Nagrzewnice Wodne Do Warsztatu Samochodowego


majschi

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam serdecznie

Szukam informacji o nagrzewnicach wodnych w warsztatach lub halach przemysłowych.

Mam do ogrzania dwa bliźniacze warsztaty 120m/2 (10x12m) wysokie na 4m

Stosunkowo dobrze ocieplone ściany 15 styro dach blacha plus 10cm pianki

Każdy warsztat posiada dwie bramy wjazdowe które pewnie będą się czesto otwierać i zamykać

Do ogrzania tych pomieszczeń mają służyć nagrzewnice wodne zasilane kotłem na paliwo stałe, parametr okolo 70 stopni

Zastanawiam się czy użyć jednej nagrzewnicy 30KW umiejscowionej nad bramami wjazdowymi czy zamontować dwie mniejsze w przeciwległych kątach warsztatu

może ktoś posiada podobne rozwiazanie u siebie i bedzie potrafił mi pomóc

pozdrawiam

Opublikowano

Zależy czy chcesz bardziej nagrzewać stanowiska pracy czy całe pomieszczenie. Ale z tego co piszesz to masz dobrze docieplony warsztat, więc możesz grzać pomieszczenie w końcu w warsztacie nie ma potrzeby grzania na 20 stopni. Rozumiem że ta pianka jest na suficie ? Najlepiej jakbyś narysował gdzie są drzwi i okna i stanowiska pracy. Tu masz dobór nagrzewnicy. Jak wyliczysz wynik będziesz miał w kcal/h żeby to przeliczyć na KW podziel wynik w Kcal/h przez 860. ( 1KW=860 Kcal/h)

dobor_mocy.pdf

Opublikowano

dziękuje za odpowiedz

Co do kalkulatora to trudno określić współczynnik izolacji cieplnej w pomieszczeniu w którym pewnie czesto bedzie otwierana brama wjazdowa 3x3m. W związku z tym zastanawiam sie czy jedna nagrzewnica wiekszej mocy jest w stanie nagrzać w miare rownomiernie pomieszczenie 12x10m do temperatury 13 max 15sC czy lepiej zainstalować dwie mniejsze w przeciwleglych kątach pomieszczenia

Moc nagrzewnicy jest regulowana przedkoscia wiatraków dodatkowo w pomieszczeniu bedzie euroster który wyłączy wiatrak po osiągnieciu zadanej temperatury

Opublikowano

dziekuje za pomocne rady

będzie jedna nagrzewnica pomiędzy bramami wjazdowymi VOLCANO VR2 30-60KW

Dlaczego taka mocna ? ponieważ jej praca na wysokich obrotach wiatraka powoduje uciążliwy hałas wiec jest dobrana do pracy na 2 biegu wiatraków

jeszcze raz dziekuje za informacje