Pompa Cwu Grzejąca Przez Powrót Grzejniki


maniekmaster

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich  mam następujący problem podczas gdy ustawię sterownik kotła w tryb lato to nie pracuje pompa c.o i grzejniki powinny być teoretycznie zimne lecz tak się nie dzieje ponieważ podczas pracy pompy cwu grzejniki stają sie ciepłe od strony powrotu. Co muszę zmienić na załączonym schemacie instalacji aby wyeleminować to zjawisko podgrzewania grzejników przez  powrót .

 

 

Załączam schemat instalacji.

post-48154-0-94162400-1404805565_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najłatwiej - ustawić zawór 4D tak, aby odcinał instalację od obiegu kotłowego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W takim razie walcz z przyczyną, nie ze skutkiem. Kocioł nie kontroluje temperatury, jeśli sterownik musi uruchamiać pompę obiegu CO żeby zbić temperaturę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór zwrotny na powrocie CO przed wpięciem powrotu CWU .Czyli u Ciebie pomiędzy zaworem czterodrogowym a powrotem CWU. jednak będzie trzeba zamontować dodatkową pompę CO na tzw,. małym obiegu kotłowym .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety to niewiele daje bo kocioł  zaczyna się gotować i sterownik mimo że załączy pompę od grzejników to i tak nie ma jak zbić temperatury z kotła

Zmniejszyć wielkość zasypu w kotle. Z instalacją nie kombinuj bo jak masz zrobione tak jak na schemacie to jest dobrze. Zawór 4d przestawić na sam obieg kotłowy i zmniejszyć ilość palonego opału tak aby nie zagotowywał kocioł wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach