Witam

Posiadam piec firmy Tech i mam problem z ustawieniami na tryb letni.
Obecne parametry jakie są ustawione to:
Temperatura zadana na piecu to 60stopni C - niestety przy obecnych ustawieniach temperatura osiąga nawet 74stopnie C

Czas pracy podawania - 10sekund
Czas przerwy podawania - 3minuty
Pompa CO i CWU - 45stopni C
Histeryzacja CWU - 02stopnie C
Histeryzacja - 02stopnie C
Szybki nadmuch - 1
Przerwa przepalania - 10minut

Czy ktoś może doradzić jak zmienić ustawienia i parametry pieca aby temperatura na piecu nie przekraczała zadanych 60stopni C?

Obecnie z kranów leci wrzątek i trzeba wyłączać piec na kilka godzin, aby temperatura została zrzucona.

 

Piec został zakupiony w 2009roku.

Opublikowano

Witam,

74 to nie jest jeszcze najgorzej.

Ten układ jest nieskończony, brakuje zapewne paru istotnych elementów.

Teraz brak jednego z nich daje o sobie znać.

Jest to zawór mieszający termostatyczny (właśnie przeciw poparzeniom), np. TZM-200, który powinien być umieszczony na wyjściu ciepłej wody z bojlera.

Na nim ustawić można temperaturę wody w kranie, np. na 50 stopni i wtedy pomimo 74C na kotle w kranie będzie tyle ile trzeba.

 

Pozdrawiam.

 

P.S. Jeśli temp. kotła nie przekracza 80-85C to nie ma go co ruszać.