Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja Cwu Dwie Łazienki


markowiec

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

będę wykonywał instalację CWU z rur pex. Zastanawiam się nad średnicą pionu ciepłej wody na piętro gdzie będą dwie łazienki.

 

Łazienka 1

- dwie umywalki

- bidet

- wc

- prysznic

 

Łazienka 2

- umywalka

- prysznic

- wc

 

Czy dla ciepłej i zimnej wody wystarczy pion z PEX 20, średnica wewnętrzna 15,5mm?

Początkowo chciałem dać pion z PEX 25, ale są problemy w moim mieście z wypożyczeniem zaciskarki elektrycznej i są dostępne tylko zaciskarki ręczne do FI 20.

 

Na parterze jest tylko wc, umywalka, zlew i zmywarka, ten pion tez chce puścić w PEX 20.

Do zasobnika chce podejść również PEX 20.

 

Ps. Czy zaciskanie przy użyciu zaciskarki ręcznej jest kłopotliwe?

 

Z góry dziękuję za pomoc.

Opublikowano

PEX 20 ma średnicę wewnętrzną 15,5 , ale do wnętrza wchodzi kształtka o grubości ścianki min 2mm i masz 10-11 mm a nie 15.5mm a to już duża różnica.

Zalecane średnice pionu dla 1 łazienki są 20x2,25, a dla dwóch - 25x 2,5

Możesz zrobić oddzielne piony dla każdej łazienki.

Zaciskanie mniejszych średnic ręcznie wychodzi całkiem ładnie, ale te większe to już el.

 

Pozdr.

 

PS Czy musisz robić z PEX - może PP zgrzewany?

post-18578-0-16129700-1371157308_thumb.jpg

Opublikowano

W zasadzie w moim przypadku osobne piony dla dwóch łazienek nie byłyby zbyt dużym problemem. Rozumie, że od licznika do zasobnika powinienem puścić już 25.

 

Nie chce pp, bo sam będę robił i nie chce żadnych połączeń w podłodze

Opublikowano

Od licznika do zasobnika to min 25, lepiej 32.

Rury PP zgrzewane, można zgrzewać samemu, a w podłogę się nie pchaj, tylko ściany, lub zasłonięte piony.

Opublikowano

Od licznika do zasobnika to min 25, lepiej 32.

Rury PP zgrzewane, można zgrzewać samemu, a w podłogę się nie pchaj, tylko ściany, lub zasłonięte piony.

Bez przesady. Pewnie w instalacji bedzie miał wodomierz 1/2" a instalację robicie chłopu jak na pensjonat.

Opublikowano

Już się zdecydowałem na PEX, na pewno nie bede robił w PP, bo nie chce zadnych łączeń w posadzce. W ścianach w moim przypadku to za bardzo nie da się tego zrobić.

 

Planuje do zasobnika podejść PEX 25

Od zasobnika o obiegi na cyrkulacja

Parter PEX 20

- WC

- Umywalka x 2

- Zlew

- Zmywarka

 

Piętro Łazienka 1 PEX 20

- dwie umywalki

- bidet

- wc

- prysznic

 

Piętro Łazienka 2 PEX 20

- umywalka

- prysznic

- wc

 

Chyba, ze zrezygnuje z osobnego obiegu na parter i polacze go z jakims obiegiem z piętra?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.