania , ale sama komora jest wydzielona przez skośną ściankę z tyłu a PW jest podawane w kanał za komorą spalania - tak jak w typowych kotłach DS w których można podać PP zarówno nad zasyp , jak i pod zasyp. Jak zmienisz deflektor to może coś z tego będzie. Instalację mam zrobioną na wymienniku ciepła, także powrót mam dogrzany. Czy tak bedzie lepiej ?? :
sambor Opublikowano 20 Października 2014 #13 Opublikowano 20 Października 2014 Powietrze prowadzone na rysunku lewą stroną przechodzi przez ruszt i paliwo , gdzie bierze udział w spalaniu a następnie co.......... Tak jakby wylatywało do komina. Tu lepiej by było jakbyś prawą stroną podał PP do komory spalania a lewą stroną podał PW, do kanału dopalającego, tylko trzeba to PW jakoś oddzielić od paliwa, aby nie brało udziału w spalaniu w spalaniu, tylko dopalaniu gazów.
macx Opublikowano 20 Października 2014 Autor #14 Opublikowano 20 Października 2014 PW które idzie lewą stroną byłoby podane płaskownikiem i wylatywało dopiero tam gdzie jest strzałka może nie jest to zbyt obrazowo narysowane), PP mogę podać pod ruszt ale wolałbym dookoła szyby. Jakie szczeliny trzeba zostawić między tą ścianką oddzielającą dwie komory?
sambor Opublikowano 20 Października 2014 #15 Opublikowano 20 Października 2014 Co do wielkości szczeliny to trzeba to doświadczalnie ustalić, na początek proponowałbym ok 5-6 cm a następnie zmniejszać do ok 3-4cm - tak jak w palnikach DS Wylot gazów z komory tylko tą szczeliną, Co do PP to możesz dać je dookoła szyby, ale pod warunkiem że trafi do paleniska a nie do komina - jak narysowałeś ( strzałki na rys w poście # 12 )
macx Opublikowano 20 Października 2014 Autor #16 Opublikowano 20 Października 2014 PP dookoła szyby natomiast PW jest zaznaczone strzałką (tak jak w poście # 12) czy tak jest poprawnie? na jakiej wysokości powinno być podane PW??
sambor Opublikowano 20 Października 2014 #17 Opublikowano 20 Października 2014 PW powinno być podane ..... i tu są rozbieżności - była taka dyskusja https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18073-sposoby-podawanie-pw-w-kot%C5%82ach-ds/ Ale w tym przypadku PW powinno być podawane zaraz za przewężenie - tam gazy powinny się dopalić, - czyli dużo niżej niż strzałka narysowana w poście #12.
macx Opublikowano 20 Października 2014 Autor #18 Opublikowano 20 Października 2014 Mam jeszcze kilka pytań: - czy ta przegroda może być wykonana powiedzmy z blachy 10mm? - czy podczas takiego spalania w pierwszej komorze nie bedzie zbyt dużo dymu od którego bedzie brudziła sie szyba? - w jakiej odległości od tylnej ścianki powinna być ta przegroda? - czy szczelina 3-4 cm nie będzie zapychała się od popiołu?
sambor Opublikowano 20 Października 2014 #19 Opublikowano 20 Października 2014 O której przegrodzie mówimy? - jak ta skośna na górze to lepszy byłby szamot, ale stal też może być Dym będzie zawsze, ale trzeba ustawić przepływ PP i gazów po spaleniu O której przegrodzie mówimy? - jak ta skośna na górze to 5-6 cm Ta szczelina to gdzie ma być ? i co obsługiwać? - PP czy PW?
macx Opublikowano 21 Października 2014 Autor #20 Opublikowano 21 Października 2014 Mogę to zrobić tak jak na rys poniżej Chodzi mi o odległość pomiędzy tylną ścianką a dołożoną z blachy (czarna gruba linia) i odległość od spodu paleniska do tej blachy - jakie tam powinny być odległości?
sambor Opublikowano 21 Października 2014 #21 Opublikowano 21 Października 2014 To teraz pokaż jak wygląda przepływ gazów za spalenia drewna w tym kominku?
macx Opublikowano 21 Października 2014 Autor #22 Opublikowano 21 Października 2014 To teraz pokaż jak wygląda przepływ gazów za spalenia drewna w tym kominku? Przepływ gazów spalania:
sambor Opublikowano 21 Października 2014 #23 Opublikowano 21 Października 2014 I tak powinno być, mylne są te czerwone strzałki . Szczelina na wlocie - ok 6cm i lekko się powinna rozszerzać, tak jak w zwykłych kotłach D, z tym że tam z tyłu masz chyba płaszcz wodny, i pierwsza faza dopalenia powinna być osłonięta szamotem, aby nie schładzać gorących spalin. Czyli odsuwasz tą przegrodę o 3,2 cm - cegła szamotowa + 6cm - przelot. Przegroda podniesiona nad ruszt ok 8cm To tak na początek, następnie trzeba to dostroić, łącznie z regulacją PP i PW
macx Opublikowano 21 Października 2014 Autor #24 Opublikowano 21 Października 2014 Ok dzięki za pomoc
Gość Opublikowano 21 Października 2014 #25 Opublikowano 21 Października 2014 Jeżeli można się wtrącić. Teoretycznie wszystko się trzyma kupy,przepływ spalin,podawanie powietrza tak jak w kotłach DS. Spalał będziesz czyściej,gazy powinny się dopalić,tylko co się wydarzy w 'komorze zasypowej" Twojego kominka czy też będzie smoła,czarna szyba i inny syf taki jak w DS. Mam niestety takie obawy ale spróbować warto. Jak na razie nie napisałeś jak wygląda wnętrze kominka jak szybko brudzi się szyba itd.,paląc bez tych zmian. Być może będzie potrzebna na górze przegrody np.2 cm szczelina oddymiająca(znowu hybryda górno -dolna? :wacko: )
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany