Opublikowano

Witam wszystkich mam taki problem nie grzeją mi ostatnie dwa grzejniki. Po wymianie pieca na eko groszek instalacja taka sama nic nie było przerabiane.Jedynie wymienili mi zawór różnicowy wcześniej był żeliwny z grzybkiem.Na starym piecu na węgiel wszystko chodziło jak należy pomocy może ktoś mi podpowie w czym jest problem.Jeden hydraulik powiedział stara pompa nie ma siły kupiona nowa i nic bez zmian drugi mi mówi że zawor 3d założyć nie wiem co mam robi tylko doją z człowieka kase

post-54847-0-71652600-1381471279_thumb.jpg

Opublikowano

Możliwe że nowy zawór różnicowy lekko puszcza strumień wody w stronę kotła i nie utrzymuję sie prawidłowy przepływ przez instalację.

Jeżeli stary zawór był dobry to wróć do niego.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za podpowiedz też tak chcę zrobić ale zupełnie nie znam się na tym i nie chcę znowu płacić pseudo hydraulikom.Teraz drugi hydraulik mi mówi o zaworze 3d mam starą instalację i nie mam przy kaloryferach termostatów czy to ma jakiś sens

Opublikowano

Zawór 3d w niczym tu nie pomoże. Raczej tak jak pisał poprzednik wina leży po stronie zaworu różnicowego.

Opublikowano
  • Autor

Nie wiem czy ma to wpływ ten zawór różnicowy że jest za nisko pieca niżej od pompy może w tym tkwi przyczyna

Opublikowano

Witam wszystkich mam taki problem nie grzeją mi ostatnie dwa grzejniki. Po wymianie pieca na eko groszek instalacja taka sama nic nie było przerabiane.Jedynie wymienili mi zawór różnicowy wcześniej był żeliwny z grzybkiem.Na starym piecu na węgiel wszystko chodziło jak należy pomocy może ktoś mi podpowie w czym jest problem.Jeden hydraulik powiedział stara pompa nie ma siły kupiona nowa i nic bez zmian drugi mi mówi że zawor 3d założyć nie wiem co mam robi tylko doją z człowieka kase

witam. po pierwsze odpowietrzyć grzejniki, sprawdzić filtr skośny cz y czysty, i sparawdzić cz coś do tych grzejników nie jest zamkinięte(jakiś zaworek)
Opublikowano

tak to też może być przyczyną.

Ale założyłem że hydraulik to sprawdził i ew odpowietrzył układ.

Opublikowano

Dla próby zdemontuj ten zawór i spróbuj bez. trzeba też pamiętać o regulacji instalacji wewnętrznej czyli regulacja przy grzejnikach. Nie wyregulowane przepływy na bliższych grzejnikach mogą powodować ,że dalsze nie grzeją. Dalej czystość instalacji (filtry, zawory przy grzejnikach). masz tam tyle miejsca ,że zawór grawitacyjny możesz zamontować na śrubunkach lub holendrach.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.