levyyy Opublikowano 21 Listopada 2013 #1 Opublikowano 21 Listopada 2013 Witam, Wczoraj odpaliłem piec tłokowy Stalmark 21KW ze sterownikiem Tech ST-630H. Ustawienia na jakich pracuje: Temp zadana CO : 65 stopniCWU: 48 stopniPrzerwa podawania: 3:45 min Siła nadmuchu: 35%Przerwa podtrzymania: 40 minutWentylator w podtrzymaniu: czas pracy 45 sek, czas przerwy 20 minutHisteryza kotla: 2 stopnie Proszę o porady jak najefektywniej ustawić ten kocioł - do ogrzania mam mieszkanie 150m w nieocieplonej kamienicy + bojler 140l. Obecnie mam ekogroszek Pieklorz (26Mj/kg) oraz Kazimierz Juliusz (23Mj/kg). Na początek piec został zasypany Pieklorzem i po spalaniu zostawało dużo niedopalonego węgla oraz po około 20h miałem pełny pojemnik na popiół. Teraz czyli koło godz. 18 wsypałem ekogorszek Juliusz i wprowadziłem ustawienia jak powyżej i jak przed chwilą sprawdzałem niedopałki są jakby mniejsze ale dalej nie jest to czysty popiół. Co możecie poradzić odnośnie ustawień?
bodzio68 Opublikowano 22 Listopada 2013 #2 Opublikowano 22 Listopada 2013 jak długo dochodzi do zadanej?
bodzio68 Opublikowano 22 Listopada 2013 #3 Opublikowano 22 Listopada 2013 Witam, przerwa podawania daj 5min,i obserwój później zmniejszaj albo zwiększaj, jak długo dochodzi do zadanej?
levyyy Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #4 Opublikowano 22 Listopada 2013 Aktualnie mam cały czas wyższą niż zadaną i wczoraj też tak było czyli 67 stopni. Chodzi o czas jak piec zaczyna pracować po podtrzymaniu i dochodzi do zadanej tak? Przerwę podawania zwiększyłem do 5 minut zobaczę za jakiś czas efekt.
levyyy Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #5 Opublikowano 22 Listopada 2013 dalej niedopałki w popielniku także zwiększyłem przerwę podawania do 5:30min, do zadanej temperatury piec dochodi po około 5-6 minutach.
bodzio68 Opublikowano 22 Listopada 2013 #6 Opublikowano 22 Listopada 2013 to dobrze i zwiększaj daj histereze kotła 3 stopnie
levyyy Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #7 Opublikowano 22 Listopada 2013 a czy te ustawienia zostawić tak jak są? Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 45 sek, czas przerwy 20 minut
bodzio68 Opublikowano 22 Listopada 2013 #8 Opublikowano 22 Listopada 2013 ja mam co 10m 20s jaki masz czas podtrzymania tzm dojdzie do zadanej i do ponownego uruchomienia podajnika jaki czas
levyyy Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor #9 Opublikowano 23 Listopada 2013 po całej nocy znowu zapełniony popeilnik niedopałkami, zwiększać przerwę podawania dalej tak? a siłę nadmuchu zostawić na 35% ?
bodzio68 Opublikowano 23 Listopada 2013 #10 Opublikowano 23 Listopada 2013 wysłałem wiadomość na priv
levyyy Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor #11 Opublikowano 23 Listopada 2013 po ustawienia przerwy podawania na 5:45 piec się wygasił także wróciłem do 5:25
Blackbird Opublikowano 23 Listopada 2013 #12 Opublikowano 23 Listopada 2013 dalej niedopałki w popielniku także zwiększyłem przerwę podawania do 5:30min, do zadanej temperatury piec dochodi po około 5-6 minutach. po ustawienia przerwy podawania na 5:45 piec się wygasił także wróciłem do 5:25 Nic logicznego nie ma w tych wypowiedziach. Kolega zapytałby mnie "brałeś coś?" Skoro przy przerwie 5:30 kocioł osiąga zadaną po 5-6min czyli po 1 lub 2 dawkach opału podanych przez podajnik = w komorze musi być solidny płomień (temperatura), a już przy przerwie 5:45 wygasza się = nie ma ognia. W dodatku są niedopałki czyli opał nie jest spalany w wyniku szybkiego jego spychania do popielnika. Chłopie o co tu chodzi? ps. tak w ogóle to trzeba przywyknąć, że to sadzmark i będą kłopoty z tym badziewiem
levyyy Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor #13 Opublikowano 23 Listopada 2013 ok :D może coś pomieszałem bo dopiero od 3 dni mam styczność z takim piecem... te 5-6 min to było przy przerwie podawania 3:45 a potem zwiększyłem na 5:30 i dalej niedopałki były więc dałem jeszcze na 5:45 i wtedy już wygasł teraz ustawienia mam jak poniżej: Temp zadana CO : 65 stopniCWU: 50 stopniPrzerwa podawania: 5:25 min Siła nadmuchu: 35%Przerwa podtrzymania: 20 minutWentylator w podtrzymaniu: czas pracy 30 sek, czas przerwy 10 minutHisteryza kotla: 3 stopnie
groszek Opublikowano 24 Listopada 2013 #14 Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam! Trochę dziwią mnie te ustawienia w twoim stalmarku. U mnie przerwa w podawaniu wynosi 1 min 30 sek. Przy dłuższej, kocioł długo dochodzi do temp. zadanej. Po drugie duża przerwa w podawaniu powoduje, że żar jest zaraz przy ścianie z zasobnikiem. Nic nie piszesz o zaworze 4 drożnym. Masz go zamontowanego?
levyyy Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor #15 Opublikowano 24 Listopada 2013 No trochę się wczoraj pobawiem i teraz mam takie ustawienia: temp. CO: 62 nadmuch : 15 % przerwa podawania : 3:00 min przerwa podtrzymania : 40min wentylator w podtrzymaniu - czas 30s, przerwa 6 min histereza : 3 Piec o wiele szybciej dochodzi do temp. zadanej i dłużej zostaje w podtrzymaniu. Natomiast niedopałki dalej widzę w popielniku :/ Jakieś zawory są podłączone widzę ale nie specjalnie coś się na nich ustawia chyba....dam później zdjęcie jak coś
levyyy Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor #16 Opublikowano 24 Listopada 2013 zdjęcia instalacji oraz jak wygląda palenisko i resztki w popielniku
End Opublikowano 24 Listopada 2013 #17 Opublikowano 24 Listopada 2013 levyyy, Sprawdź drożność otworków napowietrzających w płycie paleniskowej. Mogą być przytkane popiołem.
levyyy Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor #18 Opublikowano 24 Listopada 2013 jak się za to zabrać? wygasić piec i następnie wyczyścić z góry całą tą płytę paleniska?
End Opublikowano 24 Listopada 2013 #19 Opublikowano 24 Listopada 2013 Najlepiej wygasić. Dla wygody możesz wyjąć tą płytę ( wkładając lekko zagięty pręcik w jeden z otworów ). Nie zaszkodzi ponawiercać od dołu płyty, np. nawiertakiem otworki tak, aby zachować od góry tą samą średnicę.W ten sposób popiół nie będzie się tak blokował.
levyyy Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor #20 Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam! Trochę dziwią mnie te ustawienia w twoim stalmarku. U mnie przerwa w podawaniu wynosi 1 min 30 sek. Przy dłuższej, kocioł długo dochodzi do temp. zadanej. Po drugie duża przerwa w podawaniu powoduje, że żar jest zaraz przy ścianie z zasobnikiem. Nic nie piszesz o zaworze 4 drożnym. Masz go zamontowanego? No u mnie właśnie żar jest przy ścianie także dałem teraz przerwę podawania mniejszą czyli 2:30 min i zobaczę później co się zmieni...
Vlad24 Opublikowano 24 Listopada 2013 #21 Opublikowano 24 Listopada 2013 Nie można palić tak, że żar jest cofnięty, a dmuchawa przedmuchuje popiół na palniku. Przy takich palnikach, choć ta nazwa trochę na wyrost nie powinniście schodzić z podawaniem poniżej 2 kg/h. To jest minimum. Jak już dobierzecie strumień paliwa, wtedy dopasujcie nadmuch tak, by kocioł pracując w sposób ciąły miał pokryty żarem 3/4 panika i nie przerzucał czerwonych koksików do popiołu.
levyyy Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor #22 Opublikowano 25 Listopada 2013 Teraz z tego co widzę żar jest na około 3/4 palnika - ale niedopalony ekogorszek dalej jest i do tego popielnik nawet na 24h nie wystarczył tylko już po około 20h się przesypywało z niego... przerwę podawania mam teraz na 2:10 ustawioną - czy mam ją zmniejszać jeszcze czy bawić się nadmuchem który jest teraz na 15% ustawiony?
levyyy Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor #23 Opublikowano 28 Listopada 2013 Dziś koło 16 zwiększyłem nadmuch na 45% a przerwę podawania dałem 160 sek i jak teraz patrzyłem to jest wyraźna poprawa w spalaniu - nie jest to jeszcze popiół ale już znacznie mniejsze niedopałki. I teraz nie wiem czy zwiększać lub zmniejszać nadmuch czy może zwiększać lub zmniejszać przerwę podawania. Piec do temp. zadanej dochodzi w około 9 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 10 min. W momencie osiągnięcia temp. zadanej żar jest na około 60% palnika co by sugerowało że powinienem zmniejszyć przerwę podawania - dobrze rozumuję?
Vlad24 Opublikowano 28 Listopada 2013 #24 Opublikowano 28 Listopada 2013 Sądzisz, że po 3 cyklach podawania i 10 min pracy można na palniku cokolwiek ocenić?
levyyy Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor #25 Opublikowano 29 Listopada 2013 Dziś rano musiałem opróżnić popielnik bo już był w 70% zapełniony (wczoraj o 22 go wysypywałem) - po tych ustawieniach co napisałem powyżej jest znacznie mniej niedopalonego ekogroszku ale jak widzicie popielnik co 12h trzeba opróżniać... co robić?