kamil1894 Opublikowano 17 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Witam. Jak w temacie. Od pewnego czasu mam problem z ekogroszkiem, po prostu się zgrzewa lub ostyga do takiego stopnia iż powstaje taka zgorzelina. Czy ktoś wie w czym jest problem? Ekogroszek jest suchy i dobrej jakości.
sybiga Opublikowano 17 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Jak no moje oko <_< Masz za duży nadmuch. Zmniejsz trochę. i wtedy sprawdź. A i podaj może więcej szczegółów.Jaki kocioł, ( ustawienia kotła)
kamil1894 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor #3 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Piec Markus 38 kW Ustawienia U0 - 60 U1 - 05 U2 - 10 U3 - U4 - Nadmuch bez przesłony całkiem U3 i U4 jak czytałem w zimie chyba nie działa.
sybiga Opublikowano 21 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Wiesz co to znaczy te ( U0,U1,U2,U3...)
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Grudnia 2013 #5 Opublikowano 22 Grudnia 2013 U0 temp zadana. U1 czas podawania. U2 czas postoju. U3 czas podtrzymania, U4 czas nadmuchu w podtrzymaniu. Jezeli to dobrze dedukuje. Dla kotla tej mocy dziwne te ustawienia. Parametry U3 i 4 jak najbardziej powinny byc odpowiednio ustawione pomimo tego, ze zima.
sybiga Opublikowano 22 Grudnia 2013 #6 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Jest Tutaj w takich sprawach prawdziwy ekspert.... "TIMON120777"Napisz do Niego pewno pomoże :)
TIMON120777 Opublikowano 28 Grudnia 2013 #7 Opublikowano 28 Grudnia 2013 kamil1894 jeśli ten kocioł jest ze sterownikiem perfekt i pracuje w trybie automatycznym to możesz dokonywac zmian w zakresie nadmuchu lub podawania dodatkowo jak pamiętam możesz zmienić moc kotła i moc nadmuchu po osiągnięciu zadanej musiałbym zobaczyć na zdjęciu efekt pracy Twojej bestii- fotka popiołu i tego co się dzieje na palniku w faxzie pracy i po osiągnięciu zadanej bez tego nie ma szans na znalezienie odpowiedzi i usunięcie przyczyny problemów zatem na poczatek zdjęcia żebym wiedział co trzeba ratować
kamil1894 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor #8 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Sterownik to Geco G-403-P02, jeśli chodzi o zgorzeliny to wczoraj wybierałem węgiel i oczyściłem z nich palenisko :/, jutro pojutrze jak to narośnie postaram się wyślać foto.
TIMON120777 Opublikowano 29 Grudnia 2013 #9 Opublikowano 29 Grudnia 2013 ok czekam na fotki a w tym czasie poczytam o sterowaniu Twoim będzie mi łatwiej nieco
zetdrw Opublikowano 31 Grudnia 2013 #10 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Mam podobny problem. kocioł HEF, 25kW, retorta żeliwna. Sterownik Geco G-403-P02, pow. ogrzewania ok.200m kw. Kocioł zainstalowany w końcu 2008r. Pracował bez wiekszych kłopotów. Na węglach typu; retopal,ecoret, moze był i pieklorz ale nie z Bobrka(chyba). rok 2009 ecoret - Ecogroszek tona 830 złrok 2010 pieklorz - Ecogroszek tona 754 złrok 2011 ecoret - Ecogroszek tona 885 złrok 2012 retopal - Ecogroszek tona 795 złrok 2013 pieklorz - Ecogroszek 28MJ/kg tona 840 zł Jak widać,w tym roku jest Ekogroszek typu pieklorz, prawdopodobnie (tym razem) z kopalni KWK Bobrek. Jest to węgiel jak doczytałem,gazowo-płomienny. Zachowuje sie jak koks w typowych kotłach. Pali sie na powierzchni niebieskawy pełgający płomień, jadro w retorcie jest bardzo jasne,rozzarzone. Zmieniałem w różny sposob ustawienia. Napisałem szczegółowo na elektroda.pl, ale nie uzyskałem zainteresowania tematem . " Węgiel ma skłonność do spiekania się i częściowo wypada do popielnika nie spalony.Tworzy w centrum spieczony trzon,niczym w starym odcisku... tzw.rdzeń :(Węgiel jest jakiś taki koksujący,smolisty. podczas spalania w językach płomienia widać wznoszące się jasne krople niby spalającej się smoły.Do pełnego wypalenia potrzebuje długiego czasu pracy dmuchawy, a temperatura spada.... By podwyższyć temperaturę zadaję dłuższy czasy podawania paliwa, wtedy się nie zdąży spalić i spada do popielnika. Mam wrażenie, że potrzebna jest WIĘKSZA powierzchnia na spalanie większej porcji węgla, w jedniostce czasu. Zmierzyłem średnią wydajność podajnika. Wyszło 3,32 g węgla na sec.Próbowałem różnych proporcji czasu pracy podajnika do czasu pracy dmuchawy.Za każdym razem obijam się o jakąś brzegową niedogodność. Mam problem.Najlepszym stosunkiem pracy podajnik/dmuchawa było ok. 1:6Czy to 5/30 czy 40/250 to wynik podobny:spiek (niedopalony), resztki węgla w popiele i słaba wydajność kotła, tzn. niemożność osiągnięcia temperatury na kotle więcej jak 55 st.C. Przy takich temperaturach jak obecne jeszcze może być,ale co będzie gdy będzie - 5 ? :(((Miał ktoś podobny problem? Jak sobie z tym poradzić??Zmieniałem oczywiście ilość powietrza. By nie studzić kotła nadmiarem, dławiłem ssanie dmuchawy,wtedy dostawałem dym smolisty (niedomiar tlenu).I tym bardziej niespalony węgiel.Gdy zwiększałem ilość powietrza, temperatura kotła spadała.... " Trzeba będzie siać niedopalone 30% węgla?? Niespecjalnie sie mi to podoba. I niespecjalnie sie mi podoba myśl, ze nie odsiewając, mam 30% wegla wywalać do śmietnika.
TIMON120777 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #11 Opublikowano 31 Grudnia 2013 tak to jest z Pieklorzem z bobrka niestety kupić innego o mniejszej kaloryczności i mieszać jeśli nie to jedyne co można to palić z długimi czasami przerwy i niezbyt dużym nadmuchem innej rady na ten węgiel spalany samodzielnie chyba nie ma piszesz że retorta żeliwna- napisz coś więcej bo tego jest trochę pytanie dodatkowe czy uszczelniona prawidłowo?
Vlad24 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #12 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Andrzej_M robił takie przeróbki dla antracytu Uważam, że nie szkodzi spróbować. Spróbuj doświadczalnje ranty poziome, pionowe i coś w krztałcie chińskiego woka. Najłatwiej chyba by było dopasować jakąś tarczę hamulcową.
marc73 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #13 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Pozwólcie że również się podepnę pod temat. Mam SKAM-P Plus z 12kW Ardeo. Ustawienia dla 100% mocy: czas międyz podawaniem - 40s wydajnosc dmuchaw- 12 Ustawienia dla 1% mocy: czas międyz podawaniem - 3minuty wydajnosc dmuchaw- 1 dla podtrzymania wygląda to tak: Czas przedmuchu 15sekund Czas przerwy - 20minut Krotność podawania - 1 Szerokość otwarcia dmuchawy - 1cm Czas podawania - 4sekundy. Czy taki płomień na retorcie jest prawidłowy? Czy można coś jeszcze w ustawieniach zmienić, bo w tej chwili ( przy +5stopniach) spalam około 20kg groszku na dobę. Ekogroszek generalnie się w miarę dopala, ale nieraz widać lekkie niedopałki - wrzucam to z powrotem na płomień. Popiół jest mieszany - taki "papierosowy" ale w większości sąto grudki, które łatwo można rozkruszyć. Próbowałem już różnych ustawień, ale albo schodził mi płomień w retorę za nisko, albo wypadał niedopalony do szuflady. Pomożecie??
kamil1894 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor #14 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Witam. Miałem wstawić zdjęcia zgorzelin, ale... W dzień sylwestra zaczęło się dziać coś dziwnego mianowicie zaczęło cały czas rosnąć ciśnienie na piecu. Okazało się że wina leży po stronie bojlera (pękła wężownica czy coś takiego i cały czas wywalało wodę do pieca). Znajomy który to robił, wymiana bojlera na większy (Biawar 220 L) podradził mi zmianę sterownika na nowszy (więcej opcji i ułątwień) no i zmienił. Obecnie posiadam komputer: EXPERT R PID Dynamic, oraz regulatoy temp.EUROSTER 2006. Założone wczoraj, na razie grzeje dobrze.
kamil1894 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor #15 Opublikowano 1 Lutego 2014 Witam. no i potestowałem troszkę piec no i do jakich wniosków doszedłem... Efekt odwrotny do poprzedniego, mianowicie zgorzeliny powstają małe ale za to piec zaczął wypychać węgiel niespalony na zewnątrz. Nie wiem o co chodzi bo dzieje się taka sytuacja że gdy piec przechodzi w pracę to wali węgiel aż wypycha go na zewnątrz, gdy już nabije temp. czeka w podtrzymaniu aż cały się nie wypali (nie ma tej górki w palenisku). Parametry w nowym programatorze to dla mnie ciemna magia, co wiem to opisuję: Temp na piecu: 61,5 Temp. wody: 55 Wentylator: otwarty na max/ programator 70% Podtrzymanie: co 20 min Długość podawania: automatycznie wyskoczyło 5s Długość odstępu między podawaniami 11s Dodam jeszcze że dziwną sprawą jest to, że gdy piec ma np. 59/60 stopni przechodzi w tryb pracy, ale wtedy temp. zaczyna bardzo szybko spadać nawet do 49 stopni i wtedy zaczyna się nabijanie temp. aż do zadanych 61,5 stopnia.
TIMON120777 Opublikowano 1 Lutego 2014 #16 Opublikowano 1 Lutego 2014 przeczytaj instrukcję w punkcie 7 są parametry pracy wyreguluj używając korekcji powietrza. jak są niedopały to zwiększ jego ilość
kamil1894 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor #17 Opublikowano 1 Lutego 2014 Jak mam zwiększyć skoro powietrze jest otwarte na max?
TIMON120777 Opublikowano 1 Lutego 2014 #18 Opublikowano 1 Lutego 2014 masz zwiększyć przy pomocy ustawień sam piszesz programator 70% więc zapas masz jeszcze jeśli to nie pomoże to koryguj mocą kotła
kamil1894 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #19 Opublikowano 4 Lutego 2014 Wentylator 100 %, dalej wywala węgiel :/
TIMON120777 Opublikowano 4 Lutego 2014 #20 Opublikowano 4 Lutego 2014 to masz jeszcze parametr moc kotła możesz ją obniżyć- powinno sie zmienić wtedy w parametrach podawania(nie pamiętam dokładnie jak reaguje ten ster ale chyba wydłuża przerwę lub zmniejsza ilość podanego opału) możesz też oszukac zmieniając kalorycznosć opału podnieś ją to skróci się czas podawania