Nowa Instalacja Co - Prośba O Komentarz
Witam serdecznie Poniżej załączam schemat mojej instalacji ogrzewania do szeregowca. Krótki opis: - Piwnica - część użytkowa z podłogówką, garaż grzejniki - Poziom 0 - całość podłogówka na rozdzielaczu - Poziom 1 - grzejniki - Poziom 2 - grzejniki Dodatkowo na wszystkich poziomach łazienki z pętlami podłogówki i zaworem RTL - cele uczucia ciepłej podłogi. Piec kondensacyjny Junkers. Pytania: 1. Czy układ jest poprawny? 2. Czy w układzie rozdzielacza/mieszacza wszystkich pętli podłogówki konieczna jest dodatkowa pompa? 3. Jakie są słabe punkty, lub błędy w tej koncepcji? pozdrawiam harryON schemat ogrzewania.pdf
-
Nowy Zasobnik Do Niedźwiedźia 30klz Saunier Duval
Witam wszystkich. Pytanie głównie dla osób mających styczność z piecami Saunier Duval. Mój piec jest dwufunkcyjny ale z zasobnikiem~100l. Niwstety wężownica w zbiorniku "ma przeciek" i to powoduje ciągły wzrost ciśnienia w zamkniętym układzie obiegu wody w piecu. Muszę kupić nowy zasobnik CWU, chciałbym kupić zasobnik płaszczowy Aristona SG120 R HT, ale nasuwa mi się problem którego na razie nie rozwiązałem: Skąd brać temperaturę CWU w zasobniku, żeby piec wiedział czy zacząć grzać czy nie? Wiem, że Ariston posiada jakiś czujnik temperatury ale nie wiem czy będzie on odpowiedni. Mógłbym wykorzystać również czujnik ze zbiornika SD ale też nie wiem czy jest możliwość zamontowania go w Aristonie? Jeżeli macie jakieś inne pomysły to bardzo proszę o info. pozdrawiam harryON
-
Nowa Instalacja W Starym Domu
dziękuję za odpowiedź, tak zrobię harryON
-
Nowa Instalacja W Starym Domu
Witam, trochę wątków wcześniej rozważałem z Wami możliwości zrobienia nowej instalacji w starym domu, który niedawno kupiłem. Wykonałem instalację zgodnie z tym do czego wspólnie doszliśmy:-)) Generalnie wszystko działa jak powinno ale jest małe ale: - tzn. Na razie mogę nagrzać pomieszczenia tylko do 17 stopni - grzejniki są gorące, nie można dotknąć - dom stał przez 2.5 tygodnia nie ogrzewany, czy to może być przyczyną niedogrzania? Grzeje od dwóch dni - w kilku pomieszczeniach są nowe tynki, schną, czy to może również wpływać na temp. - grzejniki były wyliczone wg programu ze strony PURMO pozdrawiam harryON
-
Czy Rura Do Co Może "biec" W Dół
dziękuję, o to mi chodziło
-
Czy Rura Do Co Może "biec" W Dół
Dokładnie chodzi o to, że mam szansę zlikwidować jeden długi pion ale wtedy musiałbym prowadzić rury z kotłowni /parter/ na piętro pierwsze /grzejnik/ następnie na podłogę piętra drugiego /kolejny grzejnik/ i kilka metrów dalej musiałbym "zejść" z powrotem na pierwsze piętro /ostatni grzejnik/. Czy tak można zrobić? Układ zamknięty z pompą obiegową w kotle gazowym. harryON
-
Proszę o pomoc - projekt ogrzewania
jeszcze raz zapytam, może jakaś dobra duszyczka odpowie? ;-)) harryON
-
Proszę o pomoc - projekt ogrzewania
eszcze kontynuując temat, kilka pytań: 1. Czy na ostatniej kondygnacji wystarczą odpowietrzniki w grzejnikach? 2. Między piecem a rozdzielaczami miedź fi28 / powrót fi22? 3. Piony CO AL/PEX fi20 i podejścia do grzejników fi16? 4. powrót CWU fi16? 5. Rozprowadzenie wody zimna/ciepła al/pex fi20? 6. Wszystkie rury CO oraz CWU w otulinie izolacyjnej? To już chyba moje ostatnie podsumowanie przed zakupami;-) Czy jest jakaś alternatywa cenowa dla rur Wavin? Czy ma znaczenie stosowanie złączek skręcanych lub zaciskanych? wady ~ zalety pozdrawiam i dziękuję za pomoc harryON
-
Proszę o pomoc - projekt ogrzewania
Panowie, prośba o komentarze do prawie ostatecznej wersji mojej instalacji. Mam dosyć specyficzny piec: dwufunkcyjny z zasobnikiem. Piec ma wejście do cyrkulacji, ma wbudowaną pompę do CO oraz pompę do obsługi CWU. Głównie proszę o podpowiedź średnic rur od pieca do rozdzielaczy /na piecu mam gwint 3/4''/ i jakie elementy są jeszcze niezbędne dla poprawności układu / zawory, filtry itd/ z góry dziękuję za pomoc harryON
-
cwu "trzecia rura"
dzięki za odpowiedź kotłownia jeszcze nie jest "zaczęta", tak jest zaplanowana. Taką sytuację możemy porównać do trzech osobnych mieszkań z osobnymi pionami i wszystkie mieszkania mają mieć cyrkulację realizowaną przez jedną pompę. mam nadzieję, że to czytelny opis pozdrawiam harryON
-
cwu "trzecia rura"
Koledzy, mam jeszcze jedno pytanie powiązane z cyrkulacją CWU. Jak sobie poradzić jeżeli z kotłowni wychodzą jakby trzy piony? Miałem pomysł, żeby z każdego pionu wrócić pojedynczą rurą i w kotłowni je połączyć w jedną i tą podłączyć do zbiornika. Może ktoś z Was rozwiązywał już taki problem? pozdrawiam harryON
-
Czym izolować rury?
a Panowie powiedzcie czy zakładanie izolacji na rury al/pex nie nastręcza problemu? Będę miał dosyć duże odcinki, powyżej 20mb, a ta czerwona otulina występuję w odcinkach 10mb. Może jest na to jakiś sposób? harryON
-
Proszę o pomoc - projekt ogrzewania
dziękuję, myślę, że mogę walczyć dalej pozdrawiam harryON
-
Proszę o pomoc - projekt ogrzewania
mam kolejne pytanie: jak już zrobiłem odseparowany obieg podłogówki, zaplanowałem trzy pętle, to chciałbym zastosować mieszacz taki jak na załączonym zdjęciu. 1. Czy to dobre rozwiązanie? 2. Dwie pętle będą na poziomie pieca i rozdzielacza /18m2 i 35m2/ a trzecia będzie 4 metry powyżej /18m2/. Czy do takiego układu konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe elementy?
-
Zestaw solarny Hewalex.
możesz napisać coś węcej o tych swoich solarach, zrobionych włąsnoręcznie. Też się przymierzam do takiego rozwiązania harryON