Witam

Problem jest następujacy. po załączeniu pompy CWU następuje mocne stuknięcie w rurach. Ciężkie do zlokalizowania. Słychać je dość mocno w bojlerze i w piecu. Niezaleznie czy pompa CWU działa sama czy razem z CO. Stuknięcie następuje tylko w momencie włączenia pompy CWU- ZAWSZE. Jest to bardzo głośne walnięcie. Instalacja jest nowa. Dzieje się tak od początku. Błąd tkwi na pewno w połączeniach które dołączam na zdjęciu. Czy jest tu lepszy fachowiec od mojego i odpowie na to pytanie. Pompa CWU 25. Piec ekogroszek 15 kw.

post-56027-0-74025400-1384427332_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

posłuchaj czy to nie "zawór z kulka cwu" wyda dźwięk po załączeniu się pompy

Edytowane przez leszkowaty
Opublikowano (edytowane)

Tego raczej nie wyslucham dlatego ze z tego co widzialem w sklepuie to ta kulka jest gumowa. Przy puknięciu zatrzęsie rurami od cwu i niesie sie ten poglos tez na rury od co. Ale halas niesie sie raczej w strone bojlera...

Edytowane przez przemo001
Opublikowano

To stuk kuli w zaworze różnicowym (to co nazwałeś zawór z kulką cwu).Jak się pompa c.w.u załącza to dopycha kulę i zamyka zawór. Na którym biegu masz pompkę c.w.u? jakie ciśnienie w instalacji ?

Opublikowano

To nic innego tylko prawidłowa praca zaworu różnicowego.

Opublikowano

przytrzymaj ręką ten zawór różnicowy podczas włączania się pompy (powinno to ułatwić zlokalizowanie stuknięcia)

Opublikowano (edytowane)

Jak masz nową pompę CWU to ustaw najniższy bieg, z czasem jak łopatki się trochę wyrobią możesz zmienić ale to za kilka lat zapewne nastąpi. Stuknięcie i tak będzie słychać i czuć w rurach, ale to nic groźnego.

Edytowane przez mlodzieniec
Opublikowano

To stuk kuli w zaworze różnicowym (to co nazwałeś zawór z kulką cwu).Jak się pompa c.w.u załącza to dopycha kulę i zamyka zawór. Na którym biegu masz pompkę c.w.u? jakie ciśnienie w instalacpompka na

pompka na 1 biegu, instalacja bezcisnieniowa

Opublikowano

przytrzymaj ręką ten zawór różnicowy podczas włączania się pompy (powinno to ułatwić zlokalizowanie stuknięcia)

przytrzymałem... on jest chba zeliwny wiec nic w nim sie nie daje wyczuc
Opublikowano

Jak masz nową pompę CWU to ustaw najniższy bieg, z czasem jak łopatki się trochę wyrobią możesz zmienić ale to za kilka lat zapewne nastąpi. Stuknięcie i tak będzie słychać i czuć w rurach, ale to nic groźnego.

Tak tylko że to jest naprawdę porządne walnięcie :(

Opublikowano (edytowane)

Kolejny forumowicz co na średnicach rur oszczędności szukał. A ten zawór różnicowy przy tych średnicach to do czego służy? Przyczyną uderzenia jest zawsze nagły wzrost lub spadek ciśnienia. O zaworze koledzy pisali proponuję przyjrzeć się również pompie bo być może jest zwyczajnie za duża, i te średnice rur! Po co tuż za zaw. zwrotnym zredukowałeś rurociąg ? Wygląda na 18 może 20 a pompa 25.

Edytowane przez mak
Opublikowano

Jak majster to ręce opadają, a jak nowa instalacja to bierz go za 4 litery i niech szuka przyczyny i poprawia.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.