Witam!

Mam sterownik tech ST-48zPID MULTI i chcę do niego dokupić sterownik zaworu ST-61 aby mieć pogodówkę i sterować zaworem 4d. Proszę o wytłumaczenie jak działa taki siłownik tzn. załóżmy że ma być na wyjściu z zaworu 4d 40 stopni, i teraz jak będzie się zachowywał siłownik aby tą temp. "zrobić", czy będzie troszeczkę się otwierał/zamykał czy robi to od razu na maxa tj. te 90 stopni w np. 120sek.

Pozdrawiam!

Rozwiązane przez wwoytek

Opublikowano
  • Autor

wiem jak działa zawór 4d - chodzi mi o pracę siłownika - czy on kręci zaworem o 90 stopni przez 120sek. (przykład) i dopiero się zatrzymuje, czy przekręci trochę i czeka na impuls sterownika który "widzi" temp. na wyjściu zaworu, czy wzrasta czy nie jeśli nie wzrasta do zadanej to znów trochę przekręci ... i tak w kółko.

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Mam taki sterownik ST-61 plus zawór 4D i siłownik esbe wszystko pod kontrolą Defro AGLUX PID, w przypadku uaktywnienia ochrony powrotu działa to podobnie jak... np. układ w samochodzie najpierw zawór zamyka się (do wartości ustawienia na sterowniku siłownika max. otwarcie np. 15%) i tak trzyma tą wartość, aż zagrzeje wodę na kotle do zadanej i jednocześnie utrzymując minimalną temperaturę powrotu (też ustawienie aktywowane dla sterownika 4D), gdy osiągnie temp. zadaną na CO to zaczyna się uchylać max otwarcie z 15% na więcej lub mniej utrzymując zadaną na grzejniki i zadaną dla min. powrotu. (moje ustawienia to 68stopni dla CO i 55stopni dla powrotu, taki buforek utrzymuje wszystkie parametry dla temperatur zadanych prawidłowo, lepiej jak zadana na CO jest wyższa lub jak kto woli niższa dla powrotu;-) )

Natomiast gdy wyłączysz ochronę powrotu wtedy zawór 4D uchyla się tak aby cały czas utrzymywać zadaną tylko na grzejniki, znika odczyt temp. dla powrotu i jakia wtedy jest temp. powrotu...? trzeba kupić dodatkowy czujnik, dziwne trochę rozwiązanie, bo nie można śledzić na wyświetlaczu sterownika temperatury powrotu, można ją odczytać tylko w opcji ochrona powrotu załączona (może tech to zmieni) ogólnie działa to bardzo zadowalająco (plus krzywe grzania/ temperatu ustawione z pogodówki) Polecam.

Edytowane przez wwoytek

Opublikowano

wiem jak działa zawór 4d - chodzi mi o pracę siłownika - czy on kręci zaworem o 90 stopni przez 120sek. (przykład) i dopiero się zatrzymuje, czy przekręci trochę i czeka na impuls sterownika który "widzi" temp. na wyjściu zaworu, czy wzrasta czy nie jeśli nie wzrasta do zadanej to znów trochę przekręci ... i tak w kółko.

 

Dokładnie tak jak piszesz (tzn. tak jak opisałeś w drugiej części posta). Mogą być tylko różnice w sposobie realizacji tego próbkowania.

 

Tylko pierwsza kalibracja zaworu macha zaworem lewa-prawa na max. Normalna praca  polega na krokowych zmianach ustawienia zaworu i kontroli efektu. Kolejny krok jest zależny od wyniku ostatniego próbkowania. Sterowniki są na tyle mądre, by zbliżając się do zadanej temp zaworu wydłużać czas pomiędzy ruchem zaworu lub redukować jego skok.

Opublikowano
  • Autor

o taką odpowiedź mi chodziło... dzięki za wyjaśnienie. pozdrawiam!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.