Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

W załączeniu jest ogólny projekt nowej instalacji w moim budynku. Ze względu na to, że nie mogę rujnować wszystkich pomieszczeń i zastosować systemu rozdzielaczowego jestem zmuszony do zastosowania pionów, mniej więcej w starych miejscach. Na każde poziom należy przyjąć 3m wysokości a odległość od pionu do pieca jest odpowiednio:

- pion 1 - 13,5m + kondygnacje

- pion 2 - 13,5m + kondygnacje

- pion 3 - 4m + kondygnacje

- pion 4 - 10m + kondygnacje

 

Proszę o ocenę poprawności /czy to powinno działać/ oraz podpowiedzi dotyczące przekrojów rur na poszczególnych odcinkach.

 

pozdrawiam i dziękuję

 

harryON

PROJEKT_OGRZEWANIA.pdf

Opublikowano

tzn tak układ prawidłowy poza układem podłogówki krory musi byc odeparowany od grzejników czyli drabinkanie wpinana w podłogówke (na rozdzielaczu mieszacz ,pompa i niskie parametry na podłogówke )przekroje rur to piony powinny byc 22 ze wzgledu na odległosci ro rozdzielacza podłogówki tez 22 do grzejników 15 i pompa naukład grzejników 25/60 ipodłogówki 25/40

Opublikowano

Czy podłogówka na parterze i na piętrze 2 może być na jednym mieszaczu?

Żeby podłączyć drabinkę w pomieszczeniuz podłogówką muszę poprowadzić dodatkowy pion?

Jeżeli piec ma wbudowaną pompę do CO to dokładam tylko jedną do układu podłogówki?

Czy dobrze zrozumiałem, że podłogówka też rurami 22?

 

bardzo dziękuję za kolejne odpowiedzi

 

harryON

Opublikowano
Jedna pompa dodatkowa w podłogówkę,rury śr.16 mm .

 

mam kolejne pytanie:

jak już zrobiłem odseparowany obieg podłogówki, zaplanowałem trzy pętle, to chciałbym zastosować mieszacz taki jak na załączonym zdjęciu.

1. Czy to dobre rozwiązanie?

2. Dwie pętle będą na poziomie pieca i rozdzielacza /18m2 i 35m2/ a trzecia będzie 4 metry powyżej /18m2/. Czy do takiego układu konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe elementy?

post-4553-1229892116_thumb.jpg

Opublikowano

wszystko ok tylko jak masz mozliwosc to te 35m rozbij na dwa obiegi i bedziesz zadowolony bedziesz miał w sumie 4 petle jak to mowisz i jeszcze jedno do gory nie zapomnij o odpowietrzniku tak jak pisałem najlepiej na koncu petli zanim bedzie wracac na dół lub dwa na poczatku i na koncu to koszt znikomy a odwdzieczy sie poprawna pracą

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Panowie, prośba o komentarze do prawie ostatecznej wersji mojej instalacji. Mam dosyć specyficzny piec: dwufunkcyjny z zasobnikiem. Piec ma wejście do cyrkulacji, ma wbudowaną pompę do CO oraz pompę do obsługi CWU.

 

Głównie proszę o podpowiedź średnic rur od pieca do rozdzielaczy /na piecu mam gwint 3/4''/ i jakie elementy są jeszcze niezbędne dla poprawności układu / zawory, filtry itd/

 

z góry dziękuję za pomoc

 

harryON

post-4553-1230846592_thumb.jpg

Opublikowano

z pieca przechodzisz odrazu na 28 i tak

CO powrót filtr+zawór

zasinanie CO zawór

gaz zawór i filtr do gazu

cwu po zaworzei filtr na popwrocie rura 22 wystarczy

Opublikowano

eszcze kontynuując temat, kilka pytań:

1. Czy na ostatniej kondygnacji wystarczą odpowietrzniki w grzejnikach?

2. Między piecem a rozdzielaczami miedź fi28 / powrót fi22?

3. Piony CO AL/PEX fi20 i podejścia do grzejników fi16?

4. powrót CWU fi16?

5. Rozprowadzenie wody zimna/ciepła al/pex fi20?

6. Wszystkie rury CO oraz CWU w otulinie izolacyjnej?

 

To już chyba moje ostatnie podsumowanie przed zakupami;-)

Czy jest jakaś alternatywa cenowa dla rur Wavin?

Czy ma znaczenie stosowanie złączek skręcanych lub zaciskanych? wady ~ zalety

 

pozdrawiam i dziękuję za pomoc

 

harryON

Opublikowano

Dołączę się do tematu. Będę robił podobną instalację i tu mam pytanie, jak rozwiązać równoważenie przepływu w poszczególnych pionach? Czy regulacja na rozdzielaczu, czy też dławienie w samych grzejnikach (zawory ze wstępnym ustawianiem przepływu)?

Pozdrawiam

Jan

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.