MałyMiki Opublikowano 31 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Witam koledzy mam problem, Posiadam 4 sztuki kaloryferów buderus. Każdy z nich ma głowicę od 1 do 7 i dodatkowo literka N. Kiedy jest ustawione na 1 kaloryfery pracują cicho jednak są letnie natomiast ustawienie głowicy na 2,3,4 i wzwyż powoduje że kaloryfery grzeją bardzo mocno najmocniej na N ale niestety wtedy bardzo szumią. Co może być przyczyną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 za duży przepływ w instalacji, zmniejsz bieg na pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PlayStation Opublikowano 31 Grudnia 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 A co jest przyczyną jak kaloryfer syczy na 2 zakresie? Jak dam na 4 lub 5 zakres syczenie znika. Syczenie dochodzi z głowicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Pewnie jest zły Na poważnie, to do takich instalacji ze zmiennymi przepływami potrzebna pompa typu alpha2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MałyMiki Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Niestety pompa pracuje na 1 biegu więc to nie to. A może zbyt duże ciśnienie ? zegar pokazuje 2.2 bar ? Najciszej grzejniki pracują jak każdy ustawione w pozycji N wtedy są gorące ale niestety syczą ale nie tak głośno. Próbowałem odpowietrzać ale w żadnym nie leci powietrze tylko płyn za duży przepływ w instalacji, zmniejsz bieg na pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Za duża pompa. Ustawiaj w takim razie wszystkie na N, ale gdy temperatura będzie zbliżać się do zadanej na głowicy i tak będzie syczał. Można montować zawory nadmiarowo-upustowe, ale lepiej będzie wymienić pompę. Aha możesz jeszcze podłączyć ją przez kondensator szeregowo 2-3 uF dobrać doświadczalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MałyMiki Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 ja mam coś wrażenie że ta pompa gryzie się z pompą od podłogówki. U mnie wygląda to tak że jest układ zamknięty tam sobie pracuje pompa która tłoczy wodę do wymiennika z kotła a za nią znajduje się z drugiej strony wymiennika pompa która tłoczy wodę na kaloryfery i w stronę drugiej pompy która kieruje wodę na podłogówkę i może tutaj jest konflikt interesów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Trudno powiedzieć, ale wymiennik mocno tu komplikuje sprawę. Grzejników pewnie nie za dużo, a wymiennik ma swoje wymagania co do przepływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 31 Grudnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 ja mam coś wrażenie że ta pompa gryzie się z pompą od podłogówki. U mnie wygląda to tak że jest układ zamknięty tam sobie pracuje pompa która tłoczy wodę do wymiennika z kotła a za nią znajduje się z drugiej strony wymiennika pompa która tłoczy wodę na kaloryfery i w stronę drugiej pompy która kieruje wodę na podłogówkę i może tutaj jest konflikt interesów ? Jeśli te pompy połączone są w szereg to też tu upatrywałbym przyczyny. Jedna rozpędza wodę a druga robi jeszcze turbo doładowanie i przepływ unosi dom w powietrze ;) Narysuj jak jest to się zobaczy. Możesz też wyłączyć pompę podłogówki i wtedy zrobić testy szumienia na 1 pompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...