ktostam123456789 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Witam mam piec firmy STALMARK ze sterownikiem ST77 problem polega na tym ze podajnik cały czas pracuje i nie chce sie wyłączyc? Prosze o pomoc;)
Vlad24 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Jak ma jakiś kontaktron, czy halotron tzn czujnik pozycjonujący tłok, to w pierwszej kolejności do sprawdzenia. Jak będzie dobry, możliwe, że przez jakieś zwarcie poleciał triak załączający tłok w sterowniku i cały czas podaje napięcie.
karoka65 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 #3 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Może zfarzać się tak że komtrolka podajnika się zapala a w realu podajnik nie podaje, bywa róznież odwrotnie jak Pisze kolaga Vlad. Skontaktuj się z Techem
hektoras Opublikowano 23 Sierpnia 2013 #5 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Stawiam na awarię kontaktronu (ew. halotronu) jak to sugeruje Vlad24. Miałem awarię sterownika GECO w moim tłokowcu ale po naprawie okazało się że nie zatrzymuje się podajnik po podaniu opału. Po wymianie kontrakronu udało się to wyeliminować. Acha są dwa rodzaje tych kontraktronów 1. rozłączający 2.załączający. Ja kupiłem taki co miał 3 końcówki i był uniwersalny tzn. na jednej parze rozłanczał, a na drugiej złanczał. Ale moja rada abyś kupił taki jaki ma być jeśli by się okazało to u Ciebie. Koszt tego w zależności od sklepu i rodzaju od 2 do ponad 10zł. Powodzenia.
ktostam123456789 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Autor #6 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 gdzie ten kontraktron jest umieszczony? i w jakim sklepie mogłabym to kupic?
ktostam123456789 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Autor #7 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 czy można w jakiś sposób sprawdzić czy ten kontaktron jest dobry czy zepsuty?
Vlad24 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 #8 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Kontaktronu szukaj gdzieś w okolicy mechanizmu podajnika. Może być tam gdzie wymieniasz zerwaną zawleczkę. Tu przydałby się posiadacz sadzmarka;) Czesto sam czujnik jest dobry, tylko wystarczy zmniejszyć przerwę między magnezem a czujnikiem. Sprawdzić go możesz multimetrem i magnezem, poszukaj w necie info co to jest i jak działa. Dasz sobie radę.
End Opublikowano 23 Sierpnia 2013 #9 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 W Stalmarku przy podajniku jest tego typu hallotron: http://www.termoeko.com/Czujnik_pola_magnetycznego_do_sterownika_kotla_z_podajnikiem_tlokowym_Hallotron-211.html W tym przypadku obstawiam na przekażnik, który podaje prąd na silnik podajnika.
hektoras Opublikowano 25 Sierpnia 2013 #10 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 gdzie ten kontraktron jest umieszczony? i w jakim sklepie mogłabym to kupic? Przeczytaj mój wcześniejszy post - a kupić można np. w sklepach elektronicznych (najlepiej i najtaniej - powiedz tam do czego albo lepiej pokaż stary zdemontowany - polecam z własnego doświadczenia) lub w elektrycznych (porównaj cenę z tego do ceny z innych) lub oferujących kotły z podajnikami (odradzam). U mnie (po naprawie sterownika)- jak pisałem - także się nie wyłączał podajnik i wina leżała po stronie kontakronu-wyłącznika. Rada: poczytaj o tym na tym forum i poszukaj na allegro - gdy nie bardzo kumasz. Ale wyżej już Ci dużo doradzili i ukierunkowali. Powodzenia
sambor Opublikowano 25 Sierpnia 2013 #11 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Tu są kontaktrony z Allegro, ale nie wiem czy coś podbierzesz http://allegro.pl/listing/listing.php?string=kontaktron Pozdr
End Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #12 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Proszę nie mylić kontaktronu z hallotronem. W Stalmarku jest hallotron taki jak podałem wyżej w linku.
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #13 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Sterownik ST77 -obsługuje kontaktron, a nie hallotron, To co podałeś w linku wyżej jest hallotronem do ST-37, ST-40 Kontaktron ciężko jest uszkodzić , raczej tylko mechanicznie http://systemyogrzewania.pl/Forum/problem-ze-sterownikiem-tech-st77-17275.html
End Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #14 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Rzeczywiście ,hallotron obsłubuje te dwa sterownik ( ST-37, ST-40 ), ale o czym nie wspominają także ST-77. Może dlatego, że nie jest już produkowany. W instrukcji ST-77 występuje jeszcze kontaktron, ale w rzeczywistości jest hallotron. Wiem na 100%, bo go wymieniałem w swoim sterowniku ( zrobionym na bazie ST-77). Pozdr.
ktostam123456789 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor #15 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 "Sterownik ST77 -obsługuje kontaktron, a nie hallotron, To co podałeś w linku wyżej jest hallotronem do ST-37, ST-40 Kontaktron ciężko jest uszkodzić , raczej tylko mechanicznie http://systemyogrzew...st77-17275.html " Twierdzisz ze cieżko go uszkodzic... a burza moze miec z tym cos wspólnego bo stało sie to po burzy ;)
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #16 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Jeżeli była burza to trzeba sprawdzić elektronikę , jeżeli sterownik jest dobry , oraz to czy pokazuje inf na temat podajnika i jakie ? Sam czujnik mógłby ulec uszkodzeniu : mechanicznemu lub elektrycznemu - np sklejenie styków lub ich stopienie. To trzeba określić organoleptycznie ;) , - miernik , oględziny - na odległość nie da rady. Znajdź jakiegoś elektryka w okolicy , może pomoże. pozdr.
Vlad24 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #17 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Jak po burzy, to obstawiam sterownik. Triak, lub cokolwiek co tam pewni funkcję wykonawczą. Wszystkie inne rzeczy, pompy, dmuchawa, działają właściwie?
ktostam123456789 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor #18 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 tak wszystkie inne działają oprócz tego podajnika
End Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #19 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Proponuję zrobić mały test: - Zresetuj sterownik (wyłącz zasilanie i ponownie załącz) - wejdź w pracę ręczną - załącz podajnik ( przyciskiem MENU ) - wyłącz podajnik ( przyciskiem MENU ) W pracy ręcznej hallotron nie bierze udziału, więc jeżeli sterownik reaguje na polecenia, to znaczy, że padł hallotron, jeżeli podajnik cały czas pracuje, to wskazuje na przekaźnik.
hektoras Opublikowano 6 Grudnia 2013 #20 Opublikowano 6 Grudnia 2013 "ktostam123456789" jak możesz to podaj jak rozwiązałeś ten p[roblem
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany