Witam, na poczatku chcialam uswiadomic ze jestem samotna kobieta i nie mam pojecia na temat ogrzewania.

Zakupilam dom jak sie wlasnie okazalo z felerną centralna instalacja.

Jak wiadomo mamy zime, a moj ostatni kaloryfer zamykajacy obieg jest lodowaty, instalacja byla odpowietrzana, wyciekla woda.

Piec z tego co wiem jest recznie spawany - nie jakis firmowy, pompka i wszystko ma byc ok, woda w instalacji wymieniona, w zbiorniku wyrownawczym ok.

Wszystkie kaloryfery sa wrzace, przed ostatni troszke cieply, ostatni lodowaty ;(( (OCZYWISCIE WSZYSTKIE POKRETLA OD

REGUOLOWANIA TEMP. ZNAJDUJACE SIE PRZY KALORYFERACH ODKRECONE NA MAX).

 

Licze na Państwa pomoc, prosze o jakies podpowiedzi/pytania, automatycznie dane na temat instalacji bede starala sie podawac,

moge rowniez wyslac jakies zdjecia!

 

Pozdrawiam

Nulka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

1. Sprawdź czystość filtra przed pompą.

2. Sprawdź bieg pompy, ewentualnie przełącz na wyższy.

3. Jeśli jest boiler podpięty po CO, to jego obieg (zawór na tym obiegu) ma być przykręcony, tak aby pompa tłoczyła na grzejniki, a nie hulała przez boiler.

4. Grzejniki najlepiej skryzować, czyli im bliżej kotła (patrząc po przebiegu rur) orza im grzejnik mniejszy, tym bardziej zawory na nim powinny być przykręcone.

5. Jakie to grzejniki, jakie zawory (termostaty?), z czego wykonana jest instalacja.

 

Sprawdzaj w kolejności punktów i daj znać. Będziemy kombinować.

 

Pozdrawiam.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

1. Sprawdź czystość filtra przed pompą.

2. Sprawdź bieg pompy, ewentualnie przełącz na wyższy.

3. Jeśli jest boiler podpięty po CO, to jego obieg (zawór na tym obiegu) ma być przykręcony, tak aby pompa tłoczyła na grzejniki, a nie hulała przez boiler.

4. Grzejniki najlepiej skryzować, czyli im bliżej kotła (patrząc po przebiegu rur) orza im grzejnik mniejszy, tym bardziej zawory na nim powinny być przykręcone.

5. Jakie to grzejniki, jakie zawory (termostaty?), z czego wykonana jest instalacja.

 

Sprawdzaj w kolejności punktów i daj znać. Będziemy kombinować.

 

Pozdrawiam.

 

1. Filtra tam nie widze..

2. bieg pompy jest na 3 = max

3. bojler jest podpiety po CO, lecz jest wylaczony, zawory przykrecone.

4. Nie mam pojecia jak to zrobic, licze na Pana pomoc ;)

5. Grzejniki prawdopodobnie aluminiowe, rurki nie miedziane, zawory hmm czy termostaty to nie wiem nie mam mozliwosci ust. temp (skala 1 do 5). Jest tylko mozliwosc wkrecania wykrecania.

Moze to jakis stary termostat.

 

Po odpowietrzaniu i wymianie wody kaloryfery ktore aktualnie nie grzeja, grzaly moze przez 5 dni (nie tak jak cala reszta ale grzaly..).

W zalaczniku dorzucam zdjecia pieca i kaloryfera

post-37151-0-99933900-1324987539_thumb.jpg

post-37151-0-01583000-1324987590_thumb.jpg

post-37151-0-41857800-1324987648_thumb.jpg

post-37151-0-84277200-1324987704_thumb.jpg

post-37151-0-01895600-1324987751_thumb.jpg

post-37151-0-15591900-1324987791_thumb.jpg

post-37151-0-57070800-1324987850_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Filtra tam nie widze..

Czrwona strzałka to filtr. Trzeba odkręcić tą dużą śrubę, w środku jest cylindryczna siatka. Wyjąć i wyczyścić.

UWAGA! najlepiej aby woda nie była za gorąca, by się nie poparzyć i najpirw zamknąć dwa zawory oznaczone na żółto. Ten dolny nie ma dźwigni. Użyć najlepiej tej z zaworu górnego lub kombinerek. Wystający trzpień z zaworu ma być ustawiony "w poprzek" korpusu.

Zawory są raczej tandetne i prawdopodobnie zaczną przeciekać, ale filtr sprawdzić trzeba. Chyba, że jest pewność iż ktoś ten filtr kontrolował, to lepiej zostawić, bo inaczej zawory trzeba będzie wymienić.

 

post-18583-0-70015900-1324990016_thumb.jpg

 

Na razie tyle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A zakręć na zaworach wszystkie grzejniki za wyjątkiem ostatniego i przedostatniego.

 

Jeżeli instalacja nie jest skryzowana powinna ciepła woda popłynąć przez grzejniki, a jeżeli zapowietrzona to może przepchnie powietrze.

 

Pozdrawiam.

 

PS.

 

Fascynuje mnie ta opona zawieszona na naczyniu wzbiorczym. Widać, że kobieta tam mieszka, znajdzie zastosowanie dla każdego elementu :D.

Edytowane przez snoop84
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A zakręć na zaworach wszystkie grzejniki za wyjątkiem ostatniego i przedostatniego.

 

Jeżeli instalacja nie jest skryzowana powinna ciepła woda popłynąć przez grzejniki, a jeżeli zapowietrzona to może przepchnie powietrze.

 

Pozdrawiam.

 

 

Na zaworach mam rozumiec ze na "termostatach"?

Jezeli pozakrecam wszystkie zawory raczej nic sie nie rozcieknie? ;))

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

filtr byl nie dawno czyszczony, dzwonilam wlasnie do bylego wlasciciela..

Pewnie zarzeka się też, że grzejniki grzały równo?

Filtr potrafi się zasyfić po jednym rozpaleniu jeśli oderwie się z płaszcza troche brudu. Dla pewności bym sprawdził.

Trzeba też zrobić eksperyment kontrolny zaworu różnicowego, czyli tej "kuli" naprzeciwko pompy. Przy rozgrzanym kotle wyłącz na chwilę pompę i po paru sekundach włącz z powrotem. Powinno być słychać wyraźny stuk, uderzenie z tej właśnie "kuli". Będzie to świadczyło o prawidłowym działaniu tego zaworu i jego zamknięciu.

 

Co do kryzowania, to grzejniki słabo grzejące mają być otwarte na max, a te które "wrzą" przykręć powiedzmy na "3" lub więcej. Tak trzeba kombinować aby wszystki rozgrzewały się równomiernie. Widzę, że masz jednak termostaty i pewnie jest możliwość zrobienia kryzowania wstępnego, ale... chyba nie dasz sobie z tym rady sama, to raz, a dwa to o ile dobrze widzę masz układ zamknięty i najlepiej złapać tą siekierkę co to ją tam widzę i poszukać tego co to robił.

Czy pomieszczenia gdzie grzejniki dobrze grzeją nagrzewają się dostatecznie? Jak reagują wtedy termostaty? Zamykają się (grzejnik powinien się wtedy wychładzać)? Swoją drogą o monterze nie najlepiej świadczy ich "pionowy" montarz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie zarzeka się też, że grzejniki grzały równo?

Filtr potrafi się zasyfić po jednym rozpaleniu jeśli oderwie się z płaszcza troche brudu. Dla pewności bym sprawdził.

Trzeba też zrobić eksperyment kontrolny zaworu różnicowego, czyli tej "kuli" naprzeciwko pompy. Przy rozgrzanym kotle wyłącz na chwilę pompę i po paru sekundach włącz z powrotem. Powinno być słychać wyraźny stuk, uderzenie z tej właśnie "kuli". Będzie to świadczyło o prawidłowym działaniu tego zaworu i jego zamknięciu.

 

Co do kryzowania, to grzejniki słabo grzejące mają być otwarte na max, a te które "wrzą" przykręć powiedzmy na "3" lub więcej. Tak trzeba kombinować aby wszystki rozgrzewały się równomiernie. Widzę, że masz jednak termostaty i pewnie jest możliwość zrobienia kryzowania wstępnego, ale... chyba nie dasz sobie z tym rady sama, to raz, a dwa to o ile dobrze widzę masz układ zamknięty i najlepiej złapać tą siekierkę co to ją tam widzę i poszukać tego co to robił.

Czy pomieszczenia gdzie grzejniki dobrze grzeją nagrzewają się dostatecznie? Jak reagują wtedy termostaty? Zamykają się (grzejnik powinien się wtedy wychładzać)? Swoją drogą o monterze nie najlepiej świadczy ich "pionowy" montarz.

 

Kaloryfery ktore grzeja sa baaardzo cieple wrecz wrzace, grzejnik wychladza sie dopiero wtedy gdy spadnie temperatura na piecu tak to caly czas trzyma cieplo. Co do montazu termostatow szkoda komentowac ;p

  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po takim skręceniu części grzejników, pompa powinna sobie poradzić z rozgrzaniem tych upartych grzejników nawet na biegu pierwszym. Moim zdaniem problem leży po stronie zespołu pompy i zaworu różnicowego. Sprawdź co się będzie działo, gdy wyłączysz pompę. Jeżeli nic się nie zmieni i grzejniki będą dalej grzały ze zbliżoną sprawnością, znaczy to, że pompa nie pompuje wody na układ, a grzanie wynika z działania grawitacji. Albo zapchany filtr albo nieszczelny zawór różnicowy (zawieszony?), albo pompa wogóle nie działa.

 

Czy słychać pracę pompy?

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po takim skręceniu części grzejników, pompa powinna sobie poradzić z rozgrzaniem tych upartych grzejników nawet na biegu pierwszym. Moim zdaniem problem leży po stronie zespołu pompy i zaworu różnicowego. Sprawdź co się będzie działo, gdy wyłączysz pompę. Jeżeli nic się nie zmieni i grzejniki będą dalej grzały ze zbliżoną sprawnością, znaczy to, że pompa nie pompuje wody na układ, a grzanie wynika z działania grawitacji. Albo zapchany filtr albo nieszczelny zawór różnicowy (zawieszony?), albo pompa wogóle nie działa.

 

Czy słychać pracę pompy?

 

Panowie, dzieki wam sprawa sie rozwiazala, PORZADNE skrecenie grzejnikow prawie do minimum i ich "ustawienie" zrobilo swoje, grzejnik grzeje bardzo dobrze. O dziwo te skrecone grzeja tez ok, tak jak wczesniej.

Dziekuje za pomoc, plusiki dla was!:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, podłączę się pod temat, czytając co radzicie Pani postanowiłem sam zajrzeć do tego filtra i przeczyścić go bo nie był czyszczony kilka lat i w związku z tym zapewne trzeba odpowietrzyć grzejniki. Z tego co wyczytałem pompa ma być wyłączona i wszystko ma się odbywać grawitacyjnie a zawór na grzejniku przed odpowietrzaniem także należy zakręcić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Filtr czyścisz po wyłączeniu pompy i zamknięciu zaworów okalających filtr. Intuicyjnie powinieneś wiedzieć które zawory zamknąć, aby po odkręceniu zaślepki filtra woda nie wypłynęła. Troche wiadomo poleci. Jeżeli jest obejście grawitacyjne to można to zrobić gdy napalone. Inaczej lepiej robić to na zimnym kotle lub w trakcie "postoju". Do czyszczenia zaworów na grzejnikach się nie zamyka.

Odpowietrzanie grzejników ma sens jeżeli któryś przestał grzać lub grzeje słabo. Metoda zależy od sposobu poprowadzenia instalacji. Czasem lepiej przy pacującej pompie, czasem przy wyłączonej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę nie dokładnie napisałem. Otóż filtr wyczyściłem i zrobiłem to tak jak opisałeś w pierwszej części postu natomiast pytanie dotyczyło samego odpowietrzania.Chcę to zrobić ponieważ grzejniki nierównomiernie grzeją (kryzowanie nie pomaga) a przedostatni grzejnik praktycznie wcale nie grzeje odkąd pamiętam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musisz wysilić się na lepszy opis sytuacji, bo wiele postów upłynie zanim się dowiemy co ty tam masz.

1. Jak długo funkcjonuje instalacja.

2. Problem od początku czy stało się niedawno.

3. Układ otwarty czy zamknięty.

4. Przydałby się schemat poglądowy jak to rozprowadzone.

5. Jakie są średnice głównych rozdziałów.

6. Z czego ta instalacja.

8 Jakie grzejniki.

9. Patrząc od strony kotła które grzejniki grzeją najlepiej, które najgorzej.

10. Są odpowitrzniki na każdym grzejniku?

11. Przy odpowietrzaniu wylatuje powietrze czy woda?

12. Ewentualnie jak długo jest dobrze?

13. Typ i moc pompy i na jakim biegu pracuje?

14. Jest obejście grawitacyjne? Słychać uderzenie zaworu różnicowego po uruchomieniu pompy?

15. Słychać wogóle pompę?

16. Jeżeli są zawory na boilerze, to czy są przykręcone?

17. Naczynie przelane?

 

No to jakiś pogląd będzie. Napisz też co do tej pory ty lub inny majster robiliście i z jakim efektem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wysilę się chętnie tylko wieczorem będę miał aparat żeby móc pokazać jak to wygląda.

1. Instalacja ma około 10 lat

2. Problem jest praktycznie od początku ( nie został naprawiony bo majster który zakładał instalację szybko zmarł a kilka lat temu i właściciel, ja nie zawsze byłem w domu ale pamiętam że było kilka podejść i dużo nakombinowame żeby rozwiązać problem tego niegrzejącego grzejnika ale żaden majster nie podołał.)

3. Jakieś pytanie pomocnicze jak to rozpoznać ? Wydaje mi się że zamknięty

4. Będzie później

5 Będzie później

6. Rurki miedziane,

8 Grzejniki aluminiowe przed nimi zwykłe zawory kulowe. Parter i piętro Piec krzaczek skd 18, pompa 25Por40

9 Najlepiej grzeją te które są najbliżej i są nieco przykręcone

10 Odpowietrzane przy pomocy śrubokręta, na piętrze są automatyczne pionowe

11 Przy tym który nie grzeje, nie wylatuje powietrze a woda

12 Nie jest

13 25Por40 Leszno, na II biegu

14 Jest, słychac

15 Słychać

16 Zawory na boilerze są zakręcone

17. Jakaś podpowiedź ?

 

Do tego grzejnika rurka zasilająca się nagrzewa jednak im bliżej grzejnika tym jest bardziej chłodna. Był też poprawiany odpływ od grzejnika aby był spadek ale nic to nie pomogło

Edytowane przez jasiek09
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A zakręć wszystko poza tym grzejnikiem i ewent wrzuć 3-ci bieg. Jeśli jest drożność to cudów nie ma.

 

Zawór różnicowy ktoś wymieniał? Jeśli możesz zrób próbę działania układu na wyłączonej pompie. Będzie działała tylko grawitacja i teoretycznie powinna się sytuacja pogorszyć. Jeżeli nic się nie zmieni i grzejniki dalej grzeją jak grzały to znaczy że ZR do wymiany lub z pompą coś nie tak.

 

Spróbuj jeszcze wyjąć całkowicie wkład filtra i pompa na 3.

Poza tym zawory kulowe nie wystarczy lekko przykręcić, trzeba te pierwsze prawie całkiem zamknąć aby kryzowanie było skuteczne, tym bardziej że rury miedziane i ze średnicami nikt pewnie nie szalał.

 

Może to jakiś poważniejszy problem na przebiegu samej instalacji, skoro 10 lat nikt niczego nie wymyślił.

 

Instalacja zamknięta, czyli ciśnieniowa ze zbiornikiem wyrównawczym przeponowym. Otwarta to ta ze zbiornikiem przelewowym w najwyższym punkcie instalacji. Dopuszczając wodę naczynie to będzie się przelewało.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.